maja soojustus

kuidas soojustada oma elamist
appak
külaline

maja soojustus

Lugemata postitus Postitas appak »

Lugupeetud foorumlased, vajan teie abi!
Kas te saate avaldada oma arvamust maja soojustuse kohta alljärgnevate andmete järgi:
Maja on kahekordne, üldpinnaga 110 m2, köetav pind on 90m2.
Seinad esimesel korrusel: voodrilaud 15 mm, õhuvahe 20mm, tuuletõkke 13mm, pruss 50mm vahel kivivill, silikaattellis 80mm, õhuvahe 20mm, pruss 190x50mm, vahel kivivill, laud 20mm, metallprofiil 50mm, vahel kivivill, kipsplaat 12mm.
Seinad teisel korrusel: profiilplekk, roovitis 120x25 s300, aluskate, tuuletõkkeplaat 13mm, sarikad 50x150 vahel mineraalvillsoojustus 150mm, õhutõke (ehituspaber), sisevooder 15.
Küsin sellepärast, et maja just sai ostetud ja vaatamata kütmisele on suht jahe, eriti teisel korrusel. Kuna ise pole selle ala spetsialist, on vaja kuidagi leida viga ja vea põhjus. Oleksin teile väga tänulik.
OJV
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 237
Liitunud: 07 Mär 2007, 13:13
Asukoht: Harjumaa
On tänatud: 2 korda
Kontakt:

Re: maja soojustus

Lugemata postitus Postitas OJV »

Loen kirjeldusest kokku, et esimesel korrusel on seinas 50+190+50 mm soojustust. Seda peaks küll piisavalt olema, kui just see keskel olev õhuvahe ei ole tuulutuv. Kui teisel korrusel on ainult 150 mm, siis peabki see osa olema jahedam.
Muidugi - laepealse soojustus on kah oluline. Sellest juttu pole.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Vasta