1. leht 1-st

Mittekandvad vaheseinad põrandaküttega betoonpõrandal

Postitatud: 13 Juul 2012, 18:12
Postitas uusuus
Kas põrandakütte torustiku võib ka nii paigaldada, et osad mittekandvad puitsõrestikseinad tulevad nn põrandaküttetorude peale st. näiteks üks küttetoru ring kahe toa peale? Kui võib, siis kuidas kinnitada alumine puitvöö põranda külge? Tüübliga risk ju küttetoru tabada (varjant muidugi kõik torude asetused cm pealt üles märkida aga mingi risk ikka jääb ju)!

Re: Mittekandvad vaheseinad põrandaküttega betoonpõrandal

Postitatud: 13 Juul 2012, 22:40
Postitas rokikas
Kui ei taha riskida siis tuleb liimida.

Re: Mittekandvad vaheseinad põrandaküttega betoonpõrandal

Postitatud: 14 Juul 2012, 10:01
Postitas Külaline
Kas puidu ja betooni vahel ei peaks mitte mingi isolatsioonimaterjal olema?

Re: Mittekandvad vaheseinad põrandaküttega betoonpõrandal

Postitatud: 16 Juul 2012, 11:12
Postitas timburi
Betooni ja seina alajooksu vahele käib selline "bituumelint", ma ei teagi, kuidas see korrektne termin tema kohta on. Nagu tõrvapapp ja tumedat värvi, rullis.

Ja tõepoolest, kui oht on põrandaküttesse lasta, siis tuleb kasutada head montaaziliimi.

Muidugi võib ka torude vedamisel natuke rohkem vaeva näha, siis saab seinad ankrutega ikka kinni panna. Mõned kohad, kust torud seina alt läbi lähevad, jätad täpselt meelde. Tavaliselt viiakse nad ukseaugust läbi.