Kolmefaasilise boileri tarbitava võimsuse arvutamine

Postitatud: 17 Juun 2012, 19:03
Postitas Toomas123
Väike arusamatus teooria ja praktika vahel.
Kui kolmefaasilise (seega siis 400V) veeboileri ühe faasi võimsust näitab elektrooniline kulumõõtja 1.4kW, siis kas 3x1.4kW=4.2kW on koguvõimsus?
Boleril sai ostes spetsiaalselt välja vahetatud juhtplokk ja tegemist peaks siis olema faaside vahelise lülitusega, mitte 3x230V.

Mõõtetulemus tundub olevat õige võrreldes 230V juures teada oleva tarbija näiduga, kui boiler ise on paberite järgi 2.4 kW. Midagi kuskil ei klapi.
Aidake selgust saada!

Re: Kolmefaasilise boileri tarbitava võimsuse arvutamine

Postitatud: 17 Juun 2012, 19:31
Postitas Külaline
Vaata, 3-faasilise vahelduvvoolu puhul tuleb arvutustes käiku ka ruutjuur kolmest. ehk 1,73. proovi oma 1,4 kW sellega läbi korrutada, vaata, mis saad...

Re: Kolmefaasilise boileri tarbitava võimsuse arvutamine

Postitatud: 17 Juun 2012, 21:45
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:proovi oma 1,4 kW sellega läbi korrutada
Või ka 4,2kW läbi jagada...

Re: Kolmefaasilise boileri tarbitava võimsuse arvutamine

Postitatud: 12 Juul 2012, 01:41
Postitas Külaline
Ära jampsi1-faasilise energiamõõtjaga 3-faasilises elektrisüsteemis

Tuleta meelde Ohmi seadus,
Võimsus = (faasi)pinge x vool(ude summa), ehk 1400W 1-faasilise võimsuse tekkimiseks peaks olema faasijuhis vool ~6A

Kui toitepinget elektrit ei ole saab multimeetriga/testritega mõõta ahela(faasi) aktiivtakistust (boileri küttekeha)
Ohmi seadus !- takistus = pinge/vool ehk -~230V/6A = 38,3..Ω

NB paljudel reaktiivvõimsusega , keerulisematel seadetel näitab elekktrike tavatester aktiivtakistuse mõõtmisel küllaltki väikest takistust oomides ehk eeldatavasti tekiks liiga suur vool.
Võimsuse reaktivkomponenti ilma toitepingeta on tavatestriga võimatu usutavalt mõõta, targemad võimsusemõõtjad annavad "Power factor" (ka cosinus fii) tulemi mis on <1 (~kasutegur) ja näitab ebatäpselt väljendades kui suur osa voolust "raisku läheb" ehk cos fii 0,5 ga oleks boleri võimsus 10A voolu korral sama, mis 5A vooluga kui cos fii on 1- ideaalne.
Cos fii 0,5-ga raisku minev 5A läheks kuskile mähistes magenevälja tegemiseks ja kuskile kondensatorite 50x sekundis =50Hz ! laadimiseks tühjendamiseks.

~Täpsema tulemuse saad kui mõõdad (ampertangidega) kolme faasisoone voolud ja korruta mõõdetud faasipingega (tavaliselt 220-235V) korruta voolude summa mõõdetud pingega

Re: Kolmefaasilise boileri tarbitava võimsuse arvutamine

Postitatud: 12 Juul 2012, 19:07
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Ära jampsi ... paljudel reaktiivvõimsusega , keerulisematel seadetel näitab elekktrike tavatester aktiivtakistuse mõõtmisel
Kesse nüüd jampsib? Boileri küttekeha on väga aktiivne takisti. Mingit reaktiivsust (praktiliselt mõõdetavat) seal ei ole.