1. leht 1-st

maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 10:54
Postitas Külaline
Tere,

mul on mure niiske maa-aluse garaažiga. See on see veneaegne paljude garaažidega ehitis, kuhu on muld peale lükatud. Laes on tilgad ja tagasein on märg. Ventilatsioonisüsteemi ega pole selles garaažiühistus. Olen aru saanud, et on vaja õhk liikuma panna. Niisiis plaanin paigaldada õhuvõred ustele ja garaaži tagaotsa läbi lae plastiktoru, mis viiks välja. Selle jaoks tuleb laes olevast betoonpaneelidest läbi puurida ja garaaži katuselt mulda pealt ära visata, et jõuda betoonpaneelini ka sealtpoolt.
Mulla alla betoonpaneelide peale on pandud igasugu erikihte materjale (täpselt ei tea kahjuks), mis peaksid töötama hüdroisalotsioonina, et vesi betoonpaneelide vahele ja garaažidesse ei jookseks. Kui ma nüüd toru läbi toon sealt, siis ma lõhun need kihid ära. Aga kuidas saaksin selle plastiktoru sinna paigaldada nii, et sealt vahelt ei pääseks nüüd vesi garaaži ega nende isolatsioonikihtide vahele? Mis materjale tuleks kasutada?
Olen näinud, et paljudel garaažidel juba toodud ventilatsioonitorud välja aga ma ei tea kui korralikult neil on see asi lahendatud. Nende kontakte ka kahjuks pole, et küsida.

On keegi äkki ise ka nende maa-aluste garaažidega juba kokku puutunud?

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 11:49
Postitas sashaobrok
Ei usu et seal ventilatsioon puudub. Pigem ikka katki läinud kuidagi.

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 12:00
Postitas Külaline
Seal on tahetud midagi välja ehitada aga see on ka kõik poolikuks jäänud ning kui rohkem kui 20aastaga pole midagi tehtud, miks peaks siis praegu midagi muutuma. Paljud garaažiomanikest pensionärid pole nõus ka mingite kulutustega.

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 12:07
Postitas sashaobrok
Autodega seal all ringi sõidetakse siis on ta eluohtlik. Sellisel asjal ei tohiks mingit kasutuslubagi olla. Tuleks lammutada.

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 12:11
Postitas Külaline
Ma saan aru, et tahad praegu maailmaparandaja olla aga mul oleks vaja lahendust ikkagi oma probleemile.

"Koridoris" liigub õhk piisavalt palju, et seal mingeid heitgaase pole kunagi tunda ja õhk liigub piisavalt. Seal pole ka laed ega seinad niisked/märjad. Mure just garaažiga.

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 12:51
Postitas sashaobrok
Äkki saad siis teha kuidagi näiteks uste ülemise serva hoopis jämedast metallvõrgust või muudmoodi ventileerida ennast koridori?

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 12:56
Postitas Külaline
Jah see mõte oli endal ka enne. Küsimus oleks see, et kui teha vent-augud ustele alla-üles, kas õhk hakkab liikuma üldse nii? Minu loogika pole sellisel tasemel kahjuks, et suudaks seda välja mõelda.

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 17 Nov 2011, 13:00
Postitas sashaobrok
Väike ventikas ehk ka abiks?

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 18 Nov 2011, 17:58
Postitas Külaline
Äkki ka teistele abiks. Lahendus on see:
http://www.langeproon.ee/doc/Feb/AQUASEAL%20HYPRUFE.pdf

Re: maa-aluse garaaži ventilatsioonitoru isolatsioon

Postitatud: 21 Nov 2011, 22:34
Postitas Külaline
SBS-rullmaterjalist korralik ülespööre teha vent torule ja asi korras.