1. leht 1-st

Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 31 Okt 2012, 21:06
Postitas Aigar
Tere
Maja siis 1974 valminud puitmaja. Seinad olid siis sees kips,laudis, 12cm saepuru,laudis,õhuvahe ja tepp plaat. Kuna maja oli vaja seest lahti v6tta
kips eemaldada siis vaatasin et saepuru on väga korralikult mitte kuskilt pole vajunud ja on korralikult lubjaga segatud. Samuti on saepuru kuiv ja igati korralik. Nüüd kuna sees ruumi on siis tahaksin panna sisse 50x100 sõrestiku ja 100mm villa. Kas on vaja paigaldada aurutõke? Pole vaja hakata rääkima et väljast on vaja jne..tepp plaati ma eemaldama ei hakka kuna see kõik korralik ja ilusti krohvitud. Seega kas on vaja aurutõket või pole vanale majale soovitatav?

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 06:11
Postitas OJV
Pakutav konstruktsioon on seina niiskusrežiimi suhtes ohtlik ja mittesoovitav. Aurutõke muidugi võib leevendada olukorda.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 10:44
Postitas rein113
Pane tselluvill, märgmenetlusega (veidi niisutatud, kuivab kujupüsivaks, ei vaju aastate pärast, samas täidab kõik praod, tühikuid jätmata), see on peaaegu sama mis saepuru, st veeauru absorbeeriv. Kui saad, siis pane 15cm, aga ka 10cm on OK.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 12:02
Postitas keemik
Kui suur on see õhuvahe saepuru ja TEP-plaadi vahel ja kas see on tuulduv?

Kas võib kindel olla, et see märgapigaldusega tselluvill kokku ei vaju aja möödudes? Mina, olles valiku ees, valisin vahtplasti karkassi vahele, naaber valis tselluvilla. Õpin tema kogemusest ja ootan huviga, kui tal paigalduseks läheb:)

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 15:42
Postitas Aigar
Tepp plaadi ja välise laudise vahel on tuulutusvahe umbes 4-5cm. Ühesõnaga on laudis,saepuru ja laudis mingit tõrvapappi ega kilet kuskil seal vahel pole. Nüüd kui teha nii et 50x100 sõrestik sisse ja 100mm villa ja kips peale. Mis siis nagu reaalselt juhtuda saab? On kellelgi kogemust? Ja kuna tõesti saepuru vajunud pole ja on igati korralik ja kuiv siis selle eemaldamine ei ole mõeldav kuna see oleks antud olukorras väga suur töö. Majasse tuleb keskküte igasse tuppa iga akna alla korralikud suured radikad. Kas tõesti on lugu selline et seina tekib mingi kondents?

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 19:08
Postitas Robi 1
Minuarust on tegu hingava soojustuse soojustamisega ja ei usu,et seal midagi hullu saaks juhtuda. Saepuru on igati hea materjal.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 21:05
Postitas rokikas
Aigar kirjutas:Tepp plaadi ja välise laudise vahel on tuulutusvahe umbes 4-5cm.
Tep plaate kasutati paljuski varemalt soojustusena st. mingit tuulduvat vahet kandeseina ja plaadi vahele ei jäetud. Kas oled ikka kindel et see tuulduv vahe sul seal on? Selle üheselt kindlaks tegemine on edasise planeerimisel oluline!

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 22:54
Postitas Aigar
Olen kindel et seal on vahe sees. Seal on püsti reikad ja tepp peal ja vahe umbes 4 cm ja tahan kindlasti sissepoole panna 100mm kivivilla

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 01 Nov 2012, 23:06
Postitas rein113
Aigar kirjutas:Tepp plaadi ja välise laudise vahel on tuulutusvahe umbes 4-5cm.
See tähendab: sinu saepuru kihi välispinnal puhub tuul (sest sa ei tea, kas saepuru välispind on tuulekindel). See omakorda tähendab, et soojustus ei toimi. Ja sa ei saa sinna midagi parata enne, kui:

Eemalda TEP-plaat (koos õhuvahega saad vaba seinapaksust ca 10cm). Paigalda puitkarkass 10cm (või veel parem 15cm) koos tselluvillaga, sellele tuuletõke, õhuvahe ja välislaudis.

Seespool võid ka lisada soojustust (5...10cm), kuid ei pea.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 02 Nov 2012, 07:19
Postitas rokikas
.... või siis seest eemaldad saepuru, paigaldad välimisele laudisele tuuletõkke (tehes vajadusel laudist hõredamaks),+ vill, sisemine lisakarkass + vill, aurutõke, ~50 mm. karkass + vill, siseviimistlus.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 02 Nov 2012, 12:40
Postitas Robi 1
Ma siiski ei usu, et plaadi all ja üleval on suured avad, millest tuul otse sisse vuhiseb. Kui on, siis tuleks neid muidugi sulgeda enamasti.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 02 Nov 2012, 13:56
Postitas keemik
Pole sellist huvitavat TEP-plaadi paigadust kohanud enda elu jooksul. Kõige parem ja kindlam oleks ikka väljastpoolt kasvatada soojustust või variant 2) jätta nii nagu on. Seestpoolt lisades, jättes saepuru seina: välimine laudis on aurutihedam kui saepuru 8tavaliselt on pandud veel laudise ja saepuru vahele ruberoid või tõrvapapp (minu korteris oli pandud ka vana tapeet:)).

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 02 Nov 2012, 17:41
Postitas Külaline
Tere.Nagu ka Robi kirjutas,võid villaga soojustada küll.Kuna mõlemad on vähese niiskus takistusega.Aurutõkkega on nii,kui ei suuda hästi,ilma vigastamata pistikute/lülitite juures paigaldada,jäta üldse panemata.Kuna sul tuleb ka keskküte ja kui sa just pesu toas kuivatama ei hakka on sul pigem liigagi kuiv õhk

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 03 Nov 2012, 11:03
Postitas rokikas
Kui seal tep plaadi taga puudub tuulutus (ilmselt nii on) siis sisse soojustuse lisamisel üritaksin kindlasti ka võimalikult toimivat aurutõket sinna tekitada. Muidu võib minu arvates tep plaat ja krohv+värv sellel saada probleemiks sest liialt aurutihedad.

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 07 Nov 2012, 20:03
Postitas Aigar
Mitu korda ma pean kordama ennast ma ei tea tõesti miks ma ei olnud maja ehituse kõrval 1974 aastal aga tepp plaadi ja laudise vahel on 4 cm tuulutus vahet olen seda mitmest kohast kontrollinud. Mina tõesti ei tea miks see nii on tehtud aga nii see on :)

Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.

Postitatud: 08 Nov 2012, 21:54
Postitas rokikas
Siis põhimõtteliselt vali kas
rein113 kirjutas:Eemalda TEP-plaat (koos õhuvahega saad vaba seinapaksust ca 10cm). Paigalda puitkarkass 10cm (või veel parem 15cm) koos tselluvillaga, sellele tuuletõke, õhuvahe ja välislaudis.
Seespool võid ka lisada soojustust (5...10cm), kuid ei pea.
või
rokikas kirjutas:.... või siis seest eemaldad saepuru, paigaldad välimisele laudisele tuuletõkke (tehes vajadusel laudist hõredamaks),+ vill, sisemine lisakarkass + vill, aurutõke, ~50 mm. karkass + vill, siseviimistlus.