1. leht 1-st

Seina soojustamine

Postitatud: 15 Aug 2006, 16:31
Postitas Andrus 25
tere,kas puitkarkass majale(1,5 kordne) oleks sellisest soojustamisest küll,või jääb väheks?

Sein väljast sisse....

1.voodrilaud 18mm.
2.tuulutusvahe 25 mm.
3.tuuletõkkeplaat 25mm.
4.vill 150mm(karkassi vahele).
5.aurutõkke kile.
6.puitlaastplaat 12mm.
7.kips plaat 13mm.
8.lateks värv 3 kihti.

tänan ette abi eest!

Postitatud: 16 Aug 2006, 08:44
Postitas Chef
sellise seina soojajuhtivus U=0,194 W/m2K, norm nõuab 18 kraadise sisekliima tarbeks 0,28 W/m2K, kui soovid sisekliimat 20...22 kraadi, tuleks normi poolt antud arvu vähendada 10...20% ehk siis 22 kraadise sisekliima jaoks 0,28 - (0,28*0,2) = 0,224.
siit võib järeldada, et su sein on piisavalt soe.

Postitatud: 16 Aug 2006, 09:22
Postitas Andrus 25
Tänan :D Olen siis järelikult õigel teel,selline sein tuleb ka materjaalselt kõige talutavam.Aga näiteks kui ära võtta vahelt puitlaastplaat,kas see mõjutaks sooja pidavusele oluliselt?Tegelikult saaks ju jäigestada ka plaadi asemel mõne diagonaal lauaga ruudu kohta........mnjah.Veel,et ehk oleks mõistlikum ennem puitlaastplaati kasutada kile asemel hoopiski ehitus pappi(paberit),või on see kile variant ikkagi etem?

Postitatud: 16 Aug 2006, 14:52
Postitas Raulka
Andrus 25 kirjutas:...Veel,et ehk oleks mõistlikum ennem puitlaastplaati kasutada kile asemel hoopiski ehitus pappi(paberit),või on see kile variant ikkagi etem?
3.tuuletõkkeplaat 25mm.

Mida kasutad tuuletõkke materjalina?
Sellest oleneb kas aurutõket on üldse vaja.
Muidu puitlaastplaat ise aurutihe võrreldes papi(paberga) ja sel juhul papp mõtetu.

Postitatud: 16 Aug 2006, 15:32
Postitas Andrus 25
Raulka-Tuuletõkkena tahaks kasutada siit lehelt http://www.otse24.ee/index.php?act=vpl&pl_kat_x=56& seda SLAB 100(25x120x2000).Aga eks näis uurin veel asja natuke,ju varsti läheb ostmiseks :D