rikkevoolukaitse liiga tundlik
Postitatud: 25 Juul 2006, 19:14
sai kilpi ümber ehitatud ja muuhulgas installitud ühe segmendi ette 3f 30mA rikkevoolukaitse. selle taga siis (eraldi faasidel) boiler, pesumasin, käterätikuivati, nõudepesumasin, köögihunt ja põrandaküte.
jama selles, et rikkevoolukaitse viskab suvaliselt välja. nii stiilis paar-kolm-neli korda päevas. väljaviskamine ei ole konkreetselt seotud ühegi seadme töö-, lülitamise- või käega katsumisega.
tundub, et lekete summa on kriitilise piiri peal.
mida sellisel puhul tehakse?
suurema rakendumisvooluga kaitse?
lüüa segment veel väiksemateks juppideks?
(kilbis pole ruumi ja kaabeldust on ka piisavalt vastik ümber teha)
seadmeid "parandama" hakata?
millise metoodikaga mõõta, milline seade kui palju lekib? tavaline tester (oommeeter) mõõdab ju ainult alalisvoolutakistust ja nt. filterkondekate
lekkevoolu sellega ei näe.
üks anomaalia veel - väljalülitunud lekkekat ei saa koheselt uuesti sisse lülitada - tuleb kolm- neli korda proovida või siis 5-10 sek oodata. see jama esineb ka siis, kui kõik lekkeka taga olevad kaitsmed on välja lülitatud ja lekkeka testinuppu vajutada.
hoopis lekkekas tuksis?
kuidas neid kontrollitakse?
tootja on general electric, 40A mudel.
jama selles, et rikkevoolukaitse viskab suvaliselt välja. nii stiilis paar-kolm-neli korda päevas. väljaviskamine ei ole konkreetselt seotud ühegi seadme töö-, lülitamise- või käega katsumisega.
tundub, et lekete summa on kriitilise piiri peal.
mida sellisel puhul tehakse?
suurema rakendumisvooluga kaitse?
lüüa segment veel väiksemateks juppideks?
(kilbis pole ruumi ja kaabeldust on ka piisavalt vastik ümber teha)
seadmeid "parandama" hakata?
millise metoodikaga mõõta, milline seade kui palju lekib? tavaline tester (oommeeter) mõõdab ju ainult alalisvoolutakistust ja nt. filterkondekate
lekkevoolu sellega ei näe.
üks anomaalia veel - väljalülitunud lekkekat ei saa koheselt uuesti sisse lülitada - tuleb kolm- neli korda proovida või siis 5-10 sek oodata. see jama esineb ka siis, kui kõik lekkeka taga olevad kaitsmed on välja lülitatud ja lekkeka testinuppu vajutada.
hoopis lekkekas tuksis?
kuidas neid kontrollitakse?
tootja on general electric, 40A mudel.