1. leht 1-st

Maakaabli valimise valem

Postitatud: 16 Jaan 2013, 11:57
Postitas ehitusemees
Küsimus selline, et kas oskate öelda valemit mille järgi valida maakaablit?
Kuidas ise paneksite kui raha eriti ropult käes ei ole - kas vask või alumiiniumi?
Olukord siis selline, et kilp majast 30m kaugusel, kilpi tuleb 20A. Alajaam kuskohast vool tulema hakkab on naaberkrundi peal kuid liinid tulevad minu kilbini väikse ringiga, kogupikkusega 185m.
Liitumine on 1 faasiga. Reaalsus on see, et postini tuleb 3 faasi. Kas on mõtekas minna üle 3 faasi peale või saab ka 1-ga asjad aetud?

Tänades

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 16 Jaan 2013, 12:42
Postitas Naabrivana
Kui oleks minu teha, siis paneksin alumiinium maakaabli AXPK 4g16. Esiteks on ta odavam kui igasugune vaskkaabel ja teiseks jääb talle ka piisav varu edaspidisteks ootamatusteks juhtudeks.
Kaablikoormus tabelid http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 16 Jaan 2013, 13:00
Postitas Küülaline
See tabel tekitab asjatundmatule segadust. Siit võib paista, et 20A puhul võib 1,5mm² vaskkaabli maasse panna.
PS. Kas sellist mõtet ei ole pähe tulnud, et mingi elektriprojekt võiks äkki olla?

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 16 Jaan 2013, 15:33
Postitas Kalvis
Antud juhtumil tasuks igal juhul arvestada kohe 3 faasi laienemise võimalusega. Ja mida varem kasutusele võtad, seda vähem on probleeme üleminekul hiljem 1f->3f le
Muidugi saab ka 1 faasiga hakkama, ega peale 3 faasiliste mootorite ja elektrikeevituse ju tavainimene seda 3 faasi ei vaja. Kuid maal reeglina vajatakse 3 faasilisi mootoreid rohkem kui linnas korteris (puude saagimine, muu eritehnika)

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 17 Jaan 2013, 21:19
Postitas el ele l
ehitusemees kirjutas:Küsimus selline, et kas oskate öelda valemit mille järgi valida maakaablit?
Kuidas ise paneksite kui raha eriti ropult käes ei ole - kas vask või alumiiniumi?
Olukord siis selline, et kilp majast 30m kaugusel, kilpi tuleb 20A. Alajaam kuskohast vool tulema hakkab on naaberkrundi peal kuid liinid tulevad minu kilbini väikse ringiga, kogupikkusega 185m.
Liitumine on 1 faasiga. Reaalsus on see, et postini tuleb 3 faasi. Kas on mõtekas minna üle 3 faasi peale või saab ka 1-ga asjad aetud?

Tänades
Aga kui minu teha siis mitte mingil juhul 16 ruudust alu vaid 25 ne..
elektrik

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 18 Jaan 2013, 11:07
Postitas ehitusemees
Naabrivana kirjutas:Kui oleks minu teha, siis paneksin alumiinium maakaabli AXPK 4g16. Esiteks on ta odavam kui igasugune vaskkaabel ja teiseks jääb talle ka piisav varu edaspidisteks ootamatusteks juhtudeks.
Kaablikoormus tabelid http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel
Tänud muidugi vastamast aga - 1,5mm2 vaskkkaabel maase paigaldatuna kannatab 26A - mida helli?????

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 18 Jaan 2013, 11:10
Postitas ehitusemees
Kalvis kirjutas:Antud juhtumil tasuks igal juhul arvestada kohe 3 faasi laienemise võimalusega. Ja mida varem kasutusele võtad, seda vähem on probleeme üleminekul hiljem 1f->3f le
Muidugi saab ka 1 faasiga hakkama, ega peale 3 faasiliste mootorite ja elektrikeevituse ju tavainimene seda 3 faasi ei vaja. Kuid maal reeglina vajatakse 3 faasilisi mootoreid rohkem kui linnas korteris (puude saagimine, muu eritehnika)
Sisuliselt siis arvad, et tuppa võiks küll 1 faas minna? Kilpi jätaks võimaluse tööstusvoolu võtmiseks ja nii oleks ju majasse mineva kaabli pealt väike võimalus kokkuhoiuks.

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 18 Jaan 2013, 11:14
Postitas ehitusemees
el ele l kirjutas:
Aga kui minu teha siis mitte mingil juhul 16 ruudust alu vaid 25 ne..
elektrik
Aga miks just 25ne, mis ta parem oleks?

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 18 Jaan 2013, 12:06
Postitas Küülaline
ehitusemees kirjutas:Kilpi jätaks võimaluse tööstusvoolu võtmiseks ja nii oleks ju majasse mineva kaabli pealt väike võimalus kokkuhoiuks.
Mõõtekilp kuulub elektrimüüjale ja sealt ei ole mingit muud võimalust voolu võtta, kui üks väljuv kaabel. Kokkuhoidu ei ole, sest kahesoonelist 16mm² alumiiniumkaablit minuteada ei toodeta. Et siis L1 ja PEN :scratch:
P.S. Mis ma ütlesin, et see tabel tekitab asjatundmatutel ainult segadust. Aga 1,5mm² vaskaabli lubatud vool võib tõesti olla 26A sellise paigaldusviisi puhul.

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 18 Jaan 2013, 16:07
Postitas Naabrivana
ehitusemees kirjutas:
Naabrivana kirjutas:Kui oleks minu teha, siis paneksin alumiinium maakaabli AXPK 4g16. Esiteks on ta odavam kui igasugune vaskkaabel ja teiseks jääb talle ka piisav varu edaspidisteks ootamatusteks juhtudeks.
Kaablikoormus tabelid http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel
Tänud muidugi vastamast aga - 1,5mm2 vaskkkaabel maase paigaldatuna kannatab 26A - mida helli?????
Vabandust, aga see tabel pole absoluutselt minu väljamõeldud. Minu arvamus oli hoopis teine.

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 22 Jaan 2013, 14:41
Postitas Külaline
Aga kui minu teha siis mitte mingil juhul 16 ruudust alu vaid 25 ne..
elektrik
Ei ole vaja 25-st alu. 16-ne kannatab 50-60A täitsa vabalt (ainult pinnases isegi üle 70A). Seega, kui sul praegu vaja vaid 1f 20A, siis pane 4G16 Alu kaabel ning hiljem, kui vajadus tekib, saad muuta oma liitumise 3-faasiliseks kas siis 3x16A või 3x20A ja kasvõi 3x40A, niipalju kui rahakott kannatab. Aga 16 Alu sellepärast, et liitumiskilbist min. väljuv kaabel võib olla 16 Al või 10 Cu. Kuna alu on odavam kui vask, siis ikka alu.

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:30
Postitas Elektrik Marek
Eesti kehtivate normide järgi ei tohi toitekaabliks paigaldada väüksemat ku 16m2 alumiinjum kaablit või siis 10m2 vaskkaablit

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:40
Postitas dumbuser
Alumiinjumi ei julge mina küll kasutada, ükskõik kui paks või peenike see siis ka on.

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:54
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:Alumiinjumi ei julge mina küll kasutada
Kas just alumiinjum teeb sulle hirmu? Et alumiiniumi ikka kasutad?

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 22 Jaan 2013, 22:09
Postitas Elektrik Marek
Toitekaableid on kogu aeg kasutatud Al kaableid ja ei juhtu nendega midagi, hind ju kõvasi soodsam:), kuid kui raha ülearu siis võib vase ka panna Al 4x16m2 1,28 eur m+Km. Vask NYY-J 5x10 . 5,42 eur m+km natuke ikka on vahet või mis

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 23 Jaan 2013, 01:28
Postitas Külaline
Mul kilp ainult nii meeter korda meeter...
maja esimene korrus 60 m2
kui juba üks soon on 16 m2, nulli peab siis teise korra peale viima..

Re: Maakaabli valimise valem

Postitatud: 23 Jaan 2013, 11:37
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Mul kilp ainult nii meeter korda meeter...
maja esimene korrus 60 m2
kui juba üks soon on 16 m2, nulli peab siis teise korra peale viima..
sa oled tubli ja terane poiss aga mine nüüd edasi oma asjadega tegelema. :banghead: