Tere!
Mure siis selline, et hüdrofor jääb käima kui kasutan köögis kuuma vett. Külma vee kasutamisel ei ole hüdroforiga probleeme. Samuti kui kasutada vannitoas sooja vett siis hüdrofor käitub normaalselt. Aga just kuuma vee kasutamisel köögis jääb hüdrofor käima kuni kümneteks minutiteks. Kuni enam rohkem ei jaksa kannatada, ega soovi et asi päris õhtale läheks, ja tõmban vetsus vett ning siis nagu imeväel jääb hüdrofor vait.
Kui kellelgi oleks kasulikke mõtteid, mis kotermann mu veesüsteemis elutseb ja kuidas sellest lahti saada, oleksin väga tänulik.
Hüdrofor jääb käima
veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2834
- Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Hüdrofor jääb käima
Lugemata postitus Postitas Rostfrei »
Hüdrofoor ei saa käija, sest et ei ole jalgu ega ühtegi liikuvat osa, samuti mootorit, mis teda liigutaks.
Veeautomaadi mootorit juhib, st lülitab sisse-välja veeautomaadi küljes olev rõhulüliti. Kui pump käivitub kraani avamisel, st tekib rõhulang, siis just kui rõhulüliti saab aru, et peab pumba tööle panema. Kuum vesi tuleb läbi soojaveeboileri, eeldan. Seega tekib rõhulang just pumbast-boilerisse-kraani minevas osas. Mingil põhjusel ei saada rõhku üles, et lüliti tööle rakenduks või on rõhu ülesminek nii aeglane ning lüliti juba piisavalt sodi täis, et väga aeglase rõhutõusu peale ei lülitu
Mis tootja seade? Mis seade rõhud? Mis hüdrofoori eelrõhk? Mis on väljalülitusrõhk? Kui kõrgeks tõuseb süsteemi rõhk siis, kui tarbimist ei ole ning pump on 10 minutit ja kauem uhanud? St kas rõhk läheb suuremaks, kui peale pelleris vee tõmbamist pumba seiskudes?
Veeautomaadi mootorit juhib, st lülitab sisse-välja veeautomaadi küljes olev rõhulüliti. Kui pump käivitub kraani avamisel, st tekib rõhulang, siis just kui rõhulüliti saab aru, et peab pumba tööle panema. Kuum vesi tuleb läbi soojaveeboileri, eeldan. Seega tekib rõhulang just pumbast-boilerisse-kraani minevas osas. Mingil põhjusel ei saada rõhku üles, et lüliti tööle rakenduks või on rõhu ülesminek nii aeglane ning lüliti juba piisavalt sodi täis, et väga aeglase rõhutõusu peale ei lülitu
Mis tootja seade? Mis seade rõhud? Mis hüdrofoori eelrõhk? Mis on väljalülitusrõhk? Kui kõrgeks tõuseb süsteemi rõhk siis, kui tarbimist ei ole ning pump on 10 minutit ja kauem uhanud? St kas rõhk läheb suuremaks, kui peale pelleris vee tõmbamist pumba seiskudes?
Mine “Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring