mure/küsimus: maja soojustamine seestpoolt
-
- külaline
mure/küsimus: maja soojustamine seestpoolt
Lugemata postitus Postitas mr. T »
Ühesõnaga tegemist on 2 kordse majaga (ilmselt 60ndatest) ning soov on maja soojustada seestpoolt. Kindlasti ei taha seda teha väljaspoolt.
Väljas on siis tellis ning nagu ikka tuleb siis saepuru ja lõppeb seestpoolt tavalise laudisega.
Küsingi siis et kuidas peaks õieti käituma et saaks õieti soojustatud. Mida peaks vältima ja mida kuidas tegema.
Ilmselt peab soojustades arvestama ka selle nn. külmapunktiga või oli see null punkt.
Loodan teie headele soovituste ja kogemustele.
- restauraator
- Ehitusspets
- Postitusi: 681
- Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
- Kontakt:
Lugemata postitus Postitas restauraator »
Lugemata postitus Postitas Chef »
tavalises eluruumis, mille õhuniiskus kütteperioodil ei ületa 40% (välistada tuleb köök ja vannituba), võib paigutada osa soojustust aurutihedast kihist sissepoole. selle osa soojapidavus ei tohiks ületada 40% kogu piirdetarindi soojapidavusest. (Ehituskonstruktori käsiraamat, 2.osa p.7.6.1.).
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas mr. T »
Küsingi siis et kuidas oleks õige uuesti soojustada. Mõni räägib et võta see saepuru vahelt ära ja alusta siis esiteks paksu tuuletõkkega ja siis villaga ja siis vist ütles et pane jälle tuuletõke.
Teised mehed aga panevad kohe seespoolsele laudisele metall karkassi, siis vill ja kips jne.
Mõtlengi et võimalusi kuidas teha on palju. samapalju on ka erinevaid ehitusmaterjale. Ehk oskab keegi head nõu anda milliseid materjale kasutada sellistes tingimustes ja kuidas täpselt vaja ehitada.
Tänan !
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Sinu asemel ma seda seina ei näpiks ning soojustaks väljastpoolt kas vahtplasti või villaga.
- restauraator
- Ehitusspets
- Postitusi: 681
- Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
- Kontakt:
Lugemata postitus Postitas restauraator »
Seest poolt saab ehk ainult nii, kui lõhute kõik välja ja tuuletõkke ja tellise vahele jätate tuulutusvahe ning siis võib soojustust laduda korralikult. Väljaspoolt soojustades peaks soojustust niipalju lisama, et tellis ikka soojemale poolele jääks. Selle peaks teile küll mõni targem välja arvutama.
Lugemata postitus Postitas Sage »

Lugemata postitus Postitas Sage »


- restauraator
- Ehitusspets
- Postitusi: 681
- Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
- Kontakt:
Lugemata postitus Postitas restauraator »
Lugemata postitus Postitas Sage »
- restauraator
- Ehitusspets
- Postitusi: 681
- Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
- Kontakt:
Lugemata postitus Postitas restauraator »

Lugemata postitus Postitas Sage »

-
- külaline
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »

Aga ikkagi mida teed piilaritega, kas jäävad ikka külmasildadeks?
- restauraator
- Ehitusspets
- Postitusi: 681
- Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
- Kontakt:
Lugemata postitus Postitas restauraator »
Mis teha? Lase ehitusinseneril välja rehkendada palju võid soojust sisse panna, et seina seest ülearu märjaks ei võta. Piilarid, siis jälle katkestavad selle soojustuse terviklikkuse. Paistab, et neist ei saa üle ega ümber ja soojaks saab nad ikka väljaspoolt. Ja veel mida rohkem sa piilarite vahelt soojustad seda külmemaks piilarid lähevad, sest seest poolt soojustades liigub ju O-punkt sissepoole.
Räägi siis teistele ka kui sul õnnestub sellest seisust hästi välja tulla.
Lugemata postitus Postitas Sage »



-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Lammuta oma postidevaheline soojustus kogu täiega maha ja täida postivahed vahtplastiga, kuid ka vill sobib hästi (eks vaatad ise, kumb meetod siseviimistlusega sobib). Igasugused õhuavad topid kinni.
Väljapoole paned vähemalt 10 cm, normaalne on 15 cm vahtplasti või villa. Ise soovitan 15 cm, sest siis ei külmu kindlasti kandva kiviseina osa ära.
Lugemata postitus Postitas Sage »


-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Allan »
Mida sellise seinaga ette võtta, et hea saaks?
Ise plaanisin väljapoole 10-15cm soojustust panna (kas on olemasoleva seina konstruktsiooni poolest vahet, kas kasutada penot või villa?) ja jätta seestpoolt selliseks nagu on? Kas sellel on mingeid negatiivseid kõrvalmõjusid? Kas sissepoole peab lisaks mingeid aurutõkkeid panema?
Lugemata postitus Postitas Sage »

-
- külaline
Lugemata postitus Postitas mr. T »
Tegin siin nüüd oma probleemist teemakohase pildi. Pilt räägib kõik enda eest. Aga küsin et kui see süsteem läbi läheks siis kas tellise ja peno vahele peaks või võiks jätta õhuvahe ? ilmselt on see paha mõte aga igaks juhuks küsin kuna sellise pildi järgi ehitades oleks tellisest villani vaja penoga täita 13 cm peno ja nagu me teame pole sellise mõõduga penot. ja ilmselt peab siis jubedalt jändama (kas maha lihvima või lõikama) hakkama.
Ok. Rääkige kas nii läbi läheks üldse ja kui ei lähe pakkuge mingit head alternatiivi. Ja palun ärge soovitage penot välja panna. seda ma ei tahaks teha. Peab juu olema võimalusi ka seest soojustamiseks.
Lugemata postitus Postitas zet »
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring