1. leht 1-st

Kaabliotsija

Postitatud: 04 Okt 2012, 20:23
Postitas Veikko
Suur probleem kaablite leidmises vanemates hoonetes kus puudu elektriprojektid või need lihtsalt vigased. Kilpides automaadid märgistmata ja skeemid puudu, vanad äralõigutud kaablid vedelevad ripplagede all jne... Kuna hoonetes töötavad inimesed siis ei saa ka liine lambist välja lülitada, oleks vaja kaabliotsiat millega pinge all hakata kilpideni, automaatideni kõik välja otsima. Palun soovitage seadet mis oleks töökindel ja lihtne käsitleda.

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 14 Okt 2012, 11:58
Postitas MarkoM

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 14 Okt 2012, 16:23
Postitas Veikko
Proovisin seda riistapuud kui täitsa mõttetu, ei saa tema kilpides automaatide leidmisega hakkama(terve kilbi ulatuses seade piniseb).

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 14 Okt 2012, 17:11
Postitas Küülaline
Veikko kirjutas:ei saa tema kilpides automaatide leidmisega hakkama(terve kilbi ulatuses seade piniseb).
Sellist seadet küll vaevalt olemas on, mis pingestatud juhtme järgi kilbis vastava automaadi üles leiab (kui automaate ükshaaval sisse ei lülita)

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 14 Okt 2012, 19:08
Postitas A.S.
Kui juhtmestikus mingit katkestuskohta pole (kaabel katki lõigatud, kaitselüliti kilbist väljas vms.), siis pinisebki mitte terve kilbi, vaid lausa terve hoone ulatuses. Ja miks ei peakski pinisema?

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 14 Okt 2012, 21:31
Postitas madis64
Veikko kirjutas:Proovisin seda riistapuud kui täitsa mõttetu, ei saa tema kilpides automaatide leidmisega hakkama.
Kui ikkagi vaja kilbis automaadid tuvastada, siis vist ei aita muud, kui meeskonnaga nädalavahetusel kohale tulla ja kõiki tarbimispunkte ükshaaval kaitsmete sisse-väljalülitamisega kaardistama hakata.

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 15 Okt 2012, 18:52
Postitas Veikko
madis64 kirjutas:
Veikko kirjutas:Proovisin seda riistapuud kui täitsa mõttetu, ei saa tema kilpides automaatide leidmisega hakkama.
Kui ikkagi vaja kilbis automaadid tuvastada, siis vist ei aita muud, kui meeskonnaga nädalavahetusel kohale tulla ja kõiki tarbimispunkte ükshaaval kaitsmete sisse-väljalülitamisega kaardistama hakata.
Ja see variant olemas, kuid maja täis arvuteid, servereid hakka siis pärast mööda kabinette neid käivitama. Prooviks ikka veel mõnda seadet, nüüd järjekorras Fluke 2042 testimisel http://www.measuretronix.com/files/u7/Fluke-2042.pdf
http://www.elfaelektroonika.ee/flkwmet/fluke_2042.pdf

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 15 Okt 2012, 19:43
Postitas madis64
Veikko kirjutas:kuid maja täis arvuteid, servereid hakka siis pärast mööda kabinette neid käivitama.
Selle rõõmu jätaks ma töö tellijale - kui ikka projekti ega skeeme ei leidu, siis tuleb need kuidagi tekitada ja omanike/rentnike arvutitega tegelemine ei ole teie töö.
Veikko kirjutas:Prooviks ikka veel mõnda seadet, nüüd järjekorras Fluke 2042 testimisel
Anna siis teada. kuidas õnnestus.

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 15 Okt 2012, 20:07
Postitas A.S.
Kas on mingit alust arvata, et selle saatja signaal sisselülitatud kaitselülitist läbi ei lähe, sagedus on ju sama kui esimesel katsealusel (125kHz)? No eks mingi takistus kaitselüliti elektromagnetvabasti mähise näol muidugi olemas on, aga kardetavasti pole seda ka selle seadme jaoks piisavalt.

Kuigi eks me varsti eksperimendi tulemustest ilmselt kuuleme, äkki tõesti...
 

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 16 Okt 2012, 09:25
Postitas A.S.
Aga kas kaitsmete tuvastamisel selline, küll tunduvalt ebamugavam variant, ei tuleks kõne alla, et üks tegelane lülitab toas paariamprist koormust regulaarselt sisse-välja ja teine samal ajal kilbis ampertangide abil üritab õiget kaitselülitit ära arvata? Kui sa aga seal tõesti üksi tegutsed, siis paraku nii ei saa jah.

Re: Kaabliotsija

Postitatud: 16 Okt 2012, 18:47
Postitas Veikko
A.S. kirjutas:Aga kas kaitsmete tuvastamisel selline, küll tunduvalt ebamugavam variant, ei tuleks kõne alla, et üks tegelane lülitab toas paariamprist koormust regulaarselt sisse-välja ja teine samal ajal kilbis ampertangide abil üritab õiget kaitselülitit ära arvata? Kui sa aga seal tõesti üksi tegutsed, siis paraku nii ei saa jah.
Muideks väga hea mõte, selleks pole paarilist vajagi. Mõõdad ampertangidega kilbi üle ja siis lülitad mingi soojapuhuri 2 kw tööle ja jälle mõõdad kilpi. Seina sees, kaablirennides ja valgustite juhtmete otsimiseks on ikkagi teist riista ka vaja.