1. leht 1-st
Fassaadi lisasoojustuse meh.kinnitus
Postitatud: 27 Sept 2012, 00:19
Postitas Ehitushuviline
Enamus fassaadi lisasoojustuse mehaanilised kinnitid on mõeldud kuni 150-200mm soojustuse kinnitamiseks max. Kas keegi teab ka pikemaid kinniteid, kui tahta näiteks lisada 350-400mm soojustust raudbetoonseinale?
Re: Fassaadi lisasoojustuse meh.kinnitus
Postitatud: 27 Sept 2012, 10:22
Postitas Kalvis
Ma pole spets kinnitite alal kuid esmaselt turgatab hirm, et välisjõud lähevad tavaklambri kinnitamisel kole suureks. Seepärast polegi sobivaid kinniteid.
Saad näiteks kasutada efektiivselt ristkarkassi 200x200 prussidest
Re: Fassaadi lisasoojustuse meh.kinnitus
Postitatud: 27 Sept 2012, 13:31
Postitas fanatic
Ehitushuviline kirjutas:Enamus fassaadi lisasoojustuse mehaanilised kinnitid on mõeldud kuni 150-200mm soojustuse kinnitamiseks max. Kas keegi teab ka pikemaid kinniteid, kui tahta näiteks lisada 350-400mm soojustust raudbetoonseinale?
340mm soojustuse paigaldamiseks. SDM-T plus 8/60 U x 420
http://www.devor.ee/failid/File/Ejot/uuskat.pdf
On meelde jäänud, et eritellimuse puhul on võimalik veel pikemaid saada.