Kontaktmanomeetri ühendamine pumbaga.

Postitatud: 28 Juul 2012, 21:16
Postitas Turbaraba
Tere

Soovin seada kaevumajja pumbale lisaks ka survepaagi. Paak olemas ja koli hulgast leidsin ka kontaktmanomeetri kus saab seadistada soovitavat survevahemikku. Manomeetril toimub kaks mehhaanilist ühendust- 1. kui surve langeb seadistatud miinimumini 2. kui jõuab maksimaalsele seadistatud tasemele. Kuidas ühendada nii ,et kui nüüd madalseisus tekib pumba järgilülitus läbi magnetlüliti siis kuidas saada toimima väljalülitus (kuidas see magnetlüliti välja lülitada) kui maksimumtaseme kontakt ühendub?

Loodan ,et suutsin end arusaadavalt väljendada.

Tänan

Re: Kontaktmanomeetri ühendamine pumbaga.

Postitatud: 29 Juul 2012, 08:28
Postitas kotermann
Kontaktmanomeetri kontaktid on väga väikese voolutaluvusega, seetõttu näiteks magnetkäivitit nende taha lülitada ei või - kontaktid kärssavad kiiresti maha.
Tuleb kasutada kahe väikesevõimsuselise vahereleega lülitusskeemi, ise sa seda välja ei mõtle, kui spetsialist pole. Panin kunagi sellise skeemi elektrikute foorumisse, proovin selle üles otsida ja siia lingina sokutada.

Re: Kontaktmanomeetri ühendamine pumbaga.

Postitatud: 29 Juul 2012, 08:50
Postitas kotermann
http://www.elektrik.pri.ee/failid/pildi ... meeter.pdf