Tere.
Oleks vaja nüüd teie abi.
Vaja vastata üks küsimus ja netist googeldades leiab ainult rämpsu.
Oleksin väga tänulik, kui saaksin selle küsimusel teie abi.
Ette tänades Mehis.
Milline on Fibo kergkruusa plokkidest seina minimaalne sarrustus. Kas:
1. 1 sarrustatud vuuk 1m seinakõrguse kohta
2. 1 sarrustatud vuuk iga kahe müüritise kihi kohta
3. 1 sarrustatud vuuk iga 1/2 m seina kohta.
Fibo kergkruusa plokk
- rokikas
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6924
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
- Asukoht: Saue
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Fibo kergkruusa plokk
Lugemata postitus Postitas rokikas »
"Armeerida tuleb kindlasti esimese plokirea pealmises ja viimase plokirea alumises ning ava all olevas vuugis. Ülejäänud seina kõrguse ühe meetri kohta tuleb teha üks armeeritud vuuk."
http://www.weber.ee/fibo-plokitooted/we ... plokk.html
Tegelik vajadus sõltub/selgub projektist!
http://www.weber.ee/fibo-plokitooted/we ... plokk.html
Tegelik vajadus sõltub/selgub projektist!
Mine “Betoon ja betoonitooted”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring