probleem maakütte süsteemiga

Postitatud: 17 Juul 2012, 13:41
Postitas ahmeed
jama järgmine:
Süsteemis Junkersi maaküttepump ning selle küljes 300L boiler (soojal veel pole ringvoolu).
Jama järgmine : boileris vesi kihistub ja kui majas mõne soojavee kraan avan siis - sisuliselt hakkab pump kohe ka kütma - kuna temp andur registreerib temperatuuri muutuse. See siis tähendab seda, et pump võib lülituda paariks minutiks mitu korda päevas.
lülitumise temperatuurivahemiku (hetkel see siis vist 3C) kasutaja või ka "tava" serviseinsener muuta ei saa. Ainult ametlik servicemees- kes küsib sellise 15min softinäppimise eest suht arutu summa.

Boilerile ringvoolu ehitamine, mis tagaks kogu boileri vee üleskütmise (et külma vee lisandumisel jahtumine väiksem oleks) - ei kõla nagu mõistuspärase lahendusena.

Mõtisklesin veel variandi üle, asendada temperatuuriandur mõne "aeglasema" või vähemtundliku anduriga mis nii kiirelt ja täpselt ei reageeriks. Huvitav kas selline lahendus oleks ka võimalik?

on kellelgi ideid või analoogset probleemi ette tulnud?

Re: probleem maakütte süsteemiga

Postitatud: 17 Juul 2012, 15:04
Postitas kütja
Miks soojavee tsirkulatsiooni väljaehitamine nii mõistusevastane on?

Re: probleem maakütte süsteemiga

Postitatud: 17 Juul 2012, 15:08
Postitas Veikko
Ei saa aru probleemist, kõik ju toimib ilusti. Kui vett tarbid peabki pump tööle hakkama. Mis on täpne pumba mark, lihtsalt Junkers ei ütle midagi. Luues süsteemi suurema hüstereesi võib tulla probleeme sooja vee tootmise koguses kui seda on vaja kiiresti.

Re: probleem maakütte süsteemiga

Postitatud: 20 Juul 2012, 14:36
Postitas Külaline
kütja kirjutas:Miks soojavee tsirkulatsiooni väljaehitamine nii mõistusevastane on?
majasisest ringvoolu mõistlike kuludega ena teha ei õnnestu, kuna 1K torud kõik põrandas ja ringvoolu arendtud pole. ainult boilerile ringvool tundub ju mõtetu.

Re: probleem maakütte süsteemiga

Postitatud: 20 Juul 2012, 14:40
Postitas Külaline
Veikko kirjutas:Ei saa aru probleemist, kõik ju toimib ilusti. Kui vett tarbid peabki pump tööle hakkama. Mis on täpne pumba mark, lihtsalt Junkers ei ütle midagi. Luues süsteemi suurema hüstereesi võib tulla probleeme sooja vee tootmise koguses kui seda on vaja kiiresti.

tavaline elektriboiler ei lükka ju iga kord tenne taha , kui kraanist 2L sooja vett välja võtad. Mul pump praegu põhimõtteliselt teeb seda. pump ise TE110.

Re: probleem maakütte süsteemiga

Postitatud: 20 Juul 2012, 16:27
Postitas Coolhouse
Anduri signaali ei saa lihtviisil muuta st temperatuuri muutudes muutub anduri takistus ja sinna ei saa antud olukorras midagi ise juurde aretada. Kui ise asja ei jaga siis on odavam kallis tehnik kutsuda kui meelevaldselt settinguid muuta . Tegemist ei ole kohvikannu sarnase asjaga, mis on gabariitidelt suurem. Kui inimmoistus on piiritu, siis see soojuspump ei tea et oled asunud vaid sooja vett tarbima, tema paneb ikka talvisel reziimil edasi, vaid soojust ei tarbita...... Settingutest saab muuta tundetustsooni suuremaks. samas, miks paigaldaja ei aita pumpa seadistada.