Mõned aastad tagasi sai kortermajja paigaldatud diisel katel. Lihtsalt keldrisse. Nagu selgus pole projekti järgi ehitatud. Ruumis on ka paagid, mis on ksenoonis. Kas põletiga ühes ruumis tohib olla üldsegi 3000l? Ja kas põrand ei peaks olema lekkimis ohu tõttu eriliselt töödeldud? Muidugi paakidest ta ei pidanud lekkima, aga kui näiteks tankimise ajal mõnest torust hakkab lekkima? Kui suurt ohtu see katel üldsegi võib kujutad, kui ta on majas sees? Olen igasuguse info eest tänulik!

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 03 Jaan 2013, 09:05
Postitas Kalvis
Kui projekti ei järgitud, tuleb uus töö tellida, eks tuleb koolirahaks ümberehitustööd arvestada.

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 03 Jaan 2013, 10:15
Postitas Veikko
Kui sealt peaks tekkima mingi leke või tulekahju siis olemasolev kindlustus ei korva sellisel juhul kahjusi kui asi ehitatud valesti.

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 03 Jaan 2013, 12:07
Postitas Lammas
Lauri2012 kirjutas:Mõned aastad tagasi sai kortermajja paigaldatud diisel katel. Lihtsalt keldrisse. Nagu selgus pole projekti järgi ehitatud. Ruumis on ka paagid, mis on ksenoonis. Kas põletiga ühes ruumis tohib olla üldsegi 3000l? Ja kas põrand ei peaks olema lekkimis ohu tõttu eriliselt töödeldud? Muidugi paakidest ta ei pidanud lekkima, aga kui näiteks tankimise ajal mõnest torust hakkab lekkima? Kui suurt ohtu see katel üldsegi võib kujutad, kui ta on majas sees? Olen igasuguse info eest tänulik!
diisel katel kõlab huvitavalt. :grin: See selleks.
Ksenoon paagid tunduvad samuti põnevad.

Kas on ka selgunud, kui palju ja mis on projektist teisiti ehitatud?

Iseenesest ei näe ma mittemingisugust ohtu, kui katel on kortermaja keldris ja katlaruumis 3000 ltr kerget kütteõli. katlamajade tuleohutuse standardi järgi võib katlaruumis paikneda 3m3 kütteõli. Metallist kessoon mahuti ümber moodustab tõenäoliselt juba eraldi vanni, et võimaliku mahuti lekke korral, kütteõli tuppa laiali ei voolaks. Samuti peab katlaruum olema eraldi tuletõkke sektsioon, koos paiskpinna jm vajalikuga.
Katel, kui on õigesti paigaldatud, ei kujuta endast mitte mingisugust sellist ohtu, et sa ei võiks kasvõi katlaruumi kohal rahulikult magada. Iseasi on muidugi müra, mis õlipõletiga kaasneb. Aga see polegi teema algatajal mureks.

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 03 Jaan 2013, 16:21
Postitas dumbuser
Misasi on ksenoonis paak ?

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:21
Postitas kütja
Kessoonis.

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 04 Jaan 2013, 10:53
Postitas Lauri2012
Läks jah vähe nihu kirjutamisega. Aga asi selles, et inimene kes tegeles katla ostuga jättis asjad korda ajamata. Pole projekti, pole tulemüüri, põleti ja paakide vahe liiga väike jne. Ühesõnaga lasi kuidagi ära paigaldada. Seaduseid täitmata.

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 04 Jaan 2013, 11:05
Postitas Kalvis
Tõenäoliselt paagi ja põleti vahele saab tulekindla seina ikka teha ja ruumi tulekindlust tõsta.

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 04 Jaan 2013, 16:42
Postitas Lammas
Kui palju põleti ja kütusemahutite vahel ruumi on?

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 04 Jaan 2013, 19:48
Postitas Lauri2012
60 cm aga pidi olema 1m

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 04 Jaan 2013, 19:59
Postitas Lauri2012
Tähendab põleti ja paakide vahe on selline. Aga milline see tulemüür välja näeb?

Re: Diisel katlamaja

Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:24
Postitas Lammas
Lauri2012 kirjutas:60 cm aga pidi olema 1m
60cm ei ole mingi probleem. Oluline on, et mahuti pinnatemperatuur ei ületaks 40°C. Õlikatlaga ei ole reeglina üldse probleemi, kuna tänapäeva katelde välispinna temperatuurid on väga madalad.
Kui sul on suured kahtlused ja kõhklused, siis seda asja ei lahendata ära siin foorumis. Otsi kogenud projekteerija, kes ajab need paberiasjad teil korda. Mingi rahasumma peate ka selleks muidugi varuma.