1. leht 1-st
Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)
Postitatud: 14 Okt 2011, 21:58
Postitas macintosh
Probleem pealtnäha lihtne, saabus sügis, panik kesküttesüsteemi taas tööle ja ...vesi ei ringle enam radikates.
Põrandaküte töötab aga radikad mitte. Mõistus täiesti otsas.
Mis on ja mida ei ole:
- Pump töötab, kõigi kolme kiirusega (kui lülitada)
- kraanid on lahti
- termostaadid radiaatorite peal avatud maksimumini
- kogu ringil ei näi olevat midagi, mis võiks takistada vee ringlust
- radikatesse sisenevad toruotsad põranda lähedal on soojad, aga radikad ise külmad
- Katlaruumis tagastuva vee toru külm, ülesmineva oma kuum
- õhutasin radikaid põhjalikult, lasin suisa ämbri jagu vett välja ja survestasin uuesti - ei miskit.
On kelleglgi ideid, mida vaadata või ette võtta?
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 14 Okt 2011, 23:00
Postitas madis64
macintosh kirjutas:Probleem pealtnäha lihtne, saabus sügis, panik kesküttesüsteemi taas tööle ja ...vesi ei ringle enam radikates.
Põrandaküte töötab aga radikad mitte.
...
[*] termostaadid radiaatorite peal avatud maksimumini
On kelleglgi ideid, mida vaadata või ette võtta?
Tuttav lugu (endal paari radiaatoriga kogetud) - termostaatide klapid võivad olla pesade külge kinni kleepunud - keerad pead küll, kuid klapp sellest ei avane.
Tuli termopead maha võtta ja tihvte lehtvõtme otsaga "mõjutades" klapid aluste küljest lahti koputada.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 02:04
Postitas macintosh
madis64 kirjutas: ...termostaatide klapid võivad olla pesade külge kinni kleepunud
Tuli termopead maha võtta ja tihvte lehtvõtme otsaga "mõjutades" klapid aluste küljest lahti koputada.
Proovin järgi, aga kostub kuidagi ebarealistlikult, et kõigis kolmes toas üheaegselt sama asi. Seda enam, et kogu kuptus on vaid 5 aastat kasutuses olnud...
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 10:18
Postitas madis64
macintosh kirjutas:Proovin järgi, aga kostub kuidagi ebarealistlikult, et kõigis kolmes toas üheaegselt sama asi.
Tundub ebarealistlik, kuid ka ülejäävad võimalused (ummistused kõigis torudes korraga jne) ei tundu palju realistlikumad
macintosh kirjutas:Seda enam, et kogu kuptus on vaid 5 aastat kasutuses olnud...
Mul kleepusid nad kinni kolmandal suvel peale paigaldamist - olin samavõrd hämmingus, kahtlustasin gaasi kadumist termopeast ja muud säärast ulmelist.
Kui sa ämbri kaupa radiaatorist vett välja lasid, siis pidi soe vesi ju ka kohale jõudma - kas soojaks läks ülemine või alumine toru?
Ja kas radiaatorite tagasivoolotorudel mõni kuulkraan ka vahel on?
Et kui on, siis keera see õhutamise ajaks kinni - siis peab väljuv vesi tulema läbi termostaadi ja selle kaudu ka soe vesi "õiges teed pidi" kohale jõudma - kui klapp on kinni (või mudaeraldaja umbes või mõni regulaatorventiil vales asendis), siis ei tule midagi ja asi selge.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 11:51
Postitas dumbuser
Termostaadi klapid pakuksin mina ka esimeseks asjaks. Üsna sagedane põhjus töökohas. Ehk siis iga aasta on umbes 40'st mingi 5 või 6 kinni. Pea maha ja siis saab seda otsa vajutada. Kui ta kergemini käima hakkab siis läheb radikas kohe soojaks kah. Kui on suletud süsteem ja vesi seal ei vahetu siis kuskil pooleteise aastaga ei pidanud enam õhuklappidega mängima, kõik õhk oli selleks ajaks juba välja lastud. Või noh, kõike ei saa kunagi kätte aga see allesjäänud osa ei seganud enam.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 13:02
Postitas Eestikinnisvara
Pumba sisu laiali.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 16:52
Postitas Veikko
Kas ühe pumba taga on radikad ja põrandad. Mitu põranda ringi on ja mitu radikat. Kas radikate ees pole kolmikraani mida juhib automaatika, ajam ja see ei toimi. Mul endal oli see aasta jama et kolmikraan lihtsalt kinni, mootor ei jõudnud liigutada. Panin siis ajami manuaalsele resiimile keerutasin siia-sinna uuesti mootori peale tagasi ja sain trassid soojaks.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 17:37
Postitas macintosh
Veikko kirjutas:Kas ühe pumba taga on radikad ja põrandad. Mitu põranda ringi on ja mitu radikat. Kas radikate ees pole kolmikraani mida juhib automaatika, ajam ja see ei toimi.
Põrandale oma pump ja radikatele oma, kusjuures radikate ring on enam-vähem põranda ringist eraldi - ei mingeid täienavaid termostaate ega kolmikuid sealpool. Põranda saab raikatest täiseti sõltumatult välja lülitada ja ssama kehtib ka radikate kohta. Põranda küte toimib probleemivabalt.
dumbuser kirjutas:Pea maha ja siis saab seda otsa vajutada. Kui ta kergemini käima hakkab siis läheb radikas kohe soojaks kah. Kui on suletud süsteem ja vesi seal ei vahetu siis kuskil pooleteise aastaga ei pidanud enam õhuklappidega mängima, kõik õhk oli selleks ajaks juba välja lastud.
Lasin süseemi tühjaks, keerasin klapid maha, puhastasin - ei miskit, ikka ringi ei käi. Vägisi on selline tunne, et vesi tuleb alt üles (põrandal on ülestuleva toru ots soe) aga alla tagasi ei taha minna. See, et mõlemad allatulevad torud korraga umbes on ei kõla ka looogiliselt.
madis64 kirjutas: Kui sa ämbri kaupa radiaatorist vett välja lasid, siis pidi soe vesi ju ka kohale jõudma - kas soojaks läks ülemine või alumine toru?
Ja kas radiaatorite tagasivoolotorudel mõni kuulkraan ka vahel on? Et kui on, siis keera see õhutamise ajaks kinni - siis peab väljuv vesi tulema läbi termostaadi ja selle kaudu ka soe vesi "õiges teed pidi" kohale jõudma - kui klapp on kinni (või mudaeraldaja umbes või mõni regulaatorventiil vales asendis), siis ei tule midagi ja asi selge.
Soojaks läks ikka radiaatori ülemine ots seega tuleb soe vesi ikka õiget teed pidi, termostaadiga otsast.
Eestikinnisvara kirjutas:Pumba sisu laiali.
Mis ma sealt teada saan? Isegi kui pump ei tööta, siis süsteem peaks kasvõi hädapäraselt isetsirkulatsiooniga vett liigutama.
Täienduseks:
erinevate kraanidega mängides ja torusid katsudes jõudsin ma järeldusele, et vesi siiski ringleb aga niivõrd aegalselt, et ei jõua radiaatoreid isegi mitte leigeks kütta.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 21:05
Postitas Veikko
Kui radikatele oma pump siis otsi viga sealt. Pump võib ju tööd teha, aga kui pumbal sisemuses midagi lahti, katki siis ei pruugi ringlust tekitada.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 22:10
Postitas kütja
Kui termostaadi maha võtad,siis mis asendis klapi pulk on?Proovi näpitsatega,kas liiguvad.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 22:28
Postitas macintosh
Veikko kirjutas:Kui radikatele oma pump siis otsi viga sealt. Pump võib ju tööd teha, aga kui pumbal sisemuses midagi lahti, katki siis ei pruugi ringlust tekitada.
Viga leitud! Vesi ringleb taas.
Põhjuseks oligi pump (roheline WILO), rootor ei liikunud, oli teine täiesti kinni.
Võtsin pumba lahti kruttisin rootorit käega edasi tagasi - niiikaua kui hakkas enam-vähem vabalt pöörlema ja jälle pistikusse pistes taas normaalselt tööle.
Veider on see, et kuna ma ei saanud kontrollida, kas pump ringi käib, siis kontrollisin ta voolutarvet ja see oli täiesti olemas, hoolimata sellest,
et pump ise tegelikult ei töötanud (kuigi jah, mähistesse ju pinge läks).
Tuleb vist seda teed minna, et pump välja vahetada. Pump on töös olnud alates 2006, kas neil siis niivõrd lühike (5 aastat) eluiga ongi?
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)
Postitatud: 15 Okt 2011, 22:36
Postitas Eestikinnisvara
Grundfos pumpa proovi.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 15 Okt 2011, 22:39
Postitas madis64
macintosh kirjutas:Veider on see, et kuna ma ei saanud kontrollida, kas pump ringi käib, siis kontrollisin ta voolutarvet ja see oli täiesti olemas, hoolimata sellest, et pump ise tegelikult ei töötanud (kuigi jah, mähistesse ju pinge läks).
Tuleviku tarvis pane veemõõtja pumbale järgi, siis on kohe näha, kui palju vett ringi liigub

(ei maksa soovitust päris tõsimeelselt võtta, kuid on tulnud endalgi paar korda elus kukalt kratsides mõelda, et kas ikka käib ringi või ei käi, kuid seni on krõbina järgi asja selgeks saanud).
Ja Grundfosi valikust võiksid Alphat uurida.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)
Postitatud: 16 Okt 2011, 10:05
Postitas Veikko
Pole mõtet seda pumpa vahetada, lase töötab surmani. Kui ei ole kütteperioodi siis peaks iga kuu süsteemi tunniks tööle panema siis ei jää nad kinni.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)
Postitatud: 16 Okt 2011, 11:50
Postitas dumbuser
Enda pump on keldris ja seal kruvisin manomeetreid mõnuga igale poole. Üks komplekt on ka enne ja pärast pumpa. Veemõõtjaga lahenduse peale miskipärast ei mõelnud.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)
Postitatud: 16 Okt 2011, 12:26
Postitas macintosh
Veikko kirjutas:Pole mõtet seda pumpa vahetada, lase töötab surmani. Kui ei ole kütteperioodi siis peaks iga kuu süsteemi tunniks tööle panema siis ei jää nad kinni.
Asjalik mõte, pistan talle suveks ilmselt edaspidi "kella" külge, siis käib ise kord ööpäevas 15 minutit.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)
Postitatud: 16 Okt 2011, 12:57
Postitas kütja
kütteautomaatika peale,mis suvisel ajal "treenib" pumpa,et kinni ei jääks.
Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis
Postitatud: 16 Okt 2011, 22:09
Postitas Rostfrei
macintosh kirjutas:Veikko kirjutas:Kui radikatele oma pump siis otsi viga sealt. Pump võib ju tööd teha, aga kui pumbal sisemuses midagi lahti, katki siis ei pruugi ringlust tekitada.
.....
Veider on see, et kuna ma ei saanud kontrollida, kas pump ringi käib, siis kontrollisin ta voolutarvet ja see oli täiesti olemas, hoolimata sellest,
et pump ise tegelikult ei töötanud (kuigi jah, mähistesse ju pinge läks).
Tuleb vist seda teed minna, et pump välja vahetada. Pump on töös olnud alates 2006, kas neil siis niivõrd lühike (5 aastat) eluiga ongi?
Mis on voolutarve? Vool tekib mähiste takistsuest ja on igal juhul olemas, kui toitepinge peal -> I =U/R.
Sellel Wilo elukal peaks saama tagant punni? maha keerata ning siis on kruvikaga tunda, kas töötab. KUID! siin on ka aga, kui süsteemi rõhk suur, siis punni avades pumba ees olev rõhk surub pumba kinni ning tulemus on, just kui pump ei töötaks. Ega muud head varianti ei ole, kui pump laiali ning laual mängima.