1. leht 1-st
Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrguga
Postitatud: 12 Juul 2012, 20:52
Postitas J11
Tere,
Maja on EE võrgus, tahaks osta ühefaasilise bensiini varugeneraatori (3...5kW, torustiku külmumise jm puhuks). Kas generaatori järgmine ühendus on turvaline?
Generaatorisse ühendatakse ühefaasiline pistik (papa). Kaabli teises otsas on kolmefaasiline pistik, mille faasid on lühistatud (samuti papa); see läheb kolmefaasilisse pessa. Elektrikatkestuse korral lülitatakse EE peakaitse välja ja koormused maha, siis generaator tööle, siis ühendatakse kaabliga generaator ja maja vooluvõrk, siis koormused vastavalt generaatori võimsusele.
Kolmefaasilist generaatorit pole vast vaja – need on liiga võimsad ja majas kolmefaasilisi tarbijaid ei ole.
Igaks veel niipalju, et elektrivarustuse projektis on "Peajaotuskeskus teostada TN-C-S juhistiksüsteemis" (kui on ideid, kuidas kontrollida, kas see ka tegelikult nii on, oleksin samuti tänulik).
Kas iga generaatorit saab nii ühendada või on kitsendusi? Kas kindlustusega on kogemusi, kuidas generaatoreid aktsepteeritakse?
Tänan vastuste eest.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 12 Juul 2012, 21:15
Postitas Küülaline
J11 kirjutas:Kolmefaasilist generaatorit pole vast vaja – need on liiga võimsad ja majas kolmefaasilisi tarbijaid ei ole
Pigem siiski 3F, kui maja sisend on 3F ja võiks umbes niimoodi ühendada.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:05
Postitas igiliikur
1F genekaga ajad ka asja ära, aga tervet maja ta sul arvatavasti toita ei suuda. Arvuta kõigepealt oma koormused välja.
Kui juhistike vastu huvi tunned, siis ilmselt sõber internet aitab. Ei ole mingi eriline raketiteadus.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:22
Postitas Küülaline
J11 kirjutas:(3...5kW, torustiku külmumise jm puhuks
Külmumise puhuks läheb vaja 0,03...0,3kW ja see automaatika, mis generaatori õigel hetkel sisse lülitab, maksab rohkem, kui kõik need torud.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 13 Juul 2012, 15:47
Postitas j11
Tänud, Küülaline ja igiliikur.
Väga hea skeem, kõik vajalik on olemas. Kas hinna suurusjärku on võimalik prognoosida (firma töö, kindlustuse jaoks vaja litsentseeritud elektrikut)?
Minimaalne võimsus on veepump ja veesõlme radiaator (kokku 1,5 kW), need saaks ka otse generaatori taha panna. Aga parem oleks lisaks ka külmik, mõned lambid, võib-olla ka soojuspump majas jne - kokku tulebki 3-5 kW.
3-faasilist 4 kW Eesti müüjatelt ei leidnud, väga võimast ei tahaks, bensiinikulu läheb suureks.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 13 Juul 2012, 17:15
Postitas Küülaline
j11 kirjutas:kindlustuse jaoks vaja litsentseeritud elektrikut?
Litsentseeritud elektrik kindlasti, aga vähemalt teoorias on vaja elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust, ei tea kas praktikas (õnnetuse korral) kindlustus seda küsib. See skeem on muidugi käsitsi ümberlülituseks, ise peab kohal olema. Muide kuskohas on pikkade elektrikatkestuste risk nii suur, et generaatorit vaja?
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 13 Juul 2012, 18:23
Postitas fastteam
Kaitselahutus tuleb sooritada õhkvahemikuga lülitist mitte kaistelülitist..arvan et siiski pidasidki silmas lülitit...
Kui sind kildlustuse teema huvitab siis ära unusta teavitamast võrguettevõtjat milliseid elektritarviteid(ei mäleta sõnastust aga nii ta umbes oli) kavatsed kasutada, eriti veel genekat..piisab sellest kui oma piirkondlikule EE kirjutad e.kirja, et katkestuse korral toodad ise elektrit ja kui küsivad et millega siis ütle, et...
J11 kirjutas:Tere,
Maja on EE võrgus, tahaks osta ühefaasilise bensiini varugeneraatori (3...5kW, torustiku külmumise jm puhuks). Kas generaatori järgmine ühendus on turvaline?
Generaatorisse ühendatakse ühefaasiline pistik (papa). Kaabli teises otsas on kolmefaasiline pistik, mille faasid on lühistatud (samuti papa); see läheb kolmefaasilisse pessa. Elektrikatkestuse korral lülitatakse EE peakaitse välja ja koormused maha, siis generaator tööle, siis ühendatakse kaabliga generaator ja maja vooluvõrk, siis koormused vastavalt generaatori võimsusele.
Kolmefaasilist generaatorit pole vast vaja – need on liiga võimsad ja majas kolmefaasilisi tarbijaid ei ole.
Igaks veel niipalju, et elektrivarustuse projektis on "Peajaotuskeskus teostada TN-C-S juhistiksüsteemis" (kui on ideid, kuidas kontrollida, kas see ka tegelikult nii on, oleksin samuti tänulik).
Kas iga generaatorit saab nii ühendada või on kitsendusi? Kas kindlustusega on kogemusi, kuidas generaatoreid aktsepteeritakse?
Tänan vastuste eest.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 13 Juul 2012, 20:27
Postitas Küülaline
fastteam kirjutas:Kaitselahutus tuleb sooritada õhkvahemikuga lülitist mitte kaistelülitist
Ei haaku nagu selle teemaga hästi. Kaitselahutus tehakse liitumiskilbis ja see on ilmselt OK. Ja kui 0-asendiga ÜMBER-lüliti võrgu ja generaatori vahele panna, ei ole kuidagi võimalik neid kokku ühendada.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 14 Juul 2012, 14:18
Postitas j11
Koht on Laulasmaa, möödunud aastal oli 3-päevane katkestus (kui oleks olnud -20 kraadi, siis oleksid torud vast külmunud – remont päris suur).
Jah, pidasin silmas pealülitit, mitte peakaitset, näpuviga.
0-asendiga ümberlüliti on ilmselt õige valik, ilma selleta võib segases olukorras tegevuste järjekord sassi minna. Indikaator on ka vajalik. Tundub, et faaside lühistamine peale ümberlülitust võiks olla korrektne – sisuliselt see on sama, kui lülitaksin maja faasid eraldi generaatori kolme väljundpistikusse?
Eraldi teema on generaatori voolu kvaliteet. AVR annab stabiilse pinge, aga kas garanteerib nt laine kuju? Iga generaatori taha vist ei saa lülitada vee- või õhksoojuspumpa, külmikut, TVd, arvutit? Kas on kogemusi, millist generaatorit võib/ei või kodumasinatega kasutada?
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 16 Juul 2012, 20:38
Postitas fastteam
Võimalus on kasutada ka mittekülmuvat vedeliku mis torudes voolab..mäleta enam mis selle nimi oli aga mingi 30% lahus ta oli..
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:51
Postitas Küülaline
Joogivee torudes on seda lahust päris keeruline kasutada.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 17 Juul 2012, 00:14
Postitas Külaline
toiduainetetööstuses kasutatava etanooli 30% lauhsega toimiks asi küll..

Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 17 Juul 2012, 08:53
Postitas Scott
j11 kirjutas:Eraldi teema on generaatori voolu kvaliteet. AVR annab stabiilse pinge, aga kas garanteerib nt laine kuju? Iga generaatori taha vist ei saa lülitada vee- või õhksoojuspumpa, külmikut, TVd, arvutit? Kas on kogemusi, millist generaatorit võib/ei või kodumasinatega kasutada?
Osa nn kohvergeneraatoreid on inverteriga, mille väljundpinge on modifitseeritud siinus. Laine kuju on ristkülikukujuline. Soojuspumba ja külmiku (harjadeta lühisrootoriga) mootorid ei taha sellise pingega töötada, kui käima lähevadki, siis on mootorist kuulda iseloomulik põrisev heli. Harjadega peavoolumootorid nagu elektritrellis või tikksaes töötavad, samuti võib muretult kasutada impulsstoiteplokiga telerit, raadiot, arvutit. Trafoga toiteplokid ja -seadmed võiks igaks juhuks eemal hoida, kuigi siin võib erandeid olla.
Tavaline generaator, kus 50 Hz tuleb otse mähistelt, on lollikindlam, sellele võib kõiki seadmeid külge ühendada. Probleeme võib tekkida seadmetega, mis nõuavad sageduse stabiilsust, vabalt on suurema koormusega generaatori väljundis 45 Hz, sagedus kõigub hetkeliselt ka suurema isuga elektritarvitite ühendamisel.
Re: Ühefaasilise generaatori ühendamine kolmefaasilise võrgu
Postitatud: 20 Juul 2012, 17:41
Postitas j11
Tänan asjalike kommentaaride eest, üritan neid jõudumööda arvestada.