1. leht 1-st

Põrandaküte vesi+elekter

Postitatud: 16 Sept 2006, 10:19
Postitas sven77
Olen kuulnud sellisest variandist et on betoon põrandasse vee ja elektriküte paigaldatud. Maja muidu puiduküttega. Mugavuse pärast elektikaabel, et ei peaks koguaeg katelt kütma. Eriti suvel.
Tekkis selline küsimus et kuidas sellisel juhul põrand valatakse?
Mis järjestuses asjad on?
Liivapadi, peno, armatuur, elektriküttekaabel, betoonikiht (arvatavasti siis umbes 4cm), veeküttetorud ja siis jälle betoonikiht (umbes 3cm).
Kas selline järjestus õige või miskit vale, mida soovitate.
Igasugune info teretulnud.

Postitatud: 17 Sept 2006, 19:50
Postitas 2korda2
Miks tahad elektrikaabli ja vooliku eraldi kihtidesse panna?
Minu loogika ütleb, et pane nad korraga ja koos sisse (sama kontuuriga jooksku mõlemad).

Postitatud: 18 Sept 2006, 18:38
Postitas sven77
elektrikaabel tahab rohkem betooni peale kui toru, minu teada.
sellepärast arvasin sellises järjestuses.

Postitatud: 19 Sept 2006, 15:10
Postitas Kalvis
Samas hinnaklassis on ka vaid vesiküttetorustiku paigutamine põrandasse ja sellele torustikule elektroodkatla lisamine. Kui tahad veel kokku hoida, osta meeter 2 tollist toru, sinna otsa sobiv 12 kW elektritenn ja üleminekumuhvid. Ühe kontaktori pead ka 3 faasilise ostma koos temperatuurianduriga. Kui ise teha ei taha siis 5 korda kallimana on olemas tööstuslik valmis lahendus. Ja loomulikult ioonküte.
Minu soovitus on, et põrandasse pane kas üks või teine, kuid mitte mõlemat korraga.