1. leht 1-st

"Korgid kärssavad"

Postitatud: 24 Okt 2012, 14:12
Postitas pikk88
Eile hilja õhtul oli ühel hetkel majast elekter kadunud ja kui jaotuskapil kaane maha keerasin siis vaatas mulle sealt vastu üks kärsatanud sisendiga kaitse.

Pilt kaitsmest ka: http://static1.nagi.ee/i/p/864/24/2160612361ba2c_l.jpg

Maja peakaitset välja ei löönud, ülejäänud kolm kaitset olid samuti sees. Peakaitsmeks on 25 A sulavkaitse. Kas sellisel asjal on mingi lihtsalt seletatav põhjus või oli tegu lihtsalt juhusega?

Re: "Korgid kärssavad"

Postitatud: 24 Okt 2012, 14:30
Postitas Külaline
a. kas s....i pandud juhe (kui polnud kamm)
b. hooldamata kilp ehk otsad pingutamata

lühidalt ühendus s....t ja läks kuumaks

kui tahad et ka teistega nii ei juhtiuks siis pinguta asjad üle.

Re: "Korgid kärssavad"

Postitatud: 24 Okt 2012, 14:32
Postitas pikk88
Selge pilt. Järelikult asi pingutamises. Nüüd sai igaks kümneks juhuks kõik neli ümber vahetatud.
P.S. Kui pika aja tagant neid üle pingutama peaks?

Re: "Korgid kärssavad"

Postitatud: 25 Okt 2012, 09:52
Postitas dumbuser
Peale paigaldust umbes kuu aja pärast võiks üle vaadata ja siis edaspidi näiteks korra aastas.