Kondentsvesi rikub viimistlust

Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
maakri
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 15 Mär 2010, 14:54

Kondentsvesi rikub viimistlust

Lugemata postitus Postitas maakri »

Tegemist uue Schiedeli Rondo Plus moodulkorstnaga. 2,5 m katuse all ja 2,5 m korstnast külma käes. Kui ahju paar päeva ei küta tuleb kondents siibrini ja voolab siis mööda seina alla. Mida teha?
talupoeg
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 385
Liitunud: 02 Mär 2007, 16:47
Asukoht: tartumaa
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Kondentsvesi rikub viimistlust

Lugemata postitus Postitas talupoeg »

Küsi müügimeeste käest.Siin on ka üks lahendustest.http://www.schiedel.ee/tooted/thermosplit
hobusega katusel
Kasutaja avatar
Robi 1
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3831
Liitunud: 07 Veebr 2011, 11:52
On tänanud: 190 korda
On tänatud: 220 korda

Re: Kondentsvesi rikub viimistlust

Lugemata postitus Postitas Robi 1 »

Kui paigaldad varikatuse, siis vähemalt lumi ei saa korstnasse sattuda, aga kondentsi vastu see muidugi ei aita.
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2700
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda

Re: Kondentsvesi rikub viimistlust

Lugemata postitus Postitas motamees »

Siiber valesti paigaldatud.
Tuleb paigaldada alati kaldega tahapoole.
.
Tel 5o9279o