1. leht 1-st

Kamin-ahju veesärk ja maaküte

Postitatud: 22 Nov 2012, 11:02
Postitas Alfons
Tere,

Küsimus targematele, et kas järgmine mõte on üldse mõistlik ja teostatav või on parem see juba eos maha mata.
Maja (160m2) - esimesel korrusel põrandaküte ja teisel radikad. Peakütteallikaks saab olema maaküte, kuid lisaks tuleb 1-le korrusele ka kaminahi, mis siis annab lisasooja (ja lihtsalt ilus elus tuli). Kas on pointi panna kaminahju veesärk, kuhu siis jookseb sisse 1-se korruse põrandakütte mahavool ja veesärgist siis edasi maakütte seadmesse? Ehk siis tuleb väike lisaring.
Kui läheb teostamiseks, siis veesärgi peale ja mahavool tuleb paigutada 1 ja 2 korruse vahepõrandasse, puistevilla sisse. Millega peaks sel juhul need torud isoleerima?

Tänud!
A.

Re: Kamin-ahju veesärk ja maaküte

Postitatud: 23 Nov 2012, 08:54
Postitas Kalvis
Sellisena pole kaminaga lisaveesärk vajalik, kuigi nii saaks vaid parema soojajaotuse aga lisatöid on kohutavalt. Ja nii lihtne see ka pole teha, kamina veesärk vajaks igaks juhuks oma pumpa, kolmikjuhtimist ja peaks minema kõigepealt radikaringile. Vee temperatuurid soojuspumbaga on väga erinevad seega peaks kamina töö ajal olema maasoojuspump blokeeritud. Nii et üsna keeruliseks läheb asi, kui mitte ebamõistlikuks.
Torusi vahelaes ei pea isoleerima, pigem vaid vaatama, et liigkõrge temperatuuri tõttu ei puutuks kokku puidu või muu põleva materjaliga.