ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 09 Nov 2011, 13:53
Postitas psixder
Kasutusel keskküttesüsteemi optimeerimiseks Danfossi automaatika ECL Comfort 110. Keskkütte rekonstreerimine sai tehtud 2a. tagasi. Täna avastasin, et minu akupaagi ja radiaatorite vahel olev ringluspump sai toitevoolu otse jaotuskilbist. Juhendist lugesin, et ECL110 oskab ise ka pumba välja lülitada, kui akupaak on mahajahtunud(soojus otsas). Seega ühendasin ise pumba ECL110 järgi, kuid pump töötab vahetpidamata (kütmata veega). Katsetasin käsijuhtmisega on võimalik pumpa sisse/välja lülitada.
Juhendis selline kiri...
Ringluspump (P1) töötab kuni soovitud pealevoolu temperatuur on kõrgem kui 20 °C
(tehaseseade) või välisõhu temperatuur on madalam kui 2 °C (tehaseseade).
Minu küsimus on. Kuidas/kas on võimalik seadistada tööd nii, et kui vesi maha jahtub lülituks ringluspump enast välja ja vajadusel ise uuesti sisse?
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 09 Nov 2011, 14:42
Postitas kütja
Kas sul siis süsteemis temp madalam kui 20* ?Ei tahaks nagu hästi uskuda,et süsteemis temp madalam kui toas.
kiire juhendi vaatamine pakkus välistemperatuuriks tehaseseades 10*.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 09 Nov 2011, 19:52
Postitas psixder
kütja kirjutas:Kas sul siis süsteemis temp madalam kui 20* ?Ei tahaks nagu hästi uskuda,et süsteemis temp madalam kui toas.
kiire juhendi vaatamine pakkus välistemperatuuriks tehaseseades 10*.
Ma ei sa päris hästi aru, mida sa mõtled aga pealevoolu vee temp. on hetkel 14 kraadi.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:07
Postitas kütja
Pealevoolu tempi mõtlengi.Süsteem ei tohiks nagu ruumitembist allapool olla?.Kas väljalülitus on aktiveeritud?
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 09 Nov 2011, 23:31
Postitas vaaderman
ühendad pumba läbi kontrolleri ja lisad torule temp anduri, lihtne.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 10 Nov 2011, 09:10
Postitas psixder
kütja kirjutas:Pealevoolu tempi mõtlengi.Süsteem ei tohiks nagu ruumitembist allapool olla?.Kas väljalülitus on aktiveeritud?
Kust seda aktiveerida saab?
Paigaltatud on peale-ja tagasivoolu torudele temp andurid.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 10 Nov 2011, 13:18
Postitas kütja
Seadete all peab olema kuskil mis seades töötab.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 18 Nov 2011, 21:44
Postitas Pädev
Tere
Huvitav probleem. Tee pilti ja lisa siia! Sõlmest siis ja oma tehtud ühendusest.See et küttevee temp on 14, kahtlane jutt tõesti! Ses mõttes et see on ju väga väga jahe, ka maha jahtumise kohapealt lähtuvalt
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 22 Nov 2011, 11:06
Postitas trebla
Pisut teemast mööda küsimus: kas ringluspump on tsirkulatsioonipumba ametlik on eestikeelne termin?
Ja kuidas spetsid panevad eesti keelde ühendid 'glandless circulator' või 'glandless pump'
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 23 Nov 2011, 08:36
Postitas Rostfrei
Glandless on topendiga ehk ilma mehaanilise võllitihendita pump.
Ringluspumpadel aka tsirkulatsioonipumpadel, mis on märgmootoriga aka wetrunner puudub samuti meh. võllitihend.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 26 Nov 2011, 12:35
Postitas Külmataat
Tere
Endal kasutusel 5 aastat sama Danfossi elektroonika. Märkasin samuti, et maja tsirkulatsioonipump ringleb pidevalt. Akupaagi vesi suurt alla 20C ei lange ju. Siis hakkavad toas olevad radikad soojust vastupidiselt paaki kandma. Tuppa tekib soojus õ-s pumbaga soojemal ajal.
Ega selle väljalülimiseks vist teist võimalust pole peale torupealse temp. anduri paigaldamise. Ise pole viitsinud, peale vee jahtumist lähen keeran ECL-i standBy peale ja siis pump seiskub.
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 06 Dets 2011, 16:01
Postitas trebla
Rostfrei kirjutas:Glandless on topendiga ehk ilma mehaanilise võllitihendita pump.
Ringluspumpadel aka tsirkulatsioonipumpadel, mis on märgmootoriga aka wetrunner puudub samuti meh. võllitihend.
?
Kas glandless on siis topendi
ga või topendi
ta?
topend oli ju miski mehhaaniliselt kinnipressitav tihend?
Kuskil oli
glandless circulator tõlgitud
sukel-ringluspumbaks ?
minuarust
sukel- on ikka need, mis trossi/keti otsas šahtkaevu/järve visatakse... ehk siis
submersible...
seega
glandless circulator on pigem
märgmootoriga ringluspump...?
kuidas peaks tõlkima
inline pump'a - see on vististi torustikku vaheleühendatav... sisend -väljund (ehk imi- ja survetoru) ühel joonel ... ????
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 07 Dets 2011, 20:43
Postitas Rostfrei
trebla kirjutas:Rostfrei kirjutas:Glandless on topendiga ehk ilma mehaanilise võllitihendita pump.
Ringluspumpadel aka tsirkulatsioonipumpadel, mis on märgmootoriga aka wetrunner puudub samuti meh. võllitihend.
?
Kas glandless on siis topendi
ga või topendi
ta?
topend oli ju miski mehhaaniliselt kinnipressitav tihend?
Kuskil oli
glandless circulator tõlgitud
sukel-ringluspumbaks ?
minuarust
sukel- on ikka need, mis trossi/keti otsas šahtkaevu/järve visatakse... ehk siis
submersible...
seega
glandless circulator on pigem
märgmootoriga ringluspump...?
kuidas peaks tõlkima
inline pump'a - see on vististi torustikku vaheleühendatav... sisend -väljund (ehk imi- ja survetoru) ühel joonel ... ????
inline ehk imi-surve ava on ühel joonel. Põhimõtteliselt on wet-runnerid ka
inline pumbad. Kui sa vähegi pumba ehitust tunned, siis
wet-runnerid ongi ilma mehaanilise tihendi või muu selliseta. Rootor pöörleb pumbatava vedeliku sees, staatorit kaitseb metallist kest. Oleneb tootjast, on kasutusel kas kesta stantsimine ühest tükist - Grundfos, või siis mitmest tk kokku panek, mis on lekke ohtlikum.
Googel translator tõlgib kuidas juhtub, alles ringles viina võtmisega seotud anektoot.

Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 08 Dets 2011, 10:22
Postitas trebla
Aitäh Rostfrei
aga võtaks siis ikka kokku täpsed terminid:
1)
glandless pump on siis ikkagi
märgmootorpump , mitte
sukelpump- ?
Märgmootorpumbal on küll vesi mootoris (ja loomulikult ka pumbas endas (spiraalkambris?)) mootori ja pumba tööratta vahel
võllitihend e.
topend =
gland puudub, - mootorit ja pumba tööratast ümbritseb ühine hermeetiline korpus, millest moodustub ka spiraalkamber ja see korpus paikneb ise enamasti kuivas keskkonnas - tema ümber vett ei ole - (tüüpiline torustikku vaheleühendatud
ringluspump)?
(sinu jutust saan aru, et mootori staatori ja rootori vahel on vesi, küll aga paikneb staatoririmähis kuivas keskkonnas - seega staatorimähise ühendus toitekaabliga ei pruugi tingimata vette sukeldamist välja kannatada?)
2)
submersible pump on
sukelpump - ta on kõige täiega visatud vette, pumba ja mootori ühist korpust ümbritseb vesi väljastpoolt aga tema mootor on (enamasti) seest kuiv (seega on mootori ja pumba tööratta vahel kindlasti
võllitihend = gland = topend (?) - tüüpilised kogumiskaevu visatavad solgipumbad.?
3)
sukelpumba eriliik on puurkaevupump =
süvaveepump - tal on
märgmootor - seega
gland ehk
topend (?) puudub, - ja ka pumba ühine hermeetiline korpus puudub (pumbatav vesi lausa
peab mootorist (sh ka staatorimähise keerdude vahelt) läbi käima sest see ka jahutab mähiseid?) - seega on tegemist
märgmootoriga sukelpumbaga...mis on konstrueeritud täpselt mahtuma vastava puurkaevu mantel(?)torusse (4''. 6'', 8'', 10'', (ka 12 ?) tolli), seega pole tal ka küljele väljaulatuvaid osi nagu tavalisel sukelpumbal ?
Kas selles kokkuvõttes olid terminid nüüd õiged?
Ehk siis
glandless circulator on eesti keeles
topendita (võllitihendita )ringluspump või
märgmootoriga ringluspump ( Selle pildi
http://net.grundfos.com/doc/webnet/magna/int/index.html järgi peaks vist pigem ütlema
märgrootoriga)
Ja seega harilikku
märgmootoriga ringluspumpa ei saa kuidagi
sukel-ringluspumbaks nimetada sest sukelpumba puhul sukeldatakse kogu värki täiega, mitte ainult mootori rootorit.
Pealegi peaks sukelpump olema automaatselt
self-priming pump ehk
ise-eeltäituv pump ( kui aga ringluspumbas vett ei ole, siis ei ime ta seda kuskilt kohale.) ?

Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Postitatud: 18 Juun 2012, 21:48
Postitas officer
Härrased, kasutan seda regulaatorit 10 aastat juba....pump lülitatakse välja siis, kui temperatuur õues tõuseb üle ....vist 20deg . Kui regulaator on väljalülitatud asendis, siis lülitub pump iga päev korraks tööle, ilmselt seepärast, et sinna ei ladestuks mingit mustust...