1. leht 1-st
Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 17 Mai 2012, 23:46
Postitas Elmar
Tere!
Tegemist EKO100 majaga, Onduline katus. Talvel tekib pööningul olevasse teise korruse laesoojustusse niipalju vett, et vesi loksub valgustis. Kilet kipsi alla pandud pole, selle asemel pidi ehitaja väitel sobima ka värv. Katuse läbilaskmine on välistatud, vesi tuleb just alt üles. St pööningul kätt soojustusse pistes on niiske toapoole osa.
Huvitaval kombel on kondents just laevalgustitega tubades. Kas kogu jama võib olla ~3 cm laiustes kaabliaukudes laes? Kas neid peaks kuidagi tihendama? Või on põhjused kuskil mujal?
Re: Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 18 Mai 2012, 10:25
Postitas Kalvis
Arvatavasti just diffusiooni teel liigub niiskus laevalgusti aukudes külma soojustusse ja talvel kondenseerub ning tilgub tagasi (arvatavsti lambi sisselülitamine soojendab tema kohal olnud jää ülesse ja just siis tilgub lampi). Ega muud ei oska soovitada, et kui saad siis paranda aurutõket. Võibolla parandab ventilatsiooni ehitamine probleemi, kindlasti aitab positiivsemalt parem kütmine.
Re: Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 18 Mai 2012, 11:02
Postitas Külaline
Elmar kirjutas:Tere!
Tegemist EKO100 majaga, Onduline katus. Talvel tekib pööningul olevasse teise korruse laesoojustusse niipalju vett, et vesi loksub valgustis. Kilet kipsi alla pandud pole, selle asemel pidi ehitaja väitel sobima ka värv. Katuse läbilaskmine on välistatud, vesi tuleb just alt üles. St pööningul kätt soojustusse pistes on niiske toapoole osa.
Huvitaval kombel on kondents just laevalgustitega tubades. Kas kogu jama võib olla ~3 cm laiustes kaabliaukudes laes? Kas neid peaks kuidagi tihendama? Või on põhjused kuskil mujal?
Olen näinud selliseid pööninguid, just uutel majadel. Talad hakkasid juba hallitama. Võta soojustus suveks märjematest kohtadest lahti, veel parem kui täitsa maha, lase tuulduda ja kuivada suvi otsa. Muidu mädaneb kõik maha. Puuduvat aurutõket on nüüd keeruluina paigaldad, aga sundventilatsiooni paigaldus oleks igal juhul kohustuslik.
Re: Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 18 Mai 2012, 20:03
Postitas rokikas
Elmar kirjutas: Või on põhjused kuskil mujal?
Pakun et toast õue liikuv niiskus/veeaur ei pääse kahjuks sinna sest soojustusest õuepoole on paigaldatud midagi liialt aurutihedat. Sama tootja (ekomaja) majade katustest ja nende vigastest lahendustest on siin varemgi juttu olnud. Kahjuks hetkel ei meenu millises teemas täpsemalt.
Re: Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 18 Mai 2012, 20:33
Postitas fgh
NAgu aru saan, siis tegu mingite süvistatavate valgustitega? Kui nüüd Teil on seal 3cm kaabli augud, siis pole mingi ime, et tekib kondents. Õhu vabaliikumine soojustusmaterjali. Soe õhk sisaldab palju niiskust ja ongi jama käes. ISeenesest ei ole kile paigaldamine 100% vajalik, aga tagatud peab olema korralik õhutõke ja välja peab tuulduma enam kui sisse tuleb. Ehk on praegusel hetkel veel nn "hingav" aluskate või hoopis puudulik tuulutus, mis lisavad olulise tagistuse. Kindlasti tuleb, aga tekitada monoliitne tõke enne soojustust. Süvistatud valgusti korral viid ka soojusallika soojustusse. Valgusti võrra on vähem soojustust ja see külmasild juba ise mõjub vesiselt asjale. Üldiselt on konstruktsioon vale.
Re: Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 19 Mai 2012, 07:45
Postitas Elmar
fgh kirjutas:NAgu aru saan, siis tegu mingite süvistatavate valgustitega? Kui nüüd Teil on seal 3cm kaabli augud, siis pole mingi ime, et tekib kondents.
Eiei, valgusti on ikka lae toapoolsele pinnale kinnitatud. Kaablid tulevad pööningu poolt lage valgustisse läbi kipsplaadis oleva 3 cm augu.
Aga esimene plaan on aastatega tekkinud praod pahteldada ja kaabliaugud kinni silikoonitada ning värvida. Ehk siis parandada niiskustõket. Ehitusfoorumi tarkade klubi soovitusel teen ka ventaugud, neid tõesti teise korruse tubadel pole.
Re: Kondents ülakorruse vahelael
Postitatud: 22 Mai 2012, 20:08
Postitas Hendr
Tere,
Ventilatsiooni aukudest (freshklappidest) üksi on vähe, peab olema ka väljatõmbe ventilaator, soovitavalt õige võimsusega, kõige parem oleks tellida ventilatsiooni projekt, kasvõi ainult joonised, kus on arvesse võetud maja suurust väljatõmbe ventika valikul. Seda kõike juhul kui soojustagastusega ventilatsioon liiga kallis tundub.