Müstiline elektrikulu külmaga
-
- külaline
Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Ise »
Kus võiks põhjus olla ja kuidas seda leida? Vigane voolumõõtja? Kõik ideed ja soovitused vägagi teretulnud.
-
- külaline
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Tim »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3105
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas trebla »
a) kuskil arvesti järel rike. (hakka gruppe välja lülitama ja vaata kas tarbimine muutub?)
b) arvesti ise on tuksis...
timile
vanad kettaga arvestid ei olla arvestanud pidevat väikest tarbimist... ootereziimis elektroonika näiteks...
võib erinevus sellest tulla?
-
- külaline
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Ise »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Iga inimene, kes natukene teab füüsika valemeid, saab arvestit kontrollida. Lihtsaim on muidugi panna järgi kellegilt üle jäänud arvesti, mis on korras ja võrrelda näite.
Aga saab kontrollida ka ilma arvestita. Tavaliselt kasutan elektriradiaatorit, sest see toob paremini õige tulemuse välja. Kontroll on lihtne - kõik atrbijad välja ja ainsana elektriradikas taha. Aktiivelemendina on cosfii tal üks. Sel juhul tarbitud energia = Vool x pinge x aeg, viimast mõõdad kas käekella stopperiga või otse kellalt. Arvestil on skaalakonstant, mis näitab kas ühe vilgatusel tarbitud energia kogust või siis kettal üks täispööre. Tavaliselt 5 minuti jooksul on juba piisav täpsus olemas ja saab veenduda, kas mõõdetavad kogused olid samad. Kui ei olnud siis aeg EE-sse kohe avaldus teha. Suurim oht on ebatäpsed digimõõteriistad, nimelt pole neil teada täpsusklassi ega isegi näidu õigust. Seega tuleb digiriistade puhul enne veenduda, et nad õieti näitaksid. Ja teine viga - kas mõõteriista näit on efektiivväärtus, keskväärtus või aiateivas. Vajadusel tuleb kasutada teisendusvalemeid.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
- Tupsu
- Ehitusspets
- Postitusi: 636
- Liitunud: 08 Okt 2010, 23:48
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Tupsu »
Kui elektriga ei küta ja keegi tõesti varastada ei saa, on voolumõõtja tuksis.Ise kirjutas:Tänased mõõtmistulemused: eile õhtul kell 18:08 ja täna kell 09:46 vahel on voolumõõtja tiksunud edasi öist 139 kWh ja päevast 53 kWh. See teeb keskmiseks energiakuluks 12,8 kWh tunnis ja keskmiselt jooksis ampreid läbi 58 A (peakaitse jätkuvalt 3 x 16= 48 A). Ja vastavalt Murphy seadusele, praegu juurde ei tiksu.Igatahes kutsun EE kontrollima ja vajadusel saadan asja kontrollimisele.
12kw tunnis ei saa ma ööelektri tarbimist isegi siis, kui
ainult öösel lülitab järgi 6kw 300 liitrine boiler
ainult öösel lülitab järgi 16kw väljundvõimsusega soojapump,mis kütab ülesse 650 liitrit päeval maha jahtunud vett ja üle 30 ruudu tube..
Lisaks kuni 22kw väljundvõimsusega 6 siseosaga multisplit õhksoojapump
ning 2x 3,5kw õhk soojus pumpa ja üks 2,6kw.
Ka selle tarbimisega ei tule mul majas kaheksa tunniga 12kw keskmist tunni tarbimist, vaid umbes 50-60kw/h, mis teeb tunnis alla 10kw.
Ma isegi hästi ei usu, et Sul kodus nii palju elektri tarbijaid on, mida korraga järgi lülitades 12kw tunnis tarbimise saaks.
...............................................................................................
Ole nii kena ja pane siia ka voolumõõtja mark ja mudel, et teksin tehniku kaikaga ukse taha peksta, kui tal juhuslikult selline näpus peaks olema.
Ei tahaks EE valesid kauba sisseostu valikuid oma rahakotist kinni maksta.
andere verheizen sie!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Käsi püsti kes sellest lausest aru saab.Tupsu kirjutas: Ka selle tarbimisega ei tule mul majas kaheksa tunniga 12kw keskmist tunni tarbimist, vaid umbes 50-60kw/h, mis teeb tunnis alla 10kw.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6391
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Natuke OT, aga energia, võimsus ja voolutugevus on segi nagu pudru ja kapsad.Ise kirjutas:See teeb keskmiseks energiakuluks 12,8 kWh tunnis ja keskmiselt jooksis ampreid läbi 58 A
Kui 15 tunni energiakulu oli 192kWh, siis 192 : 15 = 12,8kW on selle aja keskmine võimsus. Sellele võimsusele vastav voolutugevus on 12,8 : 1,73 : 0,4=18,5A. Selle kannatab 16A kaitse talvel vabalt ära.
- rokikas
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6924
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
- Asukoht: Saue
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas rokikas »


ehitusremont@gmail.com
- Tupsu
- Ehitusspets
- Postitusi: 636
- Liitunud: 08 Okt 2010, 23:48
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Tupsu »
Selgituseks. KUi öötariif algab, lülitub järgi palju tarbijaid ja tarbimine on tunnis tublisti üle 10kw/h . Kui aga enamus asju on oma sooja kätte saanud- boileris vesi soe, 650 liitrine akupaakpumba järel soe jne, siis jääb tarimine tunnis oluliselt väiksemaks.dumbuser kirjutas:Käsi püsti kes sellest lausest aru saab.Tupsu kirjutas: Ka selle tarbimisega ei tule mul majas kaheksa tunniga 12kw keskmist tunni tarbimist, vaid umbes 50-60kw/h, mis teeb tunnis alla 10kw.
Nii ongi kogu tarbimine selle ööelektri perioodil ainult 50-60 kw/h
Ehk siis sooja pole enam kuskile panna

Kuhu saaks panna pideva tarbimise 12,8kw/h igas tunnis ööpäeva jooksul ei kujuta lihtsalt ette. Ilmselt tuleks mitu elektrikerist tubadesse paigaldada ja majast sauna teha.
andere verheizen sie!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6391
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Ehitusguru Tupsu on loonud täiesti uued energia ja võimsuse ühikud. Ei ole olemas ühikut kw/h. Selle all võib küll mõista tunni jooksul keskmist võimsust, kuid see ei oma mingit mõtet.Tupsu kirjutas:tarbimine on tunnis tublisti üle 10kw/h
On olemas võimsus (kW) ja energia (kWh) s.o. võimsus KORDA aeg. Seega kui energiat kulus (voolumõõtja näitas) tunni ajaga 10kWh, siis oli sisse lülitatud 10kW summaarse võimsusega tarbijad.
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas markku001 »
-
- külaline
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Ise »
Amprtangidest - sellest vist abi ainult siis, kui see suur tarbimine parajasti järel. Praegu on aga sulailmad ja viimase 2.5 päeva jooksul on kulunud 9 kWh, mis kõlab täiesti normaalselt.
Varsti tuleb EE mees (või naine) vaatama, eks ma annan teada, kuidas läheb.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
- Tupsu
- Ehitusspets
- Postitusi: 636
- Liitunud: 08 Okt 2010, 23:48
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Tupsu »
Võiks aru saada, et tegu on reaalse murega ja ei istu ju taburetiga voolumõõtja kõrvale valvama, millal see jälle lollusi hakkab näitama.
.
Siin on voolumõõtjast terve teadustöö kokku kirjutatud
http://test.gorod.dn.ua/edit4/5721/doc/ ... de_Rus.pdf
Kes lugeda mõistab, võiks parem seda kommenteerida.
andere verheizen sie!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
- Tupsu
- Ehitusspets
- Postitusi: 636
- Liitunud: 08 Okt 2010, 23:48
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas Tupsu »
................................................................................................................................................
Ehk siis minu arvamus on see, et EE poolt jääb see tulemuseta.
Lihtsam oleks kokku leppida mingi teist marki kvaliteet voolumõõtja paigaldamine, mille klient siis kinni on nõus maksma.
Halvim variant on see, et voolumõõtja läheb kontrolli, viga ei tuvastata ja tullakse pannakse kliendile uuesti sama voolumõõtja tagasi.
Ka see on üks võimalikke ennustatavaid sündmuste käike.
Ning ei maksa küsida, milline on praegu EE poolt paigaldatav parim voolumõõtja. Seda tahaks isegi teada.
Samas ütleb EE, et klient peab leppima sellega, mida nende poolt paigaldatakse ja punkt.
Ehk siis käes on endine vene aegne defitsiidi ja tutvuste aeg.
andere verheizen sie!
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas MariannaS »
-
- külaline
Re: Müstiline elektrikulu külmaga
Lugemata postitus Postitas sisselülitamata »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring