1. leht 1-st

Küttetorustiku sobivus

Postitatud: 23 Mai 2012, 09:22
Postitas s47
Tere,

Ostsin vanema maja, mille põrandad on enne mind vahetatud ja veetud on ka küttetorud radikatele. Süsteem peaks olema selline, et I ja II korrusel eraldi kollektorid, millest hargnevad torud radikateni. Kollektoreid paigaldadatud pole.
Sooviksin küsida nüüd teadjamatelt meestelt, et kas paigaldadatud torud on ikka õiged asjad. Soovin saada teadmisi/infot enne kui otsin mõne torumehe/küttemehe, kes süsteemi lõpuni välja ehitaks.

Keskkütteruumist tuleb peamagistraalina toru Wirsbo - PePEX 20x2,0 Class 4/6 Bar, kollektoritest radikatesse läheb toru Rehau Rautitan PE-Xa 16x2,2 Class 1-5/10Bar. Torude peal on kirju veel - Igasugu DIN ja ISO tähiseid.

Sooviksin, et teadjamad mehed kommenteeriks torude asja, et kas on õiged asjad ja tasub nende külge ikka kollektorit ja radikat ühendada.

Lugupidamisega

Re: Küttetorustiku sobivus

Postitatud: 23 Mai 2012, 21:04
Postitas kütja
Peamagistraaliks on sul pandud põrandakütte toru.Radikasse õiged.

Re: Küttetorustiku sobivus

Postitatud: 24 Mai 2012, 07:44
Postitas sky69
Wirsbo(Uponor) Pepex 20x2 on põrandaküttetoru, kuid praktiliselt ei erine radiaatorsüsteemides kasutatavast torust. Nii, et magistraali osas probleemi pole.

Re: Küttetorustiku sobivus

Postitatud: 29 Mai 2012, 00:00
Postitas Santehnikk
On üks oluline nüanss. Nimelt vee temperatuur kuni 60 kraadi. Eeldab seljuhul segamissõlme katlamajas.

Re: Küttetorustiku sobivus

Postitatud: 29 Mai 2012, 12:31
Postitas kütja
sky69 kirjutas:Wirsbo(Uponor) Pepex 20x2 on põrandaküttetoru, kuid praktiliselt ei erine radiaatorsüsteemides kasutatavast torust. Nii, et magistraali osas probleemi pole.
Põrandaküttetoru on õhema seinaga,ja temperatuuritaluvus on väiksem.