1. leht 1-st
probleemne fassaad!
Postitatud: 31 Dets 2011, 13:45
Postitas ffelanik
Tervist! Probleem siis selline: Eelmisel aasta sügisel valmis tallinnas mustamäel 5 korrulise maja fassaad. 10 cm peno ja peale on tõmmatud toonitud struktuurkrohv. Nüüd aga on esimesed probleemid, nimelt meie korteris on akende kohalt tapeet lahti hakanud tulema... ja käega katsudes on betoon niiske. Samuti on ka kõrvaltoas. Tegemist on tavalise mustamäe korterelamuga. Kuskil on mingi suur probleem sees, kas struktuurkrohv ei lase niiskust läbi, sest ta ju iseenesest on ju liim? Naabreid pole veel tülitama läinud kas neil on samasugune probleem, aga kui näen neid siis küsin (ei taha pühade ajal tülitada). Aga oskab äkki keegi anda aimu milles on probleem? Kui fassaad on korrektselt tehtud, kas probleem võib ka olla selles, et vahest tuulutamise eesmärgil on aken lahti, tuulutusasendis. Ja praegune talv on olnud suht vihmane.
Ette tänades!
Re: probleemne fassaad!
Postitatud: 31 Dets 2011, 14:38
Postitas vuuk
Mina arvan, et probleem peitub külmasillas. Akende kohal on betoonist sillused. Betooni soojusjuhtivus on suur. Paigaldati kindlasti ka kaasaegsed aknad. Ilmselt on nende asukoht seina suhtes vale. Piisavalt paksu soojustust polnud fasaadimeestel võimalik paledele lisada. Külm pääseb silluse kaudu toa seina sisepinnale. Jahedal pinnal niiskus kondenseerub. Ja tapeet tuleb lahti. Ilmselt on varsti kohal ka hallitus.
Head vana aasta lõppu!
Re: probleemne fassaad!
Postitatud: 31 Dets 2011, 15:15
Postitas onuremus
pigem on asi selles et seintesse kogunenud niiskusel pole kuhugi minna , kas fassaadi soojustamise käigus rajati ka ventilatsioon.endal oli sama probleem , ainult et suvel. praeguseks seinad kuivad ja kõik ok. Head vana-aasta lõppu
Re: probleemne fassaad!
Postitatud: 31 Dets 2011, 15:52
Postitas vuuk
Tegelikult küll. Lisaks sellele, mis eelmises postituses ütlesin ka ebapiisav ventilatsioon.
Sest kondenseerumist saab tekkida siis, kui ruumis lisaks jahedatele pindadele on ülemäärane niiskus.
See on Eestis üsna tavapärane, et rahanappuse tõttu jäetakse osa vajalikke tegemisi tegemata.
Poolik lahendus ja probleemid käes.
Aga ega odavam ülikond ei peagi sama hea olema kui kallis ülikond.
onuremus kirjutas:pigem on asi selles et seintesse kogunenud niiskusel pole kuhugi minna , kas fassaadi soojustamise käigus rajati ka ventilatsioon.endal oli sama probleem , ainult et suvel. praeguseks seinad kuivad ja kõik ok. Head vana-aasta lõppu
Kui on viga ainult ventilatsioonis, siis miks just akna kohalt niiske?
Sest niiskus kondenseerub kõigepealt sinna, kus külmem. Külmasild.
Laske teha termopilt, see näitaks selle kohe ära.