Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 06 Mär 2012, 09:02
Postitas Külaline
Tere. Mul selline probleem, et elan paarismajas kus majapoolte vahel on autovarjualused, ehk reaalselt eluosast eluosani on mingi ca 10m. Need seinad mis on naabriga teineteise poole peaksid olema nö. tuletõkkeseinad või tuletõkkesektsioonide piirded. Tahaks wc-sse teha selle pisikese sundväljatõmbe ventilaatori aga see tulekski teha sellesse naabri poole vaatavasse seina. Küsimus selles et kas see väljatõmbe vendi avas peaks siis olema ka mingi tuletõkke klapp vms?

Re: Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 06 Mär 2012, 09:49
Postitas peakikerdu
Tere,

kui tegemist tuletõkketsooniga sisi kindlasti ventilatsioonikanalile tuletõkkeklapp vahele. Paigaldada nii, et sellele oleks hiljem ligipääs juurde. Võimalus on ka ära isoleerida aga siis peab terve tsooni ulatuses ja kivivillaga mis vastab tulepüsivuse nõuetele.

Re: Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 06 Mär 2012, 15:34
Postitas toomas
Tere.

Võid panna wc poolele tuletõkkeplafooni, toru läbi seina, mootor vahel ja väljapoole rest.

Toomas

Re: Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 06 Mär 2012, 17:47
Postitas peakikerdu
Jah antud juhul oiisab ka tuletõkkeplafoonist näiteks KSO-P ( firmalt FläktWoods)

Re: Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 07 Mär 2012, 20:04
Postitas Külaline
Mul sama teema. Ainult et paarismaja asemel mul oma maja naabri omale hästi lähedal nii et projektis näidatud naabripoolne sein EI30 (kusjuures naabri käest küsisin ja tal samamoodi, vana suvilapiirkond). Tahaks samamoodi väljatõmbe ava sinna teha. Aga kas ma siis saan õieti aru et see tuletõkkeplafoon peaks olema nö. maja seespool küljes enda poole, mitte maja seina välisküljel naabri poole?

Re: Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 08 Mär 2012, 07:27
Postitas peakikerdu
tuletõkkeplafoon jääb ikka ruumi seinale

Re: Vent ava tuletõkkeseina tegemine?

Postitatud: 08 Apr 2013, 13:23
Postitas Estolux
Tere
Tuletõkesti paigaldamine tuletõkketarindisse sõltub tarindist ja tõkestist. Tuletõkketarind on üldjuhul EI tähisega ja silmas peab pidama, et tõkesti omaks samuti sertifikaati EI tähisele. Tuletõkkeplafooniga on see mure, et nad omavad üldjuhul vaid E tähist ja sel juhul peab olema torustik isoleeritud kuigi kaugele plafoonist.
Tuletõkketarindist läbiviikude tulepüsivaks tihendamisel on väga oluline, milline on konstruktsioon ja milline on konkreetse toote paigaldusjuhis.