Generaator?

Postitatud: 20 Okt 2011, 16:14
Postitas werta
Mitme KW peaks generaator olema 800 W ketaslõikurile. Räägitakse, et käivitusvool peab olema 3 korda suurem? Siis peaks generaator olema 2,5-3 kW
Kas 1kW generaator jääb nõrgaks?

Re: Generaator?

Postitatud: 20 Okt 2011, 18:53
Postitas Andresto
Tere! Olen seda asja ka uurinud. See kuni 3X suurem generaatori võimsusvaru, peab olema induktsioonimootori ehk
harjadeta mootori (näit. kreissaag) käivitamiseks käivitusmomendil. Ketaslõikur, trellid jt. on harjadega- ehk kommutaatormootorid ja nende käivitusmoment nõuab kuni 30% võimsusvaru.
Nii, et oma 800w rellaka, saaksid nibin-nabin isegi ehk tööle.
Ise küll alla 2 - 3kw genekat ei soetaks, mingi ressurss peaks ka ikka olema. See minu arvamus. Andres

Re: Generaator?

Postitatud: 20 Okt 2011, 23:01
Postitas Indrek Rebane
Kas kellelgi akuga ketaslõikuritega ka suuremat kogemust on?
Võiks mõnelpool hea alternatiiv olla juhtmete/geneka vedamisele.

Re: Generaator?

Postitatud: 21 Okt 2011, 05:32
Postitas Külaline
Indrek Rebane kirjutas:Kas kellelgi akuga ketaslõikuritega ka suuremat kogemust on?
Võiks mõnelpool hea alternatiiv olla juhtmete/geneka vedamisele.
Ühe velje puhastamisel kausstraatharjaga 3-4 korda akut vahetada.