1. leht 1-st

Aeroc 375 soojustamata fassaadi kondensaadi tekke oht.

Postitatud: 27 Veebr 2012, 14:14
Postitas Külaline
Tere.

Lugu siis selline, et soov ehitada endale maja ning välisseinad teha just Aeroc 375 plokkidest. Oskab keegi öelda, kas välisseinte ehitamisel ilma lisasoojustuseta Aeroc 375 plokkidest ja viimistlemisel polümerkrohviga on kondensaadi tekke oht või mitte. Olen uurinud erinevaid kirjandusi ning tutvunud ka Aeroci kodulehel olevate andmetega. Aeroci kodulehel on kirjas, et polümeerkrohvi ei tohi kasutada aga erinevate ehitusinseneride väidete kohaselt tohib.

Oodatud kõikide ehituseriala inimeste arvamused.
Andres

Re: Aeroc 375 soojustamata fassaadi kondensaadi tekke oht.

Postitatud: 27 Veebr 2012, 17:33
Postitas meha
Kui sa tahad kasutada valmis toonitud krohvi (polümeerkrohv)
siis kasuta Ceresit silikaat-silikoonkrohvi Ct 174.Tehnilised nätajad lubavad kasutada
http://www.ceresit.net/tootekataloog/2/10/16//ee/

Re: Aeroc 375 soojustamata fassaadi kondensaadi tekke oht.

Postitatud: 02 Mär 2012, 08:39
Postitas jah
Tere,

Selline süsteeem on täiesti aktuaalne, näiteks mineraalne armeering + polümeerne viimistlus, kuigi talvel võib tekkida kondens kuivab suvel välja ja selline süsteem käib küll. Võimalik on ka viimistluseks mineraalne, aga siis tuleb värviga mõelda.

Re: Aeroc 375 soojustamata fassaadi kondensaadi tekke oht.

Postitatud: 02 Mär 2012, 14:55
Postitas rein113
Soovitatakse, et kui üldse, siis VÄHEMALT 10cm EPS-i. Siis on poorbetoon kastepunktist garanteeritult soojemal pool. Ja krohvi aurutakistus olgu kindlasti EPS-ist väiksem.

Selle teema üle on siin vaieldud ja jäädaksegi vaidlema.