1. leht 1-st
Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 29 Mär 2012, 20:18
Postitas annekas
Tegemist on Annelinna vannitoaga: selline eraldi WC-st ja vannitoast koosnev kast, mis on ehituse ajal kraanaga suurema kasti sisse tõstetud. Ei asu esimesel korrusel. Vanad plaadid on ära võetud. Vana plaatimissegu tugevasti aluspinna küljes kinni, tasane ja üsna kõva. Põrandat saab tõsta vaid 4-4.5 cm, mis ei võimalda aluspinna soojustamist penoplastiga.
Küsiks nüüd kas tasub põrandakütet paigaldada alljärgnevalt:
1)kruntida vana plaatimisegu mira 4180 primeriga
2)tasandada põrand tasandusseguga (mira x-plan) - ca 1 cm
3)paigaldada Devi või Ecofloor küttematt ja valada tasandussegu sisse, nii et umbes 1 cm jääb tasandusegu mati peale - ca 1.5 cm
4)plaatimisegu ja kivid peale - kokku ca 1.5 cm
Äkki 2) ja 3) kuidagi ühekorraga valada - üks valamine parem?
Vannitoa suurus 2.7 m2. Kui vanni ja pesumasina alla ei paigalda, siis küttemati osa 1.5 m2, võimsus 225 W.
Küte ei ole vannitoa kütmiseks, on vaid nn. mugavusküte, et jalgealune soe oleks ja niiske vaiba peal ei peaks seisma.
Kas niimoodi ilma alt isoleerimata on mõtet seda tööd teha? Praegune põrand kumiseb koputades vastu e. on suhteliselt õhuke ja kahe karbi vahel on õhk, mis peaks ju halb soojusjuht olema.
Kui keegi on midagi sellist teinud võiks kogemusi jagada - et kas sai hästi või halvasti. Teoreetikute nõuanded oleks samuti teretulnud. Tänud ette!
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 29 Mär 2012, 22:23
Postitas Külaline
Sa ei viitsi, mina viitsisin

Üksipulgi juhend õheima tulemuse saamiseks:
http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... of+mat.htm
Ega see soojustuseta variant just hea ei ole aga tallaaluse saad kiiresti soojaks ja siis ruttu

lülitad välja,et mitte asjatult kogu alumist betooni kütta.
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 31 Mär 2012, 10:40
Postitas annekas
Aitäh vastamast ! Devi juhendiga olen kursis. Seal vanu plaate ära ei võeta - nende sileda pinna peale ju hea küttematti liimida. Piltidelt ei selgu ka mis kihid on vanade plaatide all.
Kas küsimus ei taandu erinevate materjalide soojusjuhtivisele?
Allapoole jääb x cm põrandat, mille all on y cm õhuvahe. Need kes vannitoa boxi on ära lõhkunud peaksid teadma palju x ja y on. Minu meelest x üle 2 cm ei ole.
Ülespoole jääb tasndussegu, plaatimissegu, plaadid. Klinkerplaadid juhivad vist soojust küllalt hästi?
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 31 Mär 2012, 16:50
Postitas Külaline
Olen paar sellist vannituba+wc lammutanud (kogu krempel tühjaks) ja uuesti üheks suuremaks duššinurk+wc ehitanud. See jah metall raamistikul karp, millel sileeterniidist seinad. Mina põrandat ei lammutanud, ainult vanad plaadid piikasin ära, nii et ei tea mis seal all on. Igatahes rohkem kindlasti kui 2 cm. Minu tellijad põrandakütet ei soovinud, kuna keset maja asuvas vannitoas põrandad ei ole külmad. No ma arvan, et seda Devi pakutavat varianti saab kuidagiviisi ka siis rakendada, kui vanad plaadid eemaldatud ja pisut ketaslihvijaga ebatasasusi kohendatud. Siis matt kinnitada ja minimaalne (ca 10mm) tasandus peale ja siis plaadid. Kuna ei tea vana põranda betooni paksust, siis selge, et soojkadu tuleb aga jalgealuse saad kah soojaks. Kas puurimisega ei õnnestu betooni paksust tuvastada? Mõtle, on see põrandaküte sellise kahtluse korral ikka hädavajalik.
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 01 Apr 2012, 11:58
Postitas Külaline
Küsin siis veel et kas 2) ja 3) tegevus on võimalik korraga teha. Sel juhul peaks matt olema aluspinnast ca 1 cm kõrgusel mingi nipiga ja valamise ajal ei tohiks ta ära ujuda. Kui teha kaks eraldi valamist, kas sellest ei ole probleemi, et kiht ei ole enam nii ühtlane: kaabel jääb nüüd ju kahe valamise kihi vahekohta ? Kas ka mingi miinimum kihi paksus peab olema, mis kaabli peale ja alla jääb. Näiteks kui 7 mm alla ja 7 mm peale, siis läheb üks 25 kg kott mira x-plani vähem ja äkki ongi õhem kiht parem?
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 01 Apr 2012, 12:40
Postitas Külaline
No aga loe Devi paigaldusjuhendi "Samm 7" teist poolt - kogemuse korral saab p. 2) ja 3) korraga. On sul piisavalt kogemust, et katsetada? Kui ei ole kutsu plaatija kohale ja küsi kas ja kuidas ta suudab-oskab teha.
Pole ka mingi probleem teise variandina teha - valada võimalikult õhukeselt siledaks, paigaldada matt ja valada veelkord üle ja alles siis plaatida.
Väga õhukese kihi korral kaabli peal on probleemne temperatuurianduri asukoht, kuna kogu põrand ei soojene ühlaselt. Seda tasuks Deviga konsulteerida, kas anduritoru peab olema sel juhul kaablite vahel võrdsetel kaugustel või ehk kaablile pisut lähemal. Seda on võimalik ka hiljem pisut reguleerida andurit toru sees liigutades ja leida sobivaim koht andurile, kui toru kaablite suhtes pisut kaldu paigaldada.
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 01 Apr 2012, 20:27
Postitas Külaline
Puurisin augu ja mõõtsin põranda ja õhukihi paksuse ära. x= 4cm ja ka y= 4cm. Kruntisin ja valasin koti (25 kg - andis 5-6 mm kõrgust) Mira x- plan'i ka ära. Nüüd pean töödes väikese vahe tegema. Kui küttemati ära ostan, siis praegu kavas veel kaks kotti peale valada ja siis plaatimissegu ja plaadid.
Re: Õhuke põrandaküte vannituppa
Postitatud: 01 Apr 2012, 21:01
Postitas Külaline
ära unusta temeratuurianduri toru paigaldada