Tere!
Vanas palkmajas on vaja saada 110 mm kanalistasioonitoru kahte korterisse. Korterite vahesein (sõrestik) toetub alumise korruse palkidest korterite vaheseina peale. Hetkel tuleb kanalistasioonitoru ülesse väiksesse esikusse, kust saaks selle viia mõlemasse korterisse piki põrandatalasid, lõigates läbi vaid vaheseina all oleva tala, mis kannab vaid umbes 1,5 meetri laiust esiku põrandat (selle tala all on kohe alumine korterite vahesein). Kuna aga naaber tahab omale WC tekitada teise kohta, siis tuleks 1/3 ja 1/4 ulatuses läbi lõigata ka kaks 200x200 mm põrandatala, mis aga juba reaalselt kannavad (tuleb minna üle talade risti). Põrandat tõsta ei saa. Mina pakkusin välja varaindi, et kui nad ikka tahavad oma WC teha nii, et peab toru viima risti läbi talade, siis ehk annaks neid tugevdada lõike koha pealt metallvinklitega, mis mõlemalt poolt talaga ühendada poltidega, nii et poldid oleks näiteks sälgu tsentrist vastavalt 10 ja 15 cm eemal mõlemale poole, kahel pool tala. Samuti laseks vertikaalsihis talast läbi paar polti, et vältida tala lõhestamist vinklit hoidvate poltide koha pealt. Kas selline konstruktsioon aitab säilitada talade kandevõime sälgu tegemisest hoolimata?
Selgituseks veel nii palju, et sälk tuleb siis umbes 1 m tala lähimast toetuspunktist eemale, tala sildab kahe väliseina vahelist ala, sildega 7,4 m, umbes tala keskel on ka 7,5 cm tahutud palgist vahesein, mida kandvaks ma ei tea, kas võib pidada. Taladele toetub ilmselt ka puupliit ja soemüür, samm ca 1 m taladel.
Naabri pakutud variant lüüa taladele sälgu koha pealt kobad sisse, ei ole minu arust tõsiselt võetav.
Tänan soovituste eest!
Põrandatala tugevdamine metallvinkliga
-
- külaline
Re: Põrandatala tugevdamine metallvinkliga
Lugemata postitus Postitas fgh »
See vinkel peab siis parajalt pikk ja võimalikult kõrge olema. Kui ikka mõtled vinkelrauda ikka. Keermelatiga tõmbad nad läbi palgi kokku ja seda mingi meeter lõikest eemale mõlemale poole mitme läbiva kinnitusega. Sellisel juhul saad kindlasti tugevust juurde. Vinkelraud võiks isegi laiem olla, et lõigad ka selle osaliselt läbi. Tänu sellele saad keermelati kinnitused tõsta kõrgemale ja sellega väheneb ka palgi piki lõhenemine. Üldiselt kandekonstruktsioone ei närita ja võiks ikka mingi kõrgenduse või wc asukoha muutusega lagedale tulla. Peale seda lõikust muutub see sein kindlasti kandvaks kui lisatuge ei tekitata.
Re: Põrandatala tugevdamine metallvinkliga
Lugemata postitus Postitas keemik »
Tänan vastuse eest!
Mul oli mõttes nn L kujuline tala, mõlemad harud ca 5 cm kõrged, 0, 5 cm paksune (selline 3 meetrine jurakas on üle), selle saaks panna ehk nii, et alumine haar toetab omakorda tala alt poolt. Loodan läbirääkimiste tulemusel jõuda sinnani, et teevad oma WC ikkagi meie ühise vaheseina äärde. Seega saaksime läbi ajada vaid alumise korruse kandvale seinale toetuva tala osalise läbilõikamisega (mis ei kanna teist korrust vaid 1,5 meetri ulatuses esiku põrandat). Selle üksiku tala saaks siis uuesti tugevaks metallist jätkuga, nagu kirjeldasin ja esiku põranda jaoks sellest jagub (ilma selle talata oleks muidu põrandalaua sille 2 meetrit laiuses, 30 cm laiune ja 3, 5 cm paksune laud).
Parimat!
Mul oli mõttes nn L kujuline tala, mõlemad harud ca 5 cm kõrged, 0, 5 cm paksune (selline 3 meetrine jurakas on üle), selle saaks panna ehk nii, et alumine haar toetab omakorda tala alt poolt. Loodan läbirääkimiste tulemusel jõuda sinnani, et teevad oma WC ikkagi meie ühise vaheseina äärde. Seega saaksime läbi ajada vaid alumise korruse kandvale seinale toetuva tala osalise läbilõikamisega (mis ei kanna teist korrust vaid 1,5 meetri ulatuses esiku põrandat). Selle üksiku tala saaks siis uuesti tugevaks metallist jätkuga, nagu kirjeldasin ja esiku põranda jaoks sellest jagub (ilma selle talata oleks muidu põrandalaua sille 2 meetrit laiuses, 30 cm laiune ja 3, 5 cm paksune laud).
Parimat!
- sashaobrok
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2781
- Liitunud: 15 Apr 2008, 03:00
- Asukoht: tartu
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Põrandatala tugevdamine metallvinkliga
Lugemata postitus Postitas sashaobrok »
Kandekonstruktsioonide lõhkumine ilma projektita on seadusega keelatud ja eluohtlik. See pole mingi läbirääkimiste teema. Kui ta ei ole nõus toru lae all mingis kastis vedama, siis ütle, et kutsud politsei.
vanaema on sul veteran...
- rokikas
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6924
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
- Asukoht: Saue
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Põrandatala tugevdamine metallvinkliga
Lugemata postitus Postitas rokikas »
Kui ma plaaniks läbi talade minna siis pigem vaataksin paksu vineeri poole metalli asemel.
55678786
ehitusremont@gmail.com
ehitusremont@gmail.com
-
- külaline
Re: Põrandatala tugevdamine metallvinkliga
Lugemata postitus Postitas fgh »
rokikas kirjutas:Kui ma plaaniks läbi talade minna siis pigem vaataksin paksu vineeri poole metalli asemel.
Ehk põhjendad. Sellise kõrguse juures peaksid kogu laagi vahe seda vineeri täis laduma.
Mine “Konstruktsioonid, seinad”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring