ABB S261 seeria automaadi DIN latil kammiga ühendamine

Postitatud: 24 Mär 2013, 17:27
Postitas Toomas1234
Kas ABB S261 seeria automaat kaitsmetele on lubatud kasutada ABB uuem 3 faasi kamm ühenduslatti?
See on vanem seeria, millel U kujuline avaga ainult ühe juhi ühendamise võimalus. Vaatlusel paistab, et kruvi pingutaks lati ühenduse vastu kaitsme ülemist tasapinnalist kontaktpinda ja ühepoolselt oleks latile ühendus tagatud. Lati klemmi alumine pool ühendusse ei jää rohkem kui ainult servad, mis surutud vastu U põhja. See võiks olla piisav, kuid kas see on lubatud ühendusviis?
Ma ei tea, kas vanasti oli sellele seeriale vastav kumera kontaktiga kamm või ei olnud kamm üldse ette nähtud.

Vanemat tüüpi kilbis vajalik väike ümberehitus ja selle käigus oleks vaja DIN lati automaat kaitsmetele 3 faasiline kamm ühenduslatt.
Varem oli seal mingi spetsiaalne hargnev kaabel, mis aga enam ei sobiks.
Kui kellelgi mõni selline vanem üle, siis pikkust vaja 18 või 21 ühikut.

Re: ABB S261 seeria automaadi DIN latil kammiga ühendamine

Postitatud: 24 Mär 2013, 23:16
Postitas Külaline
Võib kasutada uut kammi. Seda räägiti seeria vahetuse ajal.
Kumera pinnaga kammi pole kunagi olemas olnud.

trebla

Re: ABB S261 seeria automaadi DIN latil kammiga ühendamine

Postitatud: 25 Mär 2013, 00:04
Postitas Toomas1234
Külaline kirjutas:Võib kasutada uut kammi. Seda räägiti seeria vahetuse ajal.
Kumera pinnaga kammi pole kunagi olemas olnud.

trebla
Tänud.
Tundub küll, et kammi summaarne ühepoolne ühenduspind võiks olla suurem kui ümarjuhil uuemate automaatide kahe tasapinnalise klemmi vahel.