1. leht 1-st

Külmasild aknaraami alumises osas

Postitatud: 02 Nov 2011, 09:59
Postitas Õunapuu
Head asjatundjad, kas keegi oskab termopildi järgi öelda, milles on probleem? Umbes 10 aastat tagasi paigaldtaud plastakende alumised osad ei pea üldse sooja, jahedama ilmaga on kogu aknalaud väga külm. Sein on tuhaplokist. Võtsin väljast aknapleki maha - seal ei ole tühimikku, mida vahuga täita. Aknaplekk oli keeratud kruvidega plastraami külge (mis on selle aja kohta tavaline, vist), kas on tõenäoline, et need kruviaugud on kahjustanud kogu aknaraami alumise osa soojapidavust?

Ehk mõni vilunud spetsialist tunneb ära tüüpvea ja oskab anda soovitusi parandamiseks. Aitäh!

Pilt

Re: Külmasild aknaraami alumises osas

Postitatud: 02 Nov 2011, 16:19
Postitas ruus41
Akna alusprofiili ja akna profiili vahele on jäetud soojustus panematta. Üldjuhul käib sinna nööritaoline vahtmaterjalist tihend.
Kruvid seda põhjustanud pole kuna akna profiil mitmekambriline. Alusprofiil on akna alumises osas olev plastikosa mille külge üldjuhul kinnitatakse väljastpoolt veeplekk ja seestpoolt aknalaud. Loodan, et vastusest oli abi.
Lahendus:
1) Veepleki alt vahutada aken korralikult ära( puurida alusprofiilile augud ja lasta aukudest vahtu sisse)
2) Aken paigaldada uuesti ja lisada alusprofiili alla tihend.

Re: Külmasild aknaraami alumises osas

Postitatud: 05 Nov 2011, 17:51
Postitas Rostfrei
Mul mõõdeti veebruaris 2011 plastukse alumisel metallhingel -2, toa poolelt. Õues oli -24. Ei ole vist tihendada millegagi :D