Aitäh vastuse eest. Saatsin kirja edasi ka kolleegile. Ta ilmselt rõhub
sellele, et Soome suurimad palkmajade tootjad soojustavad maju küll seest
100-150 mm villaga ja teinud seda juba aastaid ilma probleemideta.
Kolleegi huvitab see teema eriti, sest toodab samuti freespalkmaju.
Kui soojustada palki seest 100-150 mm villaga, siis peaks ehk tarind
aurutõkkega kaitstud olema ning tagatud hea ventilatsioon? Aurutõke hoiab
niiskuse sattumist tarindisse ning vent. tõmbab ruumis oleva niiskuse
välja.
Ometi Soome seest soojustatud freespalkmajadel pole küll kuskil
aurutõket. Kirjeldusest võis lugeda, et sein on nö hingav, auru
läbilaskev...
Veelkord, tänud vastuse eest!
Lugupidamisega,
Andres Talk
56185119
> Hei!
>
> Artikli autor Targo Kalamees on TTÜs teinud vastava sisulisi uuringuid:
> puitseina seest lisasoojustamine ei anna alati häid tulemusi. Palgile
> kondenseerunud veeauruga ei pruugi kaasneda koheseid kahjustusi, kindlasti
> aga pikemas perspektiivis. Seetõttu on soovitatav pigem soojustada väljast
> poolt (miinus: kannatada võib hoone välis-esteetika).
>
> Seest lisasoojustamisel ei tohi tarindis olla tuulutust, ilmselt peate
> silmas ruumide ventilatsiooni?
>
> Soome palkmajade tootjaid ei oska kommenteerida.
>
> Targo artiklite üks sõnum on et puithooneid pigem ei tasu seest
> lisasoojustada, kivihooneid ei tohi seest lisasoojustada.
>
> Isiklikult väldiksin seest lisasoojustamist enam kui 50 mm. Nt
> miljööaladel on üsna tavaline välisseinte osas sees 50 mm roomati seinale
> kinnitamine ja üle krohvimine.
>
> Raamatu üks eesmärk oli kirjeldada taastamise probleeme, riske ja
> võimalusi. Loodame et eri autorite tööst on olnud abi?
>
> Parimat,
>
> Joosep Metslang
> Eesti Vabaõhumuuseum
> Maa-arhitektuuri keskus
> Teadur
>
>
joosep@evm.ee
> +372 5161 463
>
>
> Tervist, tekkis arutlus kolleegiga Vana maamaja käsiraamatus toodud
> väitega, et palkmaja on keeruline seest soojustada üle 50 mm villaga.
>
> Lk 138 on kirjas "100 mm paksuse seespoolse soojustuse korral langeb palgi
> sisepinna temperatuur alla küllastustemperatuuri ja veeaur kondenseerub
> palgi sisepinnale." Sama on näidatud joonise peal.
>
> Saan aru, et kui seal tuulutus puudub, siis asi läheb hapuks. Kolleeg
> väitis, et Soome suuremad palkmajade tootjad on juba aastaid tootnud
> sääraseid maju, mis soojustatakse seest 100-150 mm isolatsiooniga.
>
> Samuti on viiteid palkmaja soojustamise kohta seest poolt teistes
> erialastes raamatutes.
> Võibolla täiendaksite või selgitaksite oma seisukohta?
>
>
> Lugupidamisega,
> Andres
> 56185119
>