Korterelamu kamm
Majas jookseb torukomminikatsiooni trassiga koos 16mm ruudune kollaroheline, vast siis pot.ühtlustus kaabel.
Minu korrusel oli ta metalltoru külge ühendatud.
Kui hakkasin pea RVK paigaldama peksis see pidevalt välja, lekked kõik alla 5mA, summaarne 10 paiku, arusaamatul põhjusel a la uitvool..Hakkasin siis uurima seda torutrassi PE-d ja mõõdsin sealt 6A ja 1,5V välja..
Kuidas käituda kui käidujuht/korraldaja ei tee väljagi kui mul PE-s koormusvoolud, arvatavasti keegi lükanud pliidi korpusse selle ja seal jookseb N kokku ? ja RVK-st võin unistada
Majas jookseb torukomminikatsiooni trassiga koos 16mm ruudune kollaroheline, vast siis pot.ühtlustus kaabel.
Minu korrusel oli ta metalltoru külge ühendatud.
Kui hakkasin pea RVK paigaldama peksis see pidevalt välja, lekked kõik alla 5mA, summaarne 10 paiku, arusaamatul põhjusel a la uitvool..Hakkasin siis uurima seda torutrassi PE-d ja mõõdsin sealt 6A ja 1,5V välja..
Kuidas käituda kui käidujuht/korraldaja ei tee väljagi kui mul PE-s koormusvoolud, arvatavasti keegi lükanud pliidi korpusse selle ja seal jookseb N kokku ? ja RVK-st võin unistada
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11217
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
5 mA on nii väike vool, et see on ikka filterkondekate või mõne pliidi või pigem pesumasina lekkevool.
Töövool on ikka amprites.
Pigem arvan, et oled midagi oma RVK-s valesti ühendanud.
Töövool on ikka amprites.
Pigem arvan, et oled midagi oma RVK-s valesti ühendanud.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Eriti aru küll ei saa mida sa seal mõõtsid. Pea RVK mõttest ei saa kah aru.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Pea-RVK mõte on tuleohu välistamine. Küll reageerib ta ainult rikkevoolule, mis teda läbib. Seega ei puutu temasse voolud, mis pärinevad teisest kaitseahelast (kulgegu nad siis mööda katuseid, seinu, põrandaid või torustikke).
Potentsiaaliühtlustuse ülesanne ongi tagada potensiaalide vahe mitteesinemine. Mille vahel mõõtsid 1,5V pinge?
Potentsiaaliühtlustus on küll kaitsevõte kuid eeldab seejuures normaaloludes selles koormusvoolu mitteesinemist.
Seega oleks sel juhul tegemist rikkeolukorraga (millele käidukorraldaja peab reageerima).
Küll arvan, et tegemist nn. osalise TN-C-S süsteemiga, kus elektrisüsteem uuendatud osaliselt ning selles võib kulgeda osa koormusvoolust selleks mitte ettenähtud teid pid. Käidukorraldaja peab igal juhul tegelema omanike küsimustega ning rikete ennetusega.
.
Potentsiaaliühtlustuse ülesanne ongi tagada potensiaalide vahe mitteesinemine. Mille vahel mõõtsid 1,5V pinge?
Potentsiaaliühtlustus on küll kaitsevõte kuid eeldab seejuures normaaloludes selles koormusvoolu mitteesinemist.
Seega oleks sel juhul tegemist rikkeolukorraga (millele käidukorraldaja peab reageerima).
Küll arvan, et tegemist nn. osalise TN-C-S süsteemiga, kus elektrisüsteem uuendatud osaliselt ning selles võib kulgeda osa koormusvoolust selleks mitte ettenähtud teid pid. Käidukorraldaja peab igal juhul tegelema omanike küsimustega ning rikete ennetusega.
... see ei puutu antud juhul teemasse aga võis tekitada käidukorraldajas eelarvamusiKui hakkasin pea RVK paigaldama ...

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
... ja selleks kasutatakse 500mA rikkevoolukaitseid. Meil on see väga vähe levinud. Kasutusala peaks olema TT-süsteemi korral, kuuldavasti mujal Euroopas.Imelik kirjutas:Pea-RVK mõte on tuleohu välistamine
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3107
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas trebla »
Lisaks siia oma tagasihoidliku arvamuse, et tuleohu välistamiseks kasutatakse 300 mA rakendumisvooluga RVK-sid.
TT- juhistiku korral kasutatakse RVK-sid toite nõuetekohaseks kiireks väljalülitamiseks, sest rikkesilmuse suure takistuse tõttu ei õnnestu seda seal kaitselülititega (nagu meil TN juhistikus tehakse) saavutada. Ja siis valitakse see RVK vastava tundlikkusega (soovitatav rakendumisvoolude rida 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA ?).
Pea- RVK -ks on sealjuures jaotusahelate RVK-de suhtes selektiivsuse tagamiseks soovitatav kasutada rakendumisviitega RVK-d (tähisega S).
TT- juhistiku korral kasutatakse RVK-sid toite nõuetekohaseks kiireks väljalülitamiseks, sest rikkesilmuse suure takistuse tõttu ei õnnestu seda seal kaitselülititega (nagu meil TN juhistikus tehakse) saavutada. Ja siis valitakse see RVK vastava tundlikkusega (soovitatav rakendumisvoolude rida 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA ?).
Pea- RVK -ks on sealjuures jaotusahelate RVK-de suhtes selektiivsuse tagamiseks soovitatav kasutada rakendumisviitega RVK-d (tähisega S).
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Ei näe põhjust tagasihoidlikkuseks. Sellele arvamusele ei ole isiklikult vastuväiteid.
Täpsustuseks. See 300 mA piir pandi kunagi paika uurimustega ja tähendab tegelikult kuni 300mA. Tähendab sobib ka kõik eelnev, kuigi praktikas harilikult alla 100mA ei kasutata antud otstarbel.
TT ja tähise S kohta oleks midagi olulist raske lisada. Kuigi S kohta peaks käima lubatav maandustakistuse väärtus.
Täpsustuseks. See 300 mA piir pandi kunagi paika uurimustega ja tähendab tegelikult kuni 300mA. Tähendab sobib ka kõik eelnev, kuigi praktikas harilikult alla 100mA ei kasutata antud otstarbel.
TT ja tähise S kohta oleks midagi olulist raske lisada. Kuigi S kohta peaks käima lubatav maandustakistuse väärtus.
-
- külaline
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas Maanusa »
Mõõtsin 1,5V veetoru ja PE vahel,
6A PE küljest kui see oli toru küljes aga kui lahti siis näitas 0A
Järeldaks siis vast et PE-st tuleb koormusvool...sest torus pold midagi
Saa ligi ka alumistele korteritele, eks seal see kamm olegi, pliidis juhtmed risti
uote="Imelik"]Pea-RVK mõte on tuleohu välistamine. Küll reageerib ta ainult rikkevoolule, mis teda läbib. Seega ei puutu temasse voolud, mis pärinevad teisest kaitseahelast (kulgegu nad siis mööda katuseid, seinu, põrandaid või torustikke).
Potentsiaaliühtlustuse ülesanne ongi tagada potensiaalide vahe mitteesinemine. Mille vahel mõõtsid 1,5V pinge?
Potentsiaaliühtlustus on küll kaitsevõte kuid eeldab seejuures normaaloludes selles koormusvoolu mitteesinemist.
Seega oleks sel juhul tegemist rikkeolukorraga (millele käidukorraldaja peab reageerima).
Küll arvan, et tegemist nn. osalise TN-C-S süsteemiga, kus elektrisüsteem uuendatud osaliselt ning selles võib kulgeda osa koormusvoolust selleks mitte ettenähtud teid pid. Käidukorraldaja peab igal juhul tegelema omanike küsimustega ning rikete ennetusega.
.[/quote]
6A PE küljest kui see oli toru küljes aga kui lahti siis näitas 0A
Järeldaks siis vast et PE-st tuleb koormusvool...sest torus pold midagi
Saa ligi ka alumistele korteritele, eks seal see kamm olegi, pliidis juhtmed risti
uote="Imelik"]Pea-RVK mõte on tuleohu välistamine. Küll reageerib ta ainult rikkevoolule, mis teda läbib. Seega ei puutu temasse voolud, mis pärinevad teisest kaitseahelast (kulgegu nad siis mööda katuseid, seinu, põrandaid või torustikke).
Potentsiaaliühtlustuse ülesanne ongi tagada potensiaalide vahe mitteesinemine. Mille vahel mõõtsid 1,5V pinge?
Potentsiaaliühtlustus on küll kaitsevõte kuid eeldab seejuures normaaloludes selles koormusvoolu mitteesinemist.
Seega oleks sel juhul tegemist rikkeolukorraga (millele käidukorraldaja peab reageerima).
Küll arvan, et tegemist nn. osalise TN-C-S süsteemiga, kus elektrisüsteem uuendatud osaliselt ning selles võib kulgeda osa koormusvoolust selleks mitte ettenähtud teid pid. Käidukorraldaja peab igal juhul tegelema omanike küsimustega ning rikete ennetusega.
... see ei puutu antud juhul teemasse aga võis tekitada käidukorraldajas eelarvamusiKui hakkasin pea RVK paigaldama ...

-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Vool maanduses
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Ega ma aru ei saanud mida ja kuidas Sa mõõtsid aga pole ka oluline. RVK tööd see veetoru oma juhtivusega/takistusega ei sega sega.Mõõtsin 1,5V veetoru ja PE vahel,
6A PE küljest kui see oli toru küljes aga kui lahti siis näitas 0A
Järeldaks siis vast et PE-st tuleb koormusvool...sest torus pold midagi
Saa ligi ka alumistele korteritele, eks seal see kamm olegi, pliidis juhtmed risti

Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring