Postitas Merme
Mõni aeg tagasi lasi ämm endale suvilasse põrandakütte panna ja sellega seoses käisid elektrikud ka kilbi kallal. Peale ühenduste tegemist undab kilp mis hirmus, sõltumata sellest, kas küte on sees või väljas. Elektrikud olid prouale teatanud, et see peabki niimoodi olema? Kas kellelgi on aimu, millega võib tegu olla? Pole veel kohal käia jõudnud, et asja ise üle vaadata.
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 17 Sept 2012, 21:14
Postitas madis64
Merme kirjutas:Peale ühenduste tegemist undab kilp mis hirmus, sõltumata sellest, kas küte on sees või väljas. Elektrikud olid prouale teatanud, et see peabki niimoodi olema?
Ei tea milline kilbikomponent küll häälega enda olemasolust märku peab andma
Üldiselt tuleneb undamine mingi mähise keerdude mehaanilisest võnkumisest. See mehaaniline võnkumine peaks jälle olema tingitud muutuvast elektromagnetväljast, mis peab "paraja tugevusega olema", et sellist liikumist põhjustada. "Paraja tugevusega" elektromagnetvälja põhjustab aga tavaliselt "paraja tugevusega vool" s.t. esimese asjana hakkaksin ma kõiki kaitsmeid välja lükkama, et selgeks teha, milline ahel sellist nähtust põhjustab. Seejärel tuleks juba selle ahela tarbimist lähemalt uurida.
PS. Kas elektrikud olid ikka "paberitega" ning kui olid, siis oleks ju huvitav nende tööandja nime teada - et milline firma "undavaid kilpe" ehitab - teaks siis "vaiksete kilpide tegijaid" edaspidi kasutada kui vajadus peaks tekkima.
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 18 Sept 2012, 02:57
Postitas vtl
Madise jutu selle osaga nõus, et undamine tuleb üldiselt sellest, kui mingi asi vahelduvas ektromagnetväljas vibreerib. Aga mähise keerud üksi ei suuga tekitada undamist "mis hirmus". Tavaliselt teeb kõva heli ikkagi pooli või trafo südamiku plekid või korpus. Kuna on mainitud "suvilat", siis tekkis küsimus, kas tegu on nõukaaegse ehitusega? Kui seal kilbis on juhtumisi kasutatud veneaegseid kontaktoreid, siis nende konstruktsioon oligi tõepoolest selline, et ankur vibreeris vastu südamikku.
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 18 Sept 2012, 04:56
Postitas jan
Ka vana kettaga el. arvesti võib üsna valju heli tekitada, mis kostab suletud el. kilbi ukse tagant meetrite kaugusele. Iseasi, kas seda just undamisesks saab nimetada. Mõni kord aitab kõvemast koputamisest arvesti pihta, kuid teine kord aitab ainult arvesti vahetamine.
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 18 Sept 2012, 06:31
Postitas madis64
vtl kirjutas:Tavaliselt teeb kõva heli ikkagi pooli või trafo südamiku plekid või korpus.
Sul on ilmselt õigus, südamikud/korpused ja nende plekid unustasin ma lihtsalt ära (kole palju aega on viimase trafo mähkimisest juba mööda läinud)

Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 18 Sept 2012, 21:43
Postitas Merme
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 19 Sept 2012, 01:25
Postitas Külaline
millegipärast moodulkontaktor paigaldatud...?
kui võimas põrandaküte on?
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 19 Sept 2012, 22:07
Postitas merme
4 tsooni, kokku u 2,2 kw. kontaktor ilmselt siis lülituseks ...aga peab ta nii lärmakas olema?
Re: Undav elektrikipl?
Postitatud: 19 Sept 2012, 23:02
Postitas dumbuser
Mul ka undas kontaktor. Põhjuseks oli see, et DIN liistu tühja koha peale käiv kate oli mingi nagaga seal kontaktori vastas ja lükkas siis kontaktori vastu järgmist kaitset. Kui need tükid omavahel kokku ei puutunud siis urises kontaktor väga vaikselt.