Kolasin arvutis ja silma jäi õhuliini projekt, kus liini juurde on märgitud 4xA-35 ja maja juurde tuleval liinil 4xA-25.
Mida see näitab, kas traatides olevaid ampreid, millest võiks järeldada ka traadi jämedust?

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 07:24
Postitas igiliikur
Jämedust loomulikult ja see A seal ütleb, et tegu alumiinium juhtmega. Muidu väga hästi sõnastatud, traatides olevaid ampreid :lol:

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 08:15
Postitas Naabrivana
igiliikur kirjutas:Jämedust loomulikult ja see A seal ütleb, et tegu alumiinium juhtmega. Muidu väga hästi sõnastatud, traatides olevaid ampreid :lol:
Nojah, sõnastuse üle vaidleb iga meister omal ala spetsialistina ;)

Tegelikult on mure selles, et kuna projektil on märgitud traatide jämedus, kuid tegelikkuses(silmaga vaadates) on tegu erinevate jämedustega traatidega.
Kaks traati peenemad 2 jämedama. Seega võiks järeldada, et ma ei saa tarbida teenust "täisväärtuslikult".

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 09:26
Postitas igiliikur
Looduses masti all seistes tavainimene 25 ja 35 vahet ei tee. Selle tuvastamisega on raskusi ka 20+ aastat töötanud kogenud liinielektrikul. Milles nagu probleem? Tuled vilguvad? Mootorit ei tõmba käima?

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 09:34
Postitas Küülaline
Naabrivana kirjutas:võiks järeldada, et ma ei saa tarbida teenust "täisväärtuslikult".
Sinu teenuse "täisväärtuslikkuse" määrab ära peakaitse suurus. Traatide jämedus jäta rahulikult võrguettevõtte mureks.

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 10:31
Postitas Naabrivana
Küülaline kirjutas:Sinu teenuse "täisväärtuslikkuse" määrab ära peakaitse suurus. Traatide jämedus jäta rahulikult võrguettevõtte mureks.
Ok, peakaitse 20A, palju peaksin ampreid omama, et see traatide korrektne jämedus hakkaks võrguettevõtet huvitama?

Ostan nt 10A juurde, kas see paneb neid liigutama?

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 10:45
Postitas Kalvis
Kunagi ühel tuttaval sama juhus. Vargad jõudsid maha kerida vaid 2 traati 4-jast. Tuli Jaotusvõrk ja asendas varastatud kraami peenema traadiga. Nüüd oli 2 faasis pinge oluliselt madalam kuid siiski lubatud vahemikus. Protesteeris see mehike mis iganes aga tolku ei midagi. Lõpuks varastasid vargad ka selle jämedama allesjäänud ning nüüd sai mehike kõik 3 faasi ühesugusteks. A papi on nüüd rahul.

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 16:55
Postitas tommy4
25 mm2 alumiiniumjuhe kannatab 82A ja 35 mm2 juhe 101A voolu. Kui palju Sul tarvis on ?

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 18:18
Postitas Naabrivana
tommy4 kirjutas:25 mm2 alumiiniumjuhe kannatab 82A ja 35 mm2 juhe 101A voolu. Kui palju Sul tarvis on ?
Küsimus pole A vajaduses vaid normaalses pinges liinis.
Loomulikult mida peenem juhe seda suurem pinge kadu.

Re: Õhuliini märgised projektil

Postitatud: 23 Nov 2012, 19:11
Postitas igiliikur
Palju sul see pinge on siis?