1. leht 1-st

L1-st tuleb 20V

Postitatud: 24 Okt 2012, 23:23
Postitas kalleu
Tere. Mõistus sai otsa, palun abi.

Vahetan saunas elektrikerist. Harukapis on 30mA RVK ja C16 (Elfa E83). Edasi jookseb 5-sooneline juhe üle lae ja leiliruumis telliskiviseina tagant alla ning kerise alt põranda juurest välja. Juhtmes jooksis 400V 3f või vähemalt kuni hetkeni mil vana kerise maha võtsin ja uue asemele panin. Enne vahetamist mõõtsin kerise klemmidelt üle ja oli kõik ok s.t. L1,L2,L3 vastu neutraali mõõdetuna 240V ja omavahel 415V.

Kuna uus keris (Harvia Vega 6kW) on teise alusega ja augud ei klappinud, siis lasin telliskiviseina sisse teised augud. Panin kerise paika, ühendasin juhtmed ära ja ei uskunud silmi - L1 pealt näitab vastu neutraali 20V ja vahepeal 17V (??). L2 ja L3 pealt näitab vastu neutraali ikka 240V aga omavaheline pinge on 0V (oli 415V). Läksin juhtme teise otsa ja mõõtsin C16 klemmidelt pinged ära - kõigil kolmel vastu neutraali 240V ja omavahel 415V.

Alguses mõtlesin, et lugesin kerise skeemi valesti ja suutsin juhtmed valesti ühendada aga skeemi järgi on kõik õige:
1 PE (kolla-roheline)
2,3 N (sinine)
4 L1 (pruun)
5 L2 (must)
6 L3 (hall)

Võtsin otsad kerise küljest lahti aga ikka sama seis. Nüüd ei oska muud pakkuda kui et, seina uusi auke lastes lasin kogemata juhtmest läbi. Pole oma ehitatud maja, kerise kaabli asukohta seina taga ei tea. Samas lühisesse midagi ei löö ja RVK töötab nagu peab.

Kuidas on võimalik, et L1 kaabli ühes otsas on 240V ja teises otsas 20V? Ja kuhu kadus L2 ja L3 vaheline 415V? :confused:

Viimases hädas ei jää tõenäoliselt muud üle kui kapist uus kaabel vedada, mis tähendab seina ja lae osalist lahtivõtmist. Seda ei tahaks enne teha kui tõesti viimase variandina.

Re: L1-st tuleb 20V

Postitatud: 25 Okt 2012, 09:45
Postitas dumbuser
Katki on see juhe, muud midagi. Heal juhul on kuskil klemmid viletsasti pingutatud aga halval juhul on kaabel ikkagi kuskil ligipääsematus kohas pihta saanud. Vea järgmine kaabel paraleelli (alguseks mingi enamvähem suvaline üks soon) ja selle abil saab siis olemasolevate soonte takistust mõõta. Aga tõenäoliselt pead lõpuks olemasoleva tervega asendama.

Re: L1-st tuleb 20V

Postitatud: 25 Okt 2012, 19:51
Postitas A.S.
Võtad uue kerise maha ja vaatad taskulambiga uue puuritud augu sisse. Ühest august peaks kaabli serv paistma, koos katki puuritud kaabli soonega.

Re: L1-st tuleb 20V

Postitatud: 28 Okt 2012, 00:11
Postitas kalleu
Tänud vastuste eest, kaabel läheb vahetusse.