1. leht 1-st
Põrandakütte torud ei pea survet
Postitatud: 01 Mär 2013, 13:51
Postitas intzuoma
Põranda sees olevast üheksast ringist 3 ei hoia rõhku. Kuidas lekke kohad ülesse leida?
Kui see üldse võimalik on.
Re: Põrandakütte torud ei pea survet
Postitatud: 01 Mär 2013, 14:31
Postitas PLAATIJA.EE
Õnnestus nii leida: vesi sisse ja surve taha. Jälgida põrandat kuni niiske laik tekib. Ettevatlikult betoon ära piigata ja, kui leke käes, toru ära lappida. Niiske laik ei pruugi näidata täpset asukohta, aga parem ikka, kui terve põrand üles piigata.
Re: Põrandakütte torud ei pea survet
Postitatud: 03 Mär 2013, 20:47
Postitas intzuoma
Tänud vastuse eest, homme läheb katsetamiseks.
Re: Põrandakütte torud ei pea survet
Postitatud: 04 Mär 2013, 03:18
Postitas Urmas
Enne kui katsetuseks läheb, küsiks, kas käisid kõik liited käisid seebiveega (lekke tuvastamiseks) üle ja need pidasid 100%-lt?
Endal juhus,kus samuti ei pidanud ja põhjustajaks oli mikropragu ühel 1" põlvel (raud) kollektori juures.
Re: Põrandakütte torud ei pea survet
Postitatud: 07 Mär 2013, 22:50
Postitas Külaline
Ma soovitaks samuti liitekohad üle vaadata. Põrandakütteid olen paigaldanud tosinate kaupa ning pole kordagi veel näinud, et toru lekiks.
... teine lugu on muidugi see kui mingi tark on suutnud toru suuremal määral vigastada või on liitmik põranda sisse peidetud.