1. leht 1-st
Vajan abi ja nõu, / elektrikilp
Postitatud: 03 Nov 2011, 21:38
Postitas aivar1979@hotmail.com
Tere
Küsimus 15 korruselises majas on 3(PPJ3G6) korruse peale lifti juures peakilp kus on voolumõõtjad ja peakaitsmed 32A. Üldkaitse 125a
Korteris sees on elektrikilp koostatud nii
Pealüliti is-
40/1
Elektripliit pl6-
B25/1 A
Pistikupesad köögis pl6-
B16/1
Valgustus korteris pl6-
C10 /1
Rikkevoolukaitse * pf6-
25/2/
003
*Pistikupesad korteris I pl6-
C16/1
*Pistikupesad korteris II pl6-
C16/1
teine rida kaitsmeid
Rikkevoolukaitse * pf6-
25/2/
003
*valgustus,pürandaküte pl6-
C16/1
pistikupesa pesuruumis
Pistikupesad köögi pl6-
C16/1
tasapinnal
Siit küsimus ??
Ku tekib lühis, miks lööb välja peakilbis oleva 32A kaitsme aga korteris jäävad kõik kaitsmed sisse. Korteris ei löö mitte ühtegi kaitset välja. vaid esimesena lööb peakilbis. KUS ON VIGA ???
Hea kui annaksite ka infot
aivar1979@hotmail.com
Minu arvamus on see, et on sassi aetud peakilbis oleva kaitse ja korteris olev pealüliti asukohad, korteris peaks olema 32A peakaitse ja pealüliti peakilbis koos peakaitsmega, arvamus on see et enem peaks välja lööma korteris olevad kaitsmed, kus rike toimub alles siis peakaitse.
Re: Vajan abi ja nõu, / elektrikilp
Postitatud: 03 Nov 2011, 22:58
Postitas Imelik
Sassi ei ole midagi aetud- pealüliti ei piira voolu ja asub õiges kohas 32 A kaitselüliti järel. 125A oleks ka sisendkaabli jaoks ilmselt palju? Vaata
siin Kalvise postitust.
Re: Vajan abi ja nõu, / elektrikilp
Postitatud: 04 Nov 2011, 00:37
Postitas trebla
See viide ei aita just eriti edasi, aga põhimõte on õige.
Lihtsalt:
1) lühise suhtes selektiivsed peakaitselülitid eksisteerivad,
2) projekteerijad ei ole neist teadlikud ja ei projekteeri neid,
3) kuna nad maksavad umbes nii 700 EEK poolus, siis isegi kui nad oleks projekteeritud, siis kilbivalmistaja oleks ehitaja õhutusel nad niikuinii vahetanud tavaliste mitteselektiivsete vastu, sest "niimoodi pole kunagi tehtud" ja " alati on teistmoodi tehtud".
..ja miks sa üldse korteris lühiseid tekitad?
Re: Vajan abi ja nõu, / elektrikilp
Postitatud: 04 Nov 2011, 11:39
Postitas aivar1979@hotmail.com
Mul naabril käis külmkapi parandaja. Huvitav on see et Rkv1 ja Rkv2 ja teised kaitsmed jäid ka kõik sisse aga ,, kaitsme läi välja hoopis peakilbist, mitte korteris olevast kilbist.
Siin tekibki küsimus, miks korteris siis kõik kaitsmed ilusti sisse jäid isegi Rkv kaitsmed. Ning kaitsme läi välja hoopis peakilbist.
kas on tehtud siis projekteerimisel viga.
vaatasin kilbis olevat joonist ka ja sain joonisest aru , et kilbis peaks olema järjekord hoopis, Nii on järjekord joonisel alustatdes sisestus ak-st
JOONIS päis KK(korteri jaotuskeskus)
sisestus ak-st 32A ppj3g6
liigpingepiirikud klass II
elektripliit b25
pistikupesad köögis,külmkapp,nõudepesumasin b16
valgustus korteris c10
rikkevoolukaitselüliti Rv1 idn=30mA in=40A , sellest läheb edasi
- pistikupesad korteris I c16
- pistikupesad korteris II c16
rikkevoolukaitselüliti Rv2 idn=30mA In=40A, sellest läheb edasi
- valgustus,põrandaküte,pistikupesad pesuruumis C16
- pistikupesad köögi tasapinnal c16
Kilbis hetkel tegelikult nii on järjestikuliselt pandud kaitsmed
--- sisestus Ak-st ---
is-40/1 on pandud pealüliti korterisse
spc-s-20/280 liigpingepiirikud
spc-s-20/280 liigpingepiirikud
pl6-b25/1 elektripliit
pl6-b16/1 Pistikud köögis,külmkapp,nõudepesumasin
pl6-c10/1 valgustus korteris
pf6-25/2/003 Rv 1 rikkevoolukaitselüliti
-pl6-c16/1 pistikupesad korteris I
-pl6-c16/1 pistikupesad korteris II
pf6-25/2/003 Rv 2 rikkevoolukaitselüliti
-pl6-c16/1 Valgustus,põrandaküte,pistikupesad pesuruumis
-pl6-c16/1 Pistikupesad köögi tasapinnal.
Kilbist kui hetkel lülitaksin välja eelviimase kaitsme ( valgustus,pürandaküte,pistikupesad pesuruumis) siis hoopislülitab välja terve elutoa pistikud , vannituppa jööb vool alles.
Kahtlust äratab joonusel kirjas olev rv1 ja rv2 In=40A aga korteris on hoopis 25A kaitsmed
Kus on viga ja mis on siis valesti kilbis tehtud. kui vaadata joonist ja vaadata kilbis asuvaid kaitsmeid.
Küsimus tekkis olukorrast-- sest kui peakaitsme välja lööb, siis peakaitsme sise lülitamise eest nõutakse sularahas 7.-eur, Peakilp, mis korrusmaja trepikojas on 1 suure rauduksetaga, lukustatud nii voolumõõtja näidud kui ka 32A peakaitse, rohkem midagi. ei ole nõus selle maksmisega Iss Eesti As-ile.
Re: Vajan abi ja nõu, / elektrikilp
Postitatud: 04 Nov 2011, 12:04
Postitas Kalvis
Arvan üsna kindlalt, et peakilp kuulub juriidiliselt korrusmajale ja sealse luku vahetamisega (või tagavaravõtmega) saab ühistu või mis iganes teil on kaubale. Lühise korral on vea põhjust juba selgitatud.
Joonised võivad vigased olla või töömees pani juhtmed vale kaitse alla.
Re: Vajan abi ja nõu, / elektrikilp
Postitatud: 04 Nov 2011, 23:26
Postitas Kasutajanimi:
Vaata,
1. alusta sellest, et lühiseid ei tekita.
2. saatke see "iss eesti" vms. pikalt - peakaitse luku taha peita on lollus. Andku siis korteriomanikele võtmed.
Nagu eelpool mainitud - lügise puhul tavaautomaadid ei taga selektiivsust.
3.ära pillu niisama süüdistusi, kutsu elektrik kui tõesti on vaja see endale põhimõtteliselt selgeks teha.
Hetke kirjelduse järgi, TUNDUB tavaline "nali" olema - projekteerija tegi joonise, mingi pets/stjoopa kilbi ja üle anti ainult üldosa...nagu tavaliselt.
Sest vaevalt, et inspektor oleks lasknud läbi, et 25A RVK nimivool on ületatav (32A) ja osad pesad on rikkekata.
Lisaks veel gruppide sassiajamine.
Kokkuvõtteks - vigu tundub olema kuid lühise korral on viga ikkagi sinus, korteri peakaitsme rakendumine on tehniliselt OK.