PVC plekk katus tilgub alt
-
- külaline
PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Toomas25 »
Nõmmel vana 2 korruselise elamu katusel PVC plekk alt niiske, vastu roovitust ja vesi tilgub ka seinte sisse.
Katus on mingi 15-20 kraadise kaldega ja pööning väga madal. Lae peal pööningul on puistevilla kiht ca 25 cm.
Hetkel on probleemi lahendamiseks paigaldatud 80 ruudusele katusele 4 õhutustoru umbes 15 cm diameetriga, kuid võimalik, et nendest ei piisa.
Kas sellisele PVC plekile pannakse mõnel juhul ka kile alla, so roovituse peale, et kodents ära juhtida? Selline oli ühe katusemehe jutt.
Või on selliste PVC plekk katuste puhul ikka ainuke õge lahendus piisav õhutus, et pööning oleks talvel külm, kodentsi ei tekiks ja ventilatsioon viiks õhuniiskuse välja?
Ja seega peaks panustama täiendavate õhutustorude paigaldamisele?
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 396
- Liitunud: 03 Juun 2012, 20:47
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas AHEL »
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Toomas25 »
Mõtlesin, et ehk aitaks korralik tuulutus- jahutus probleemi lahendada.
Kui pööning sama jahe kui välistemperatuur, siis kodents vett ei peaks tekkima ja toast kerkiv liigniiskus e. "aur" läheks tuulutusega välja.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Tekib küll. Mul on puude varjualusel profiilplekist katus ilma aluskatteta. Otsaseinu ei ole, nii et tuul käib läbi. Hommikuti on plekk alt märg ja tilgub puudele, sellest ei ole seal muidugi miskit.Toomas25 kirjutas:Kui pööning sama jahe kui välistemperatuur, siis kodents vett ei peaks tekkima
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Külaline »
...et ainult siis tilgub, kui lumi on katusel ja on sulaks läinud? Või iga ilmaga?Küülaline kirjutas: Tekib küll. Mul on puude varjualusel profiilplekist katus ilma aluskatteta. Otsaseinu ei ole, nii et tuul käib läbi. Hommikuti on plekk alt märg ja tilgub puudele, sellest ei ole seal muidugi miskit.
Siis vast päris lame katus?
taastaja
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Mis profiiliga tegu? Kas tegu madala kelpkatusega?(nelja tahuga kolmnurgad) On ka räästates õhuavad või kinnised krohvkarniisid räästa all?
taastaja
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Lame katus jah, 6 kraadi, vahelt läbi ei jookse midagi, vaid kondentsi ma mõtlen. Talvel ei tilgu midagi, ikka soojemal ajal, hommikul vara.taastaja kirjutas:kui lumi on katusel ja on sulaks läinud ... Siis vast päris lame katus
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Ta on ju profileeritud. Seega tekivad külgsuunas valguvatest piiskadest nö nired profiili madalamates osades ja veekogus läheb lõpuks nii raskeks, et ei suuda end pleki küljes kinni hoida.
Silepleki alumisel pinnal jaotub see kondensveekogus ühtlasemalt ja nii kergelt tilkuma ei kipu. Tuulutus on loomulikult mõlemal variandil vajalik ja kui ilm läheb sulaks ja lumi on katusel, siis tekivad eriti rasvased kondensvee "kuhjad"katusepleki alla

taastaja
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Toomas25 »
Tegemist on umbes 10 aastat vana sileda PVC alla 1mm, ilmselt tahvel plekiga, võimalik et rullist võetud ja enne objektile toomist parajaks lõigatud. Katus ise on 8x15 meetrit keskelt umbes 0,5 meetrit kõrgema harjaga. Katuse pealtvaade on pikemad küljed trapetsi kujulised ja maja otstes on siis kolmnurk. Tilgub nulli ja kergete miinuskraadidega. Kui katusel on lumi, siis ilmselt ka veidi suurema miinusega.Külaline kirjutas:Toomasele..
Mis profiiliga tegu? Kas tegu madala kelpkatusega?(nelja tahuga kolmnurgad) On ka räästates õhuavad või kinnised krohvkarniisid räästa all?
taastaja
Tilkumisest nähtav esmane probleem on vesi seintes, mis vahel ilmub nähtavale esimese korruse lae ja seina vahelt või tilgub väljaspool aknaraami pealt. See tähendab, et sein on seest märg. Pööning on väga madal, keskelt kõrgus umbes 1 meeter. Vana põlevkivi tuha peale on toodud puistevilla umbes 30 cm. Sarikate seinale toetuskoht on laest umbes 50 cm. Pärast villaga täitmist siis seina näha umbes 10-20 cm. Räästad on sarika otstest lauaga kinni ja ka alt on räästas laudadega kaetud. Laudade vahel on siis mingid pilud, mis peaks tagama õhutuse.
3 aastat tagasi paigaldasime 5 "õhutus korstent" katuseharja lähedale, mis veidi parandas, kuid olenevalt talvest ilmselt siiski ebapiisav.
Ühe lahendusena mõtlesingi kui kasutada sundventilatsiooni, see tähendab juba paigaldatud õhutus korstendele lisada alla paar ventilaatorit.
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas Külaline »
1. Katus laseb ise läbi. Selle põhjused jällegi järgmised:
a) kehvalt ehitatud
b) puudulik piirete (lae, pööningu korruse seina) soojustus-õhutihedus, millest lekkiv soojus sulatab lund katusel.
2. Puudulik pööningu tuulutus. Siis tegu kondensveega, mida võimendab ka piirete kehv õhutihedus. See suurendab ka kulutusi küttele.
Soovitaks teil ikka laed ka kriitilise pilguga üle vaadata. Kas ikka sealt ei leki toasooja õhku läbi.
Veel: Olete ikka kindlad, et seinu märgab just katus. Võib- olla uuendasite ka välisvoodrit mingil moel?
taastaja
- sashaobrok
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2781
- Liitunud: 15 Apr 2008, 03:00
- Asukoht: tartu
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas sashaobrok »
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas TJ juhukülaline »
TJ
-
- külaline
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Lugemata postitus Postitas onuremus »
b)sarikad ,punnlaud(osb),sbs,plekk
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring