Postitatud: 29 Okt 2012, 07:26
Postitas vool1
Tere!
Mis põhjusel lülitub c 16 peakaitse peakilbis, enne b16-st maja sisest välja. Kas nii peabki olema? Erinevad automaadi tootjad? Mida teha?
Re: vool
Postitatud: 29 Okt 2012, 10:24
Postitas Küülaline
vool1 kirjutas:Mida teha?
Ei ole midagi teha.
Re: vool
Postitatud: 29 Okt 2012, 11:42
Postitas Kalvis
JAH, see peab nii olema. MCB-del ongi karakteristikud lühisele lähedases osas samad ja selektiivsust pole võimalik saavutada.
Re: vool
Postitatud: 29 Okt 2012, 14:25
Postitas Küülaline
Hoopis selles on küsimus, MIKS kaitse rakendub. Mina olen vist paar korda 10 aasta jooksul pidanud peakaitset sisse lülitama.
Re: vool
Postitatud: 29 Okt 2012, 22:33
Postitas Külaline
Ja mis vahe c16 ja b16 on .Põhimõteliselt peab b enne katkema.

Re: vool
Postitatud: 29 Okt 2012, 23:08
Postitas jahahh
b rakendub 5x lühisvoolu korral ja c 10x
Re: vool
Postitatud: 30 Okt 2012, 01:23
Postitas trebla
Külaline kirjutas:Ja mis vahe c16 ja b16 on .Põhimõteliselt peab b enne katkema.

"enne" ja "pärast" on ajalised mõisted.
B katkestab väiksemal lühisvoolul, mitte ajaliselt enne.
B ja C ülekoormusvabasti on täpselt sama - seega kui peale ülekoormatud B ahela voolu on peakaitsme C taga veel mingeid tarbijaid, siis lausa peabki see C varem välja lööma, sest seal on vool suurem.
Re: vool
Postitatud: 31 Okt 2012, 11:44
Postitas Kalvis
Suure (metalse) lühisvoolu korral rakenduvad b16 ja c16 samaaegselt, kumb enne on statistilise matemaatika pärusmaa.
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 12:12
Postitas Külaline
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus selline: Kas Pesumasinal peab olema maandusjuhe ühendatud ? Probleem nimelt selline, et mingil põhjusel on maandusjuhe seinakontaktis voolu all. Kuskohast ta voolu alla läheb, mina aru ei saa.
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 13:07
Postitas igiliikur
Äkki räägid täpsemalt. Mõõtsid testriga, katsusid näpuga, testisid indikaatoriga?
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 14:37
Postitas Külaline
Indikaator kruvikaga keerasin seinakontakti plast katet peale, ja kui kruvi keermeni jõudis, läks lamp põlema

. Keerasin siis kontakti lahti ja kontrollisin indikaatoriga maandusjuhet ja tõesti, seal vool sees.
Pesuasin on vannitoas ja seal on ka rv kaitse ees. Ehk on seal see kala, aga ise ei tunne seda elektri asja.
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 14:59
Postitas tommy4
See viimane kala on muidugi oluline kala, kuid ilmselt on asi selles, et maandusjuhe, see kolla-roheline, on kilbis ühendamata. Ehk ei olegi majal maandust ?
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 18:56
Postitas dumbuser
See indikaatorkruvikas on juba nime poolestki ainult indikaator. Mingit aimu selle maanduses oleva voolu "täisväärtuslikkusest" saad siis kui tollesama indikaatoriga ka faasijuhet urgitseda. Võrdle neid heledusi. Kui on sama hele siis on jama. Muul juhul aga on enamasti tommy4 poolt pakutud põhjus. Ja see võib olla kilbis ühendatud aga sealt edasi on ühendamata.
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 19:13
Postitas TumeTumba
Kui nüüd korralikult testriga mõõta neutraali ja kaitsemaanduse vahelist pinget, siis saaks ilmselt väärtuseks umbes 70V, mitmel korral olen just sellise suuruse samal põhjusel saanud. Sel juhul ongi koro kuskilt vahepealt (või päris algusest) ühendamata. Indikaator näitab ka seda pinget. Tuluke on natuke tumedam kui liinil.
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 20:59
Postitas Külaline
Toas kilbis tundub, et maandus on ühendatud, kuid seal indikaator voolu sees olevat ei näita. Tuleb hankida korralik tester korraks.
Kuid tõesti, indikaator põleb eredamalt maandusega ühenduses olles. Faasiga ühenduses olles nii eredalt ei põle.
Re: vool
Postitatud: 17 Nov 2012, 21:05
Postitas Külaline
Lisan veel, et teistes kontaktides sellist jama ei ole. Ainult ühesainsas.
Re: vool
Postitatud: 18 Nov 2012, 00:10
Postitas dumbuser
Siis on ju veel lihtsam. Piisab vaid ühes kaabli mõlema otsa ühenduste kontrollimisest. Juttu oli ka RVK'st. Mina hakkaksin sealt uurima.
Re: vool
Postitatud: 18 Nov 2012, 09:54
Postitas A.S.
Kui kaabel tuleb kilbist selle konkreetse pistikupesa juurde otse ehk siis eelmise pistikupesa juures juhtmeots lahti olla ei saa, siis mõtle hoolikalt, on keegi äkki seina mingi naela löönud või augu puurinud. Sellise tegevusega mõnikord kaablit vigastatakse.
Külaline kirjutas:Indikaator kruvikaga keerasin seinakontakti plast katet peale...
Ja miks see kate sealt üldse eemaldatud oli?
Re: vool
Postitatud: 18 Nov 2012, 12:34
Postitas Külaline
Tegu korteriga, mis on täielikult renoveeritud mõned kuud tagasi. Kõik juhtmed on uued veetud. Kate oli eemaldatud, kuna maalritööd tegin kõik ise ja katted jäi endal peale panna. Kõik muu tegi elektrik. Elektrikuga ei taha enam ühendust võtta, kuna ei läinud just kõige paremate sõpradena lahku, kuid see-selleks.
Olen ka ise tegelikult mõelnud, et ehk on juhe vigastada saanud kuskil seina sees mõne kruviga. Kuid olen millegipärast selle välistanud. Aga kui nii on siis on asi hapu.
Re: vool
Postitatud: 18 Nov 2012, 12:38
Postitas Külaline
Juhe ei tule otse kilbist, peaks olema veetud põrandakütte juurest ( Arusaamatu tegelikult, miks on nii tehtud, mõlemad asjad peaks ikka omaette kaitsme all olema ). Ka seal ei ole maandus voolu all.
Re: vool
Postitatud: 18 Nov 2012, 13:47
Postitas tommy4
Kui tead, et kaabel tuleb põrandakütte termostaadist, siis võta oommeeter, lülita kilbist kaitse välja ja mõõda maandusjuhtme katkematust. Juhul, kui see on katkenud, soovitan soojalt uus juhe vedada.
Re: vool
Postitatud: 19 Nov 2012, 23:39
Postitas H.V
Kindlasti tuleb külmkapp PE juhtme abil maandada. Muidu tulebki välja ütlus, et ära tapa oma naist, las elekter seda teeb.
Lisaks tuleks arvestada, et RVK näol on tegemist väga ebakindla seadeldisega, kui sul on juba kuskil PE juhtmes mingi väike vool sees, siis peab RVK koheselt rakenduma, proovi kindlasti RVK test-nuppu, vaata kas siis töötab, veel parem on muretseda spetsiaalne mõõteseade, millega on kontaktist võimalik RVK testida.
Kõige kindlam on hakata kilbist ampertangidega PE juhet jälitama ja vaadata täpselt kus kohas kaabel lühises on.
Re: vool
Postitatud: 20 Nov 2012, 00:04
Postitas Küülaline
H.V kirjutas:Kõige kindlam on hakata kilbist ampertangidega PE juhet jälitama ja vaadata täpselt kus kohas kaabel lühises on.
Ei kujuta küll ette kuidas seda kaabli puhul, mis veel seina sees on, teha.
Re: vool
Postitatud: 20 Nov 2012, 01:33
Postitas dumbuser
Mul oli ühekorra kaitse lühises, vahetasin ära.