1. leht 1-st
pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 20:23
Postitas pelletimees
Tere,
mul majas Pärnus Läti pelletikatel Grandeg GDWB 40 kv , vaata pilti siit
http://firmaportaal.com/wp-content/pelle.jpg , ostetud said ka uued elektroonilised pumbad.
Probleem selles, et radikad vaid leiged - enne pumpa toru tuline, peale pumpa leige - eestikeelsed juhendid olemas, omaarust reguleerin õigesti . Katla kohta olemas täisjuhend (vene keeles)
Palun abi, maja pärnus
svenk@hot.ee tel. 58238188
Sven
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 20:52
Postitas Veikko
Kas probleemid esmasel käivitusel? Süsteemis õhk sees või pump kinni.
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:07
Postitas pelletimees
Probleem teiskordsel käivitamisel - õhk pumpadest välja lastud (10 sek) ja radikaid korduvalt õhutatud. Pumbad kinni ? - täiesti uued ja leigeks torud ja radikad lähevad. Võib-olla vaja pikalt kütta, kütsin ca 4 tundi.
Aitäh!
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:17
Postitas Veikko
Nagu saan aru süsteem esimest aastat, varasemad kogemused siis puudu. Õhutust pole vaja sekunditega mõõta tähtis, et vesi hakkab tulema. Kas oled õhutanud ka kõike kõrgemast süsteemi punktist.
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:22
Postitas dumbuser
Ei oska ka muud kosta kui, et õhu väljalaskmine tähendabki seda, et õhku sealt enam ei tule. Aeg on sealjuures täiesti tähtsusetu.
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:25
Postitas pe
süsteem varem toimis - tuha viskasin välja, pumbad olid nässus. Olen maja uus omanik. Kõige kõrgem koht - 3 korruse radiaatorid, õhutasin kõiki radikaid. Äkki probleem selles, et ahi kuumutab 80 kraadini, siis lülitab välja, aga enne ühte pumpa regulaator kus max näit 50, see vana, äkki nässus?
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:28
Postitas kütja
Mis regulaator?
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:35
Postitas pell
selline regulaator nagu kõigil radikatel, termostaat või kuidas ? , see millega radikate soojust reguleeritakse
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:38
Postitas kütja
Pilti pole? Lõhnab natuke jama järgi.
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:47
Postitas pell
katel GRANDEG 40 kw (Latvia) foto esimeses kirjas, vaata ülevaltpoolt
pumbad Näide: Wilo-Stratos PICO 25/1-6
Stratos PICO Energeetiliselt kõrgefektiivne pump
25 Keermesliide DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimaalne tõstekõrgus (m)
(reguleeritav väärtusele kuni 0,5 m)
6 = maksimaalne tõstekõrgus (m)
Q = 0 m³/h juures
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 21:56
Postitas kütja
Selle regulaatori pilti.3T või 2T regulaator?
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 22:04
Postitas Veikko
pe kirjutas:süsteem varem toimis - tuha viskasin välja, pumbad olid nässus. Olen maja uus omanik. Kõige kõrgem koht - 3 korruse radiaatorid, õhutasin kõiki radikaid. Äkki probleem selles, et ahi kuumutab 80 kraadini, siis lülitab välja, aga enne ühte pumpa regulaator kus max näit 50, see vana, äkki nässus?
Kas see vana või regulaator on manuaalne või mootoriga. Tee pildid ja pane siia muidu läheb huvi selle mälumängu mängimisega üle.
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 28 Nov 2011, 22:07
Postitas pell
Foto saan homme teha - ei ela praegu majas - külm, aga tahaks korda saada küll võimalikult kähku.
AITÄH kõigile infoandjatele !
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 29 Nov 2011, 03:43
Postitas kyveltech
Tundub kummaline probleem. Kui ennem pumpa toru kuum ja peale pumpa leige, siis ei käi pump lihtsalt ringi. Omavooluga läheb kuni pumbani soojaks....Oled sa kindel et pump töötab ja millist võimsust töötamisel näitab? Sellel saab ka sund astmena keerata pumba võimsuse maksimaalseks. Proovinud oled seda? Kas siis muutub miskit?
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 29 Nov 2011, 08:49
Postitas pell
pump vähemalt undab, tundub et ikka töötab. võimsus pandud max s.o. 6
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Postitatud: 29 Nov 2011, 09:50
Postitas Veikko
Kui sa uus kasutaja siis puhasta kõik mudafiltrid. Kinnijäänud pump undab ja on ka kuum nii jätab petliku mulje töötamisest. Võta pump maha ja kontrolli kas ikka ringleb.