Paisupaagi valik
-
- külaline
Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas paisupaak »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11231
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- külaline
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kust kohast tilgub? Tuleb kontrollida,kas membraan peab.paisupaak kirjutas:Mul küsimus selline et mille järgi valida paisupaaki.Olen korterist majja kolind ja teema võõras.Paisupaak tilgub nagu oleks rõhk suur rõhk on 1bar ja kui kütan siis hakkab u.2,4bar peal rõhkem tilkuma. Praegu on 80l paisupaak ja kuni 10 barri. On Viadrus U26 katel ja700l akupaak.Kütab 2 korrust ja on 6 radikat järel.radikatel on tava kraanid aga kas termostaat kraan oleks parem on neil ültse vahet.
kui ei - vaheta paaki, aga mingil juhul ei pane Itaalia saast. Vali Reflexi, Altechi,A-Flexi või Flexconi vahel, ja unusta probleem igaveseks.
-
- külaline
-
- külaline
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas koolivend »
arvutamise järgi ( mitte zilmet) 50 l on õige maht( juhul kui, maja kõrgus - mitte rohkem kui 5m ja rõhk süsteemis 3 bar)paisupaak kirjutas:Aga kui suur peaks paisupaak olema
Tuleb selgeks teha, kõrgus ja süsteemi rõhk- ja õige paak on käes

Ja kindlasti, süsteemi mahutavus

-
- Ehitusspets
- Postitusi: 632
- Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas kütja »
-
- külaline
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas koolivend »
nii sa mööda panedkütja kirjutas:Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 632
- Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas kütja »
koolivend kirjutas:nii sa mööda panedkütja kirjutas:Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.
Millega mööda siis? Parem olgu väike varu ,kui väga täpne.Rõhu kõikumine väiksem.
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
-
- külaline
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas koolivend »
20/90°C mis temperatuurid need on? Oled kindel et esimene on ikka 20 ?Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.
-
- külaline
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas koolivend »
proFF ma küll ei ole. Andke andeks. Ma vaekselt arvutan.Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.

Näidis:
Kahtlen et tegimist on 20/90°C, sellega võtan 70/90(ehk siis varuga, nagu ülevaal mainitud.)
900l + 1,25% reserve= 1125l ( varuga jälle)
90/70 C =80 C = 2,89%
1125*0.0289= 32.51 l
kasutegur (arvutus sõltuv tootjast: Reflex, Flexcon, Zilmet,Elbi, Altech, Contra Flex, A- Flex) = ((3+1)-(1+1))/(3+1)= 0.5 0,7 asemel võtsin 1 bar( eelrõhk)
32.51/0.5= 65.02
Paisupaak võiks olla 65l, aga kuna siukest ei ole - valime 80l. Jälle varuga.
900/10% = 90 l- on raske leida

1. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
2. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
On vahe?

Kui palju lõpp hind tõuseb, kui terve süsteemi nii projekteerida?

-
- Ehitusspets
- Postitusi: 632
- Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas kütja »
koolivend kirjutas:proFF ma küll ei ole. Andke andeks. Ma vaekselt arvutan.Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.![]()
Näidis:
Kahtlen et tegimist on 20/90°C, sellega võtan 70/90(ehk siis varuga, nagu ülevaal mainitud.)
900l + 1,25% reserve= 1125l ( varuga jälle)
90/70 C =80 C = 2,89%
1125*0.0289= 32.51 l
kasutegur (arvutus sõltuv tootjast: Reflex, Flexcon, Zilmet,Elbi, Altech, Contra Flex, A- Flex) = ((3+1)-(1+1))/(3+1)= 0.5 0,7 asemel võtsin 1 bar( eelrõhk)
32.51/0.5= 65.02
Paisupaak võiks olla 65l, aga kuna siukest ei ole - valime 80l. Jälle varuga.
900/10% = 90 l- on raske leida, valime juba 100l.
1. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
2. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
On vahe?
Kui palju lõpp hind tõuseb, kui terve süsteemi nii projekteerida?
http://ostakatel.ee/index.php?option=co ... 60&lang=et
80 ja 105 liitrise paagi hinnavahe siis 20 euri.Küttesüsteemi kogumaksumust arvestades ikka tohutu hinnavahe ?

Re: Paisupaagi valik
Lugemata postitus Postitas Lammas »
paisupaagi arvestamisel on 20/90 võetud nii, et 20 kraadi on kogu süsteemi algtemperatuur, 90 aga lõpptemperatuur. Loomulikult võib siin hakata pilli lõhki ajama, et kogu süsteem ei saa olla 90 kraadi, aga samas lõviosa süsteemist saab ikka küll - akupaak ntx.koolivend kirjutas: Näidis:
Kahtlen et tegimist on 20/90°C, sellega võtan 70/90(ehk siis varuga, nagu ülevaal mainitud.)
900l + 1,25% reserve= 1125l ( varuga jälle)
90/70 C =80 C = 2,89%
Paisumine arvestatakse temperatuuride vahena ehk Lõpptemperatuur -algtemperatuur. Minu näite puhul oleks see dT = 90-20 = 70 kraadi.
Eelrõhk võetakse 0.3 bar kõrgem, kui on süsteemi staatiline rõhk - mõõdetuna paisupaagi juurest. Eelrõhuga jäetakse süsteemile mõningane lisavee varu pisikeste lekete (kasvõi mõningase õhutamise tulemusel) kompenseerimiseks.koolivend kirjutas: 1125*0.0289= 32.51 l
kasutegur (arvutus sõltuv tootjast: Reflex, Flexcon, Zilmet,Elbi, Altech, Contra Flex, A- Flex) = ((3+1)-(1+1))/(3+1)= 0.5 0,7 asemel võtsin 1 bar( eelrõhk)
Loomulikult on olemas nö rusikareeglid, kuid need oleksid minu meelest ikka selleks, et projekteerija/ehitaja/kes-iganes saaks vajadusel ennast kontrollida.koolivend kirjutas: 32.51/0.5= 65.02
Paisupaak võiks olla 65l, aga kuna siukest ei ole - valime 80l. Jälle varuga.
900/10% = 90 l- on raske leida, valime juba 100l.
1. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
2. http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
On vahe?
Kui palju lõpp hind tõuseb, kui terve süsteemi nii projekteerida?
Näiteks süsteem, millesse on ühendatud gaasikondensatsioonkatel ja süsteemiks on vaid madalatemperatuuriline põrandaküte, siis paisupaagi nn rusikareegliga paisupaak=10% süsteemi veemahust dimensioneeritakse paisupaak ilmselgelt üle. Aga tõsi ta on, väikeseks see siiski ei jää. Küll tellija kinni maksab:)
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring