1. leht 1-st
Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 21 Dets 2012, 08:08
Postitas elviz
Vahest oskab keegi nõu anda, kust alustada probleemi otsimist. Hommikul kadus poolest majast vool ehk siis liinil, mis peaks olema ühe kaitsme peal. Samas kaitsmed on kilbis kõik sees. Mis krdi jama see on?
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 21 Dets 2012, 08:57
Postitas Külaline
Faas kadunud - liinirike?
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 21 Dets 2012, 08:59
Postitas Küülaline
Eks ikka neist samadest kaitsmetest - kas enne kaitset on pinge, kas peale kaitset on pinge, kas esimeses harukarbis või pistikupesas on pinge jne.
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 16:10
Postitas vooluta 1
Sama mure, kaitsmed sees, vannituba ja boiler vooluta. Hea meelega võtaks kontakti, kes Tallinnas aidata saaks.
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 16:23
Postitas Küülaline
vooluta 1 kirjutas:kaitsmed sees, vannituba ja boiler vooluta
Äkki on rikkevoolukaitse väljas?
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 16:25
Postitas dumbuser
viewtopic.php?f=9&t=20709 seal on hulgem neid, kes igasugu jama likvideerida mõistavad.
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 16:34
Postitas vooluta 1
Küülaline kirjutas:vooluta 1 kirjutas:kaitsmed sees, vannituba ja boiler vooluta
Äkki on rikkevoolukaitse väljas?
Aga see rikkevoolukaitse mõjub ju ka muudele kaitsetele? Ülesäänud korteris on vool olemas ja kõik korras.
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 17:24
Postitas Küülaline
vooluta 1 kirjutas:rikkevoolukaitse mõjub ju ka muudele kaitsetele?
Kas proovisid ja oled kindel, et mõjub ka muudele?
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 17:39
Postitas vooluta 1
Proovisin! Kõik kaitsmed ja nupud kilbis läbi klõpsitud. Kuidas ta üldse niimoodi ära kaob, et lähed õhtul magama on korras, tõused hommikul on kadund?!
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 18:47
Postitas Kalvis
Miks ka mitte, Kui EE oma vahekilbis sular läbi põles siis oli sama case. Seda juba foorumis paluti kontrollida, kas faas on kadunud (pinge indikaator sobib selleks tegevuseks hästi).
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 18:56
Postitas vooluta 1
Kuna mul puudub õrn aimdus mis või kus on faas ja indikaator, siis olekski hea meel, kellegi üle, kes tuleks ja need tuvastaks. Boiler oli seni ainus soojaveeallikas!
Re: Vool kadunud, kaitsmed sees
Postitatud: 02 Veebr 2013, 19:20
Postitas Kalvis
Ega foorum ei saa sulle läbi kristallkuuli kohapeal vaadata ega abistada... See selleks.
Kui sul on sealsamas mõni asjalik naaber siis tihti aitab nendega rääkimine. Kui kasvõi ühel on samuti faas ära siis ongi elektrilevil kuskil kapis sular ära põlenud. Kui mitte siis tõenäoliselt on EE ja sinu liinil juhe katki või miski kamm kaitsega. On olnud juhuseid, kus kaitse kehva sisu tõttu lendab kaitse sees välja aga positsioon jääb sisse. Aitab korduv sisse/välja lülitamine, kusjuures elekter on taastunud.
Muidu hästivarustatud poodides on müüdud kruvikeerajat koos faasiindikaatoriga, ehituspoes on ka kindlasti. On selline elektriku tööriist, et indikaatori otsaga katsud paljast pingestatud elektrijuhet siis läheb lambike põlema, kui juhe on pingetu siis mitte. Aga eelnev postitus ütleb, et ära sa ise katseta, leia keegi, kes on elektrit näppinud...
Võid ka EE-sse helistada, nad saadavad raha eest elektriku kohale, kes korda teeb aga raha võtab.
Veel on üks kiire nipp, kui vaid üks faas kadunud - olen pikendusjuhtmega avariikorras elektrit toimivast pesast juurde toonud. Suht sama nippi saab ka kilbis teha aga jäta see töö juba elektrikule. Üksainus vale liigutus ja kitliga mehed võivad hiljaks jääda, veel hullem, tapad kellegi teise ära.