Kahekivi korsten

Postitatud: 07 Okt 2012, 09:04
Postitas Daadu
Tegemist 90a.vana majaga kus oli u.8m kahekivi korsten ja kuhu läksid sisse pliit soojsmüüriga,potikivi ahi ja kamin otse korstnasse.Ahi ja pliidi soojamüür ühelt tasapinnalt korstnasse,kamin veidi madalamalt,aga kõik toimis ja tõmbasid normaalselt.Vahest kui väga tuulevaikne ilm oli pidi enne ahju tule tegema siis pliidi alla. Küsimus kas ehitada samasugune kahekivi korsten või peaks võtma kasutusele teist tüüpi korstna. Pottsep räägib et kahekivi korstnasse võib lasta kuni 4.kütte kollet.Moodulkorstent ei tahaks võtta kuna telliskivi jääks ilus ilma viimistlmattagi.

Re: Kahekivi korsten

Postitatud: 07 Okt 2012, 09:28
Postitas kaminahi
Daadu kirjutas: Pottsep räägib et kahekivi korstnasse võib lasta kuni 4.kütte kollet.
Isegi see rääkiv pottsepp ei või nii talitada. Kontrolli EVS 813-3.

Re: Kahekivi korsten

Postitatud: 07 Okt 2012, 09:50
Postitas Robi 1
Mina teeks kolm lõõri ja kolmas oleks õhulõõr. Kamina ühendaks pliitaga kokku ja ahjule eraldi.Suitsulõõrid 14X28 ja õhulõõr poole kitsam. Õhulõõri paigutaks suitsulõõride vahele, siis soojeneb ühtlasemalt.