lühisvoolu arvutus

Postitatud: 01 Mai 2012, 13:03
Postitas valdik
Tere, arvutasin välja 1870 A lühivoolule kaitsmed ja juhtmed. On antud kolm kilpi 1)liitumiskilp, 2)vahekilp ja 3)rühmakilp. Kaitsmeteks on antud vahekilpile sulavkaitse gG 80 A, liitumiskilpile C100. Rühmakilpist läheb veel kaabel põrandaküttesse(võimsus on 2,2kW), luminessentslampidesse(võimsus on 3,3kW) ja mootoritesse(mille võimsused on 7,5kW kolmnurkühendus ja 22kW). Olen välja arvutanud võimsuste ja kasuteguri järgi mootoritel olevad voolud et ühel mootoril sain 29A ja teisel mootoril 57A aga kaitsmete valiku järgi peaks olema 32 ja 63 A. Põrandakütte ja lampide vooludeks sain 10 ja 14A. Juhtmeteks võtsin arvutamise tulemusel liitumiskilpist vahekilpi MMJ25mm" , vahekilpist rühmakilpi MMJ10, rühmakilpist mootoritesse MMJ6 ja AMMK 16, põrandakütesse MK1 ja lampidesse MK1,5. Kui hakkasin lühisvoolu arvutama siis ei rakendunud kaitse kohe üldse ja vaatasin et kaitse ei sobi kuna C kaitselüliti rakendub kindlalt 10 kordse voolu korral aga arvutuse käigus sain hulga väiksema lühisvoolu. Siis leidsin programmi lühisvoolud.eu kodulehelt mis arvutab lühisvoole ja sain üldse teised tulemused. Vahekilpi kaitseks sain gG125( juhe Al 3x150) ja liitumiskilpi C80(juhe Cu 4x120) , rühmakilpi sain mootorite kaitsmeks gG 63(juhe APPK 4X50) ja gG 32(juhe Cu4x35), lampide kaitsmeks gG 25(juhe PPJ25) ja põrandakütte kaitseks gG 16(juhe Al 4x16). Kas keegi kinnitaks neid andmeid mis ma leidsin või kontrolliks üle et kas olen õigesti ikka arvutanud, ette tänades.

Re: lühisvoolu arvutus

Postitatud: 01 Mai 2012, 14:03
Postitas jan
http://www.elektrik.pri.ee/ on parem koht küsimiseks ning sealt on ka lühisvoolude arvutamise programm saadaval.