1. leht 1-st

AL kaabel

Postitatud: 05 Jaan 2012, 21:01
Postitas qwertyui
Kas Al kaabli võib ühendada otse modulaarkaitsme külge, või peab enne kasutama mingit klemmi Cu kaabliks tegemiseks? Tegu AXPK4g25 kaabliga.

Äkki viitsib keegi seletada ka, mis on neil kolmel kaablil vahet:
1. http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=90
2. http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=90
3. http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=90

...ja neil kahel:
1. http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=90
2. http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=90

Tänud :hello:

Re: AL kaabel

Postitatud: 05 Jaan 2012, 22:21
Postitas Imelik
Äkki viitsib keegi seletada mis on neil kolmel kaablil vahet:...
Tootja on erinev. Ilmselt järgnevalt:
1. Draka
2.Tele-fonika Baltic
3. ??? Keegi kes juhindub SS standardist (viitab Rootsile)- Ericsson AB, Nexans, Reka Kabel AB, jne.

Re: AL kaabel

Postitatud: 06 Jaan 2012, 00:46
Postitas qwertyui
Seda kahtlustasin ka ise, aga päris kindel ei olnud. Aga Imelik, äkki oskad vastata ka sellele, kas Al kaabli võib ühendada otse kaitsme alla, või peab mingit vahejuppi kasutama?

Re: AL kaabel

Postitatud: 06 Jaan 2012, 02:13
Postitas trebla
Arvan, et seda viimast peab vaatama juba konkreetse kaitselüliti tootja soovitustest.

Re: AL kaabel

Postitatud: 06 Jaan 2012, 07:24
Postitas markku001
alut võib ühendad küll otse kaitselüliti alla!!!

Re: AL kaabel

Postitatud: 06 Jaan 2012, 19:01
Postitas trebla
Kui tootja ise ütleb teisiti, siis pole kasutajal põhjust omi reegleid teha.
Enamasti läheb muidugi õnneks kuid mitte alati...

Mõnedel kaitselülititel on klemmid puhtast vasest... vase ja alumiiniumi kokkuühendamine, iseäranis niisketes oludes, on üsna kaheldav ettevõtmine.
Mõnedel kaitselülititel on klemmid kaetud teiset metallist kihiga - sinna on alumiiniumi ühendamine tootja poolt vahel lubatud, eelnevalt vastavat määret vahele pannes..

Peenemaid AL kaableid kui 16 ruutu enam juurde panna ei või, st erauusehitaja puhul käib jutt seega ilmselt peatoitekaablist.
Siin on üks selline nüanss jälle, et esimene lahutav aparaat majas peaks olema IV liigpingekategooria kaitselahutuslüliti ja selleks tänasel päeval suure tõenäosusega veel ei ole moodulkaitselüliti. Seega on küsimuse püstitus, et kas AL juhet võib moodulautomaadi klemmide alla otse ühendada, on ise juba (arvatavasti) mitteasjakohane. Liitumiskilbis käib kaabli alguseots ju vastavate klemmide külge. Kaabli teises otsas aga pole kaitselülitit enamasti ju vaja..

Re: AL kaabel

Postitatud: 07 Jaan 2012, 02:40
Postitas Külaline
Trebla teab mis räägib. Küll aga võivad olla klemmid otse seadme klemmidel. Lisaks teema-liigpingekategooria vahetumisest.
Imelik.