1. leht 1-st

Ventilatsioon läbi tuletõkkeseina

Postitatud: 09 Sept 2012, 14:57
Postitas webern
Tere!

Tegelen hetkel korteris toimunud ümberehituse nn seadustamisega ehk siis kasutusloa taotlemisega ja selleks ju teadagi rida nõudeid vaja täita. K.a. siis Päästeameti külaskäik kooskõlastuse saamiseks.

Korter on kortermajas kui omaette tuletõkketsoon, seega on küsimused seoses ventilatsiooniga:

1) Tualeti seinas on üks ja vannitoa seinas teine ventilatsiooni rest. Kas nendesse kohtadesse on vaja paigaldada nn. tuletõkkeplafoon?
2) Köögi kubust on viidud hetkel 5 x 10 lame plasttoru viidud ripplae peale, kust suubub edasi vannituppa ( ehitatud vanasse esikusse ) ja sealt vanasse pliidi korstnalõõri. Pliit ise välja lõhutud.
Kas sellisele lamedale torule on siis kuskile ( kuhu ? ) vaja paigaldada tuletõkkeklapp?

3) Läbi korteri jookseb ka 5 cm läbimööduga plastist kanalisatsiooni toru. Tuleb II korruselt ja läheb keldrisse. Kas
sellele on vaja ümber mingi spets tuletõkkemansett? Või on olemas ka mingeid teisi võimalusi? Mingid teibid, vahud ?

Ei ole veel päästeametist inspektorit kohale kutsunud, aga peagi on see vaja ära teha. Huvitav, kas neid klappe ja plafoone tohib üldse ise paigaldada? Või peab olema mingi spets firma, mis annab kaetud tööde akti?

Kui kellelgi on kogemusi ventilatsiooni läbiviikudega tuletõkketsoonist, siis võiks oma kogemusi teada anda.

Aitäh!

Re: Ventilatsioon läbi tuletõkkeseina

Postitatud: 09 Sept 2012, 15:11
Postitas Küülaline
webern kirjutas:korteris toimunud ümberehituse nn seadustamisega ehk siis kasutusloa taotlemisega
Kas kasutusluba ei anta mitte majale tervikuna, mitte üksikule korterile? Ja kasutusloa taotlemisel on kindlasti vaja projekti, milles peaksid kõik need küsimused lahendatud olema.

Re: Ventilatsioon läbi tuletõkkeseina

Postitatud: 09 Sept 2012, 16:50
Postitas webern
Majal muidugi kasutusluba tervikuna, aga peale planeeringu muutmist ikkagi kasutusluba vaja, kuna 2012 a kehtivad teised nouded. Projekt on olemas, aga seal vaid tuletokkeuks lisatud, kui kohustus.
Peale konet Paasteameti inspektorile, tuli aga valja, et labiviigud ka peavad olema tuletokkekindlad.
Projekteerija veel kooskolastas projekti enne mulle yleandmist sama inspektori juures.

Re: Ventilatsioon läbi tuletõkkeseina

Postitatud: 09 Sept 2012, 17:50
Postitas Urmas
Kui on planeeringu muutus ja taotleti ka ehitusluba, siis tööde lõppedes on vaja taotleda ka kasutusluba. Minu teada on neid läbiviikude tuletõkkemansette vaja ainult kõrgendatud tuleohtlikusega ruumides nagu lokaalsed katlamajad, aga sellist sul vist korteris ei ole.
Tea, kas varsti hakatakse nõudma tulekindlaid uksi ette igale magamistoale?
Huvitav, kuidas kavatseb Päästeamet hakata kontrollima kanalisatsiooni toru ümber asuvat tuletõkkemansetti või -klappi kui kanalitorule ehitatakse kipskast ümber vähe viiskamaks väljanägemiseks või kipsplaadist ripplae taha ventilatsioonile paigaldatud mansetti või klappi? Minu teada on tuletõkkemansettidel ja -klappidel ette nähtud mingi konkreetne ajavahemik, kas väljavahetamiseks või kontrollimiseks, hetkel täpselt ei mäleta.